教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

武汉市超高层综合机电工程技术标之施工方案 - 图文(6)

来源:网络收集 时间:2026-01-22
导读: XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计 4、系统调试:系统管线贯通后,首先进行送配电系统及给水系统调试、配合单机调试及各系统的调试,最后进行机电联合调试。 4.4资源准备 4.4.1 劳动力需用量及进场计划见附件

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

4、系统调试:系统管线贯通后,首先进行送配电系统及给水系统调试、配合单机调试及各系统的调试,最后进行机电联合调试。 4.4资源准备

4.4.1 劳动力需用量及进场计划见附件一 4.4.2 主要设备材料进场计划见附件二 4.4.3 设备器具表

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

机械或设备名称 汽车吊 起道机 倒链 手动液压叉车 手动交流电弧焊机 电锤 磨光机 砂轮切割机 液压弯管机 滚槽机 万用表 兆欧表 电动开孔器 剪板机 联合咬口机 单平咬口机 手动折方机 手动拉卯钳 冲击钻 型号规格 QY25A 10T 5T 2-5T 300-500A TE-24、42 Z3T-R4 J3G2-400 数量 1 1 6 1 6 2 4 6 用途 大型设备吊装 设备就位 设备就位 设备倒运 防雷接地、支架制作 开洞 支架制作 支架制作 电气配管 管道加工 电气调试 电气调试 现场设备制作安装 风管制作 风管制作 风管制作 风管制作 风管制作 支架安装 DWG15-100mm 1 4\ PIY-HQA Q11-3*1200 YWL YZL YZD 2 3 3 2 1 1 1 1 1 10 25

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

五、施工计划 5.1工期目标

5.1机电安装工程施工进度计划见附件三 5.2进度保证措施

1、组织措施

本项目组织一个高效的项目管理团体,安排了具有丰富工程施工经验的项目管理人员承担本工程建设,制定严格的施工管理制度,确保指挥合理、高效。加强同业主、设计单位、总承包商、现场监理工程师的交流与沟通,对施工过程中出现的问题及时达成共识,保证工程顺利进行。

2、劳动力资源保证措施

操作工人的素质是工程工期和质量的重要保证,要优质高效地完成本工程,必须充分调动劳动力资源,选择成建制的劳务队伍,并经各方书面批准;所有的操作工人具有良好的施工技术和施工作风,施工作业管理人员具有丰富的施工管理经验;操作工人必须符合武汉市的有关规定, 并持证上岗。操作工人必须经过现场项目经理部的考试,考试包括理论考试和实际操作考试。所有考试合格的操作工人必须经过工程培训后方可上岗操作;在项目进行过程中如发生特殊情况,需增加劳动力时,我司有专门负责劳动力调配的职能部门,针对具体情况,在最短的时间内对项目的劳动力进行调配,直至达到项目

26

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

的要求。

3、材料进场时间保证措施

加强施工材料储存管理与采购管理力度,确保按计划进度实施。各专业技术人员及时准确地提出材料设备需用计划,根据综合机电总体进度安排提出材料、设备的进场时间。并对材料的供应从开始询价至货到现场进行全过程跟踪,确保到货材料满足施工图纸及业主、监理、总包的要求,避免安装后不必要的返工。

及时和提前充分准备设备、材料资料,以保证设备、材料早日确定,以免延误工期。 六、施工方法及措施 6.1电气工程 6.1.1 暗配管

本工程所用管材包括焊接钢管、镀锌钢管、扣压式镀锌电线管、紧定式镀锌电线管等。按照设计及业主要求,所有管材施工均按照预埋管考虑,特殊位置在施工过程中解决。火灾报警及联动系统配管施工方法与强电配管施工方法相同。

1、施工流程 暗配管

27

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

材料进场检验管材预制加工测量盒、箱位置管路接地

管路敷设固定盒箱 2、施工准备

机具准备 弯管器、卷尺、液压煨弯机、十字螺丝刀等。 暗配管作业条件:各层水平线和墙厚度线弹好,配合土建施工; 作业条件 现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前,配合土建施工。 3、管材加工 管道切割:

选用钢锯或砂轮切割机切管,切管的长度要测量准确,管子断口处应平齐不歪斜,将管口上的毛刺用半圆锉处理光滑,再将管内的铁屑处理干净。

管道的弯曲:

大于Φ32的线管须采用液压煨管机弯制,Φ25以下的钢管采用弯管器。线管弯曲处不能出现凹凸和裂缝。

4、测定盒箱位置

根据设计图要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒箱位置。

固定盒箱:

暗配管:固定盒、箱要求平整牢固,坐标正确。

28

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

5、管路敷设

电气管路敷设时有下列情况时须加装接线盒:直线段超过30m;有一个转弯且超过20m;有两个转弯且超过15m;有3个转弯且超过8m。

多根管子进入配电箱时,应排列整齐,进入箱内的管口高度一致。 暗配管施工后,应将管口用管堵塞牢,防止混凝土块、杂物进入管内。

管路经金属软管引入设备或电气器具时,金属软管的长度在照明工程中不得超过1.2m,动力工程中不得超过0.8m。

6、管路接地:

地上部分线管采用扣压式镀锌电线管,管子之间的接头必须扣压紧密,以达到接地的目的。

地下部分线管采用镀锌钢管,管路连接采用内丝接头,连接完毕后,采用黄绿双色接地线跨接。

7、管路敷设方式

本工程的电气管道敷设主要包括以下几种方式,其做法及安装要求如下:

混凝土结构顶板预埋管路时,施工时管口用管堵有效封堵,接线盒内用聚苯板封堵严密,以防止砂浆进入接线盒。

预埋在混凝土内的电线管应按最近的路线敷设,为了便于穿线,管路长的电线管加过线盒,在同一区域内接头不超过4个点,弯曲度不超过270度。

29

…… 此处隐藏:429字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
武汉市超高层综合机电工程技术标之施工方案 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411969.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)