导读: XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计 暗敷设的电线管应与结构钢筋用铁丝绑扎牢固,管头用堵头堵实以防杂物进入管内。 6.1.2 管内穿线: 火灾报警及联动系统配管施工方法与强电配管施工方法相同。 1、工艺流程:

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

暗敷设的电线管应与结构钢筋用铁丝绑扎牢固,管头用堵头堵实以防杂物进入管内。

6.1.2 管内穿线:

火灾报警及联动系统配管施工方法与强电配管施工方法相同。 1、工艺流程:

选择导线清扫管路放线、断线导线邦扎绝缘检查线路检查导线连接管内穿线

2、施工准备:

机具准备 作业条件 放线架、电工工具、万用表、兆欧表等。 管内穿线应在土建结构及施工墙面、地面、抹灰作业完成后进行。 3、选择导线:

应根据设计图及规范规定选择导线。

相线、零线及保护地线的颜色应加以区分,用黄绿双颜色的导线做保护地线,淡蓝色为工作零线。黄、绿、红为相线,开关控制线使用黑色线。

4、清扫管路:

清扫管路的方法:将布条的两端牢固绑扎在带线上,从管的一端拉向另一端,以将管内杂物及泥水除尽。

5、放线、断线:

放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对,并用对应电压等级的兆欧表进行通断测试。

30

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

剪断导线时,导线的预留长度应按规范要求进行预留。 6、导线绑扎:

当导线根数较少时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯与带线绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。

当导线根数较多或导线截面较大时,可将导线前端绝缘层削去,然后将线芯错位排列在带线上,用绑线绑扎牢固,不要将线头做的太大,应使绑扎接头处形成一个平滑的锥形接头,减少穿管时的阻力,以便于穿线。

7、管内穿线:

电线管在穿线前,应首先检查各个管口的护口,保证护口齐全完整。

当管路较长或转弯较多时,在穿线前向管内吹入适量的滑石粉。穿线时,两端的工人应配合协调一致。

8、导线连接:

导线接头不能增加电阻值,不能降低原机械强度及原绝缘强度。导线连接有两种备选方式:搪锡方式与压线帽拧接。施工时根据业主及监理的要求选择相应的导线连接方式。

搪锡连接的技术要求:必须在接线后加焊、包缠绝缘层。锡锅加热时温度过高则搪锡不饱满,温度过低则搪锡不均匀。因此要根据搪锡的成分、质量及外界环境温度等因素,掌握好适宜的温度进行搪锡。搪锡完后必须用布将搪锡处的焊剂及其它污物擦净。

螺旋接线钮连接的技术要求:6mm2及以下的导线在用压线帽连接

31

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

时,把外露的线芯对齐按顺时针方向拧绞,在线芯的12mm处剪去前端,然后选择相应的接线钮按顺时针方向拧紧。要把导线的绝缘部分拧入压线帽的上端护套内。

9、线路检查:

穿线后,应按规范及质量验评标准进行自检互检,不符合规定时应立即纠正,检查导线的规格和根数,检查无误后再进行绝缘测试。

10、绝缘测试:

电气器具未安装前进行线路绝缘测试时,首先将灯头盒内导线分开,将开关盒内导线连通。测试应将干线和支线分开,测试时应及时进行记录。

电气器具全部安装完后,在送电前进行测试时,应先将线路的开关、仪表、设备等全部置于断开位置,绝缘测试无误后再进行送电试运行。绝缘电阻值应符合规范和设计的要求。 6.1.3 桥架及线槽安装:

桥架安装应平直整齐,水平或垂直安装允许偏差为其长度的2‰,全长允许偏差为20mm;桥架连接处牢固可靠,接口应平直、严密,桥架应齐全、平整、无翘角、外层无损伤。根据深化设计图,对各楼层的桥架的弯头、三通等配件进行编号,并将高压与低压桥架进行标识。

桥架敷设直线段长度超过30m时,以及跨越变形缝的桥架均安装伸缩节,且伸缩灵活。桥架之间的连接采用半圆头镀锌螺栓,且半圆

32

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

头应在桥架内侧,接口应平整、无扭曲、凸起和凹陷。

本工程桥架转弯及分支处均选用成品配件,且弯头的弯曲半径根据桥架内敷设的最大电缆转弯半径来制定。

桥架水平安装:为确保电缆的顺利敷设,水平安装桥架的顶部距顶板最小距离为200mm,采用共用支架的桥架各层之间的最小间距为150mm。桥架水平安装图如下:

外膨胀螺栓梁面角钢30W(桥架宽)固定支架安装

角钢

顶板通丝吊杆角钢30303030W(桥架宽)

通丝吊杆安装

水平安装的桥架支吊架规格见下表: 名称 角钢 角钢 角钢 槽钢 桥架宽度 200mm及以下 400mm及以下 600mm及以下 1000mm以上(含1000mm) 规格 40*40*3 40*40*4 50*50*4 8# 33

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

通丝吊杆 通丝吊杆 通丝吊杆 通丝吊杆 200mm及以下 400mm及以下 600mm及以下 1000mm以上(含1000mm) Φ10 Φ10 Φ12 Φ16 在各层的公共区域内的主干桥架采用共用支架安装。强电井内的桥架根据深化设计图来确定桥架的支架样式。桥架安装穿越防火分区时用防火枕或防火泥封堵。

桥架垂直安装:竖井内采用梯形桥架,梯形桥架与支架应牢固连接,每2m固定一次。支架与楼板及墙体采用膨胀螺栓固定,桥架与支架之间采用圆头螺栓固定,螺栓的圆头在梯架的内侧。

梯式桥架角钢支架墙体桥架外膨胀螺栓

梯式桥架垂直安装示意图梯架安装

剖面图由金属桥架引出的金属管线,接头处应用锁母固定。在电线或电缆引出的管口部位应安装塑料护口,避免出线口的电线或电缆遭受损伤。

桥架接地:

本工程桥架间连接板的两端需跨接接地线,保证桥架接地可靠。

34

…… 此处隐藏:375字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
武汉市超高层综合机电工程技术标之施工方案 - 图文(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411969.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)