武汉市超高层综合机电工程技术标之施工方案 - 图文(2)
XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计
3、 热水系统
1)商业生活热水由地下室导流型容积式水加热器加热至设计水温后供水。热水供水温度60°C,由安装在换热器热媒管道上的温度控制阀自动调节。
2)生活热水系统分2个区,十层~三十四层为低区,三十五层~四十七层为高区。 4、雨水系统:
一、车库、设备房地面积水及消防排水经集水沟收集后排入集水坑,由潜水泵提升后排入室外雨水系统。
车库集水坑尺寸为1.0X1.0X1.0m,每个集水坑设置1台潜污泵。 车道集水坑尺寸为3.0X1.0X1.0m,每个集水坑设置2台潜污泵。 设备房集水坑尺寸为1.5X1.2X1.0m,每个集水坑设置2台潜污泵。 消防电梯集水坑有效容积不小于2.0m3,每个集水坑设置2台潜污泵。
2) 裙房屋面雨水采用虹吸压力流雨水系统,塔楼及局部小屋面及雨棚采用重力流排水系统。(虹吸压力流雨水系统设计详见专项设计说明,局部小屋面及雨棚排水详见建施图)
3) 雨水经雨水斗收集,排入雨水立管,用管道直接排入室外雨水管道。
4) 室外地面雨水经雨水口汇集,由室外雨水管排至市政雨水管。 二、电气系统
本工程包括:低压配电系统、电气照明系统、防雷接地系统、电
5
XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计
视、电话及网络系统、智能疏散、火灾自动报警系统、电气火灾报警系统及联动系统等。根据业主委托,办公强电部分在楼层电气井道预留配电箱,弱电部分预留通络,商铺部分强弱电预留至户内配电箱,内部待二次装修时另行设计。玩雪场等大型空间强弱电预留至配电箱,内部由专业公司二次设计。
1、
供电电源:
本工程由市政电网引两路10kV高压电源至本工程开闭所,再由开闭所引两路高压至中心配电房,然后由中心配电房引出4路至39层办公低区、中区配电房,6路至地下1层专用配电房,4路至地下2层空调配电房,共14路。 2、
应急电源:
本工程选用一台容量为400kVA的柴油发电机组供办公部分一级负荷中特别重要负荷,一台1250KVA柴油发电机供办公、商业等部分一级负荷中特别重要负荷。柴油发电机的自启动信号:高压10kV进线主开关的辅助触点和消控室消防启动信号。采用NHKVV-4*2.5接至发电机房,经延时(0~10s可调)后自动启动柴油发电机组,柴油发电机组在15~30s内达到额定转速、电压、频率后,投入额定负荷运行。当市电恢复30~60s(可调)后,由ATS双掷开关自动恢复市电供电。发电机组空载运行延时(5~10分钟)冷却后,自动(或手动)停机。当市电停电时,柴油发电机供电给重要负荷;当发生火灾时,通过消防控制室内火灾报警控制器自动切断
6
XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计
3、高、低压供电系统结线型式及运行方式: 1)高压为单母线运行方式。
2)商业低压为单母线分段运行,联络开关设手动转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。低压主进开关与联络开关之间设电气联锁,任何情况下只能合其中的两个开关。
3)办公低压为单母线运行方式。 4、变配电所:
1)本工程设备安装容量为:Pe=20254kW。其中:照明10474kW,电力9779.2kW。专变配电房容量:Pe=20254kW,Pj=14785kW, 专变配电房容量:Pe=20254kW。本工程在地下一层设1座配电房(公共配电房);地下一层设1座配电房(物业及商业配电房);17层设1座配电房(办公配电房)。共3座。
2)商业专变配电房选用2台1600kVA和2台1250KVA户内型干式变压器供地下室及商业等用电,接线为D,Yn11,Uk=6%。负荷率分别为:77%,69%,77%,78%,72%,65%。
3)办公专变配电房选用4台800kVA户内型干式变压器供高、低区办公用电,接线为D,Yn11,Uk=6%。负荷率分别为:71%,82%,84%,78%。
5)空调专变配电房选用2台2000KVA户内型干式变压器供商业空调用电,2台1000KVA户内型干式变压器供办公空调用电,接线为D,Yn11,Uk=6%。变压器负荷率分别为:80%,82%,78%,73%。
5、电力配电系统:
7
XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计
1)、低压配电系统采用~220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。
1>一级负荷:采用双电源供电并在末端互投。
2>二级负荷:采用双电源供电,在末端互投(或在适当位置互投)。 3>三级负荷:采用单电源供电。
3、对消防供电回路的断路器的过载保护,应仅动作于信号,而不应动作于跳闸。
6、照明系统:
1)、照明要求:有装修要求的场所视装修要求商定,一般场所为荧光灯、金属卤化物灯或其他节能型灯具。
2)、照明参照《建筑照明设计标准》GB50034-2004要求设计:
主要场所的照度及功率密度值 照明功率密度(W/ ) 房间或场所 m2 对应照房间或度(lx) 场所 现行值 目标值 普通办公室 11 9 7 4 9 300 200 100 300 仓库 车库 走廊 门灯 配电装置室,8 发电机房 泵房、空调机房 一般控制室 5 11 照明功率密度(W/ )m2 现行值 7 7 5 7 目标值 6 6 4 6 100 75 50 100 对应照度(lx) 大面积商业内应急照明由二次装修设计,需满足以下要求: a、安全出口和疏散门的上方应采用安全出口指示标志。 b、沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应
8
XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计
大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标志应符合现行国家标准GB13495的有关规定。
c、.在其内走道和主要疏散线路的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。
d、各区应急照明电源取自所在防火分区内的应急照明箱,并保证其最少持续时间不小于30min,照度不小于5lx。
以上部分二次装修设计时,疏散方案需与设计院共同确定,并以消防等相关部门的意见为准。
3)、照明、插座分别由不同的支路供电;照明、插座均为单相三线,除应急照明回路出线采用NHBV-4x2.5外,其它照明回路均ZRBV-3x2.5;所有插座回路(2.2m以上空调插座除外)、电开水器的回路均设剩余电流断路器保护。
4)、荧光灯使用节能型灯管,光通量为3200lm以上,电感式节能镇流器加电容补偿使cos%%C≥0.90。
5)、装饰用灯具需与装修设计及甲方商定,功能性灯具如:荧光灯、出口标志灯、疏散指示类需有国家主管部门的检测报告,达到设计要求的方可投入使用,并应满足功率密度值要求。
6)、应急照明系统等应采用专用回路双电源供电,并在末端自动切换,应急照明全部采用自带蓄电池作为备用电源,其连续供电时间应不小于30min。
7)、.疏散照明灯平时处于点亮状态,应带玻璃罩或不燃材料制作的保护罩,采用蓄电池作为照明灯具的备用电池时,在灯具关闭时(处
9
…… 此处隐藏:1206字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介