教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

武汉市超高层综合机电工程技术标之施工方案 - 图文(8)

来源:网络收集 时间:2026-01-22
导读: XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计 6.1.4 电缆敷设: 本工程电缆量大,规格较多,因此电缆敷设工作的好坏是决定整个工程质量好坏的关键因素。根据设计图纸要求,所有电线、电缆都应为低烟无卤型。 1、工艺流

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

6.1.4 电缆敷设:

本工程电缆量大,规格较多,因此电缆敷设工作的好坏是决定整个工程质量好坏的关键因素。根据设计图纸要求,所有电线、电缆都应为低烟无卤型。

1、工艺流程:

施工准备电缆检查验收电缆敷设电缆标识电缆头制作安装电缆排列固定

2、施工准备:

机具准备 作业条件 施工电缆前机具充分准备,如电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、压接钳、手持扩音喇叭、喷灯、通讯联络工具等。 检查桥架安装是否完成及其支架的承重情况,并清理桥架内的杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为放电缆创造良好的外部条件。 敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。 认真研究电气施工图,掌握电缆的分布情况,对每根电缆进行编号,并标明电缆的起始位置、回路号、规格型号等,在电缆密集的地方,绘制电缆的剖面分布图,显示电缆在桥架中的位置,结合电缆剖面分布图,选择最佳的电缆敷设顺序,尽量避免电缆交叉的情况。 人员准备 技术准备 3、电缆敷设:

本工程的电缆为1KV电压等级,路径较简单且大截面电缆相对不多,故采用人力敷设的方式。在电缆密集的地方,绘制电缆的剖面分布图,显示电缆在桥架中的位置;结合电缆剖面分布图,选择最佳的电缆敷设顺序,尽量避免电缆交叉的情况。

35

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训,并准备好相应的设备机具,如对讲机、人字梯等。

在电缆水平敷设过程中,沿途及转弯变向处设置电缆滑轮,每隔一段距离布置一个劳动力,敷设过程中用力均匀,避免电缆受损。

垂直敷设电缆时使用人力施工。电缆敷设中,电缆每上升1层,每层用扎带将电缆与梯架牢固地绑扎在一起。楼层安排工人看护,人员之间保持无线通讯联络。

电缆排列固定

桥架内电缆应排列整齐,固定点一致。电缆固定采用尼龙扎带,间距为1m。

电缆头制作:

所有接线端子均采用紧压铜端子,端子与电缆线芯截面相匹配,铜端子的压接采用手动式液压压接钳,采用热缩头、热缩管作为电缆头绝缘保护。电缆终端制作好,与配电柜连接前要进行绝缘测试,以确认绝缘强度符合要求。同时电缆要作好回路标注和相色标记。电缆的裁减长度要合适,保证电缆与配电柜母线或接线端连接后不产生过大的机械应力。连接前,对搭接面进行清洁处理,同时涂抹适量的电力复合脂,紧固力矩符合建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002),确保连接和导电性能可靠。

电缆进入建筑物内的保护管必须符合防水要求。

36

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

电缆的标识:

沿电缆桥架敷设的电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段每间隔20m增设标志牌。标志牌规格应一致,挂设应牢固。标志牌上应注明电缆编号、规格、型号、电压等级及起始位置。 6.1.5 母线槽安装

1、工艺流程:

封闭母线检查验收放线测量支架制作及安装封闭母线测试封闭母线安装

2、施工准备:

机具准备 作业条件 手电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 施工图纸及产品技术文件齐全; 封闭母线安装部位的装饰工程全部结束; 电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕。 3、封闭母线检查验收:

母线运到施工现场后,需要对母线的外观、尺寸、数量、试验报告、产品技术文件等进行检查验收。并对各段母线相与相、相与地、相与零、零与地之间进行绝缘测试,绝缘电阻值大于20MΩ。

4、放线测量:

以施工图为依据,根据封闭母线安装的路线,采用有效的测量工具准确地对封闭母线线路

进行现场实际测量,根据各段的不同标高,对各段母线的长度分

37

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

别测定,确定各分段的尺寸,以及弯头等配件的数量,制定记录表格按不同敷设路线和不同规格加以分类,与设备连接的母线,应在设备安装完毕后,再进行安装。

5、支架制作及安装:

根据施工现场结构类型,水平安装的母线选用吊杆和角钢组合支架,垂直安装的采用弹簧支架。以现场的实际情况为基准,根据不同的分布形式采用吊架、地面固定支架,支架的加工制作按选好的型式和测量好的尺寸下料制作,加工尺寸最大误差控制在5mm。

型钢支架用台钻或手枪钻钻孔,其开孔的孔径为大于固定螺栓直径1.5mm之内。吊杆采用热镀锌通丝吊杆。

封闭母线的拐弯处以及与设备连接处增加固定支架。直线段母线支架的距离为 2m。支架固定牢固,螺纹外露2~4扣,吊架用双螺母加平垫和弹簧垫夹紧。

6、封闭母线安装:

封闭母线水平安装:水平敷设距地高度不小于3.2m,安装时应先校平吊架高度,然后安放母线,再上好紧固件。

母线紧固螺栓统一由厂家配套供应,选用力矩板手紧固。封闭母线水平安装为悬挂吊装。吊杆直径与母线槽重量相适应。

封闭式母线水平安装示意图 38

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

1 2 3 4 5 3 2 4 符号说明: 1-吊杆 2-封闭母线 3-固定夹板 4-热镀锌角钢 5-Φ12镀锌螺栓

封闭式母线垂直安装示意图 1 2 3 4 5 符号说明: 1-封闭母线 2-母线固定支架 3-热镀锌槽钢 4-Φ12膨胀螺栓 5-防水台 6-防火封堵材6 料 封闭式母线安装长度超过44m以及跨越建筑物的伸缩缝或沉降缝处,设置伸缩节。封闭母线插接箱应进行可靠固定,垂直安装时,插接箱底口距地为1.4m。封闭母线穿越防火分区的墙、楼板时,采取防火隔离措施。

母线穿墙防火封堵 39

…… 此处隐藏:562字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
武汉市超高层综合机电工程技术标之施工方案 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411969.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)