教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

武汉市超高层综合机电工程技术标之施工方案 - 图文(10)

来源:网络收集 时间:2026-01-22
导读: XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计 3、配电箱柜调试: 本工程配电箱柜数量很多,配电箱柜内低压电器的验收调试主要依托厂家的设备出厂验收及相关支持,安装前一般只作外观检验,但在各专业联合调试中需要对部

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

3、配电箱柜调试:

本工程配电箱柜数量很多,配电箱柜内低压电器的验收调试主要依托厂家的设备出厂验收及相关支持,安装前一般只作外观检验,但在各专业联合调试中需要对部分配电箱柜内的低压电器进行调试。

低压断路器测试:一般性检查;电磁脱扣器通电试验。 双金属片热继电器测试:一般性检查;动作值试验。 接触器测试:一般性检查;接触器的动作试验。

启动器测试:一般性检查;自耦降压启动器的电气性能试验。 二次接线绝缘电阻测试:二次回路的绝缘电阻值必须大于1MΩ(用500V兆欧表检查)。

二次接线交流耐压试验:箱柜的交流工频耐压实验。当绝缘电阻值大于10 MΩ时,用2.5kV兆欧表测试1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻在1-10MΩ时,做1000V交流工频耐压试验,时间1min,应无闪络击穿现象。

箱柜的保护装置的动作试验:先用电阻表或万用表的欧姆档测量线圈是否通路;用500V兆欧表测量继电器所有导电部分和附近金属部分的绝缘电阻,按照下列内容逐项测试:接点对线圈的绝缘电阻,校验电磁铁与线圈间的绝缘电阻,线圈之间、接点之间的及其它部分的绝缘电阻,绝缘电阻一般不应低于10MΩ。检查时间继电器可动系统动作的平稳均匀性,检查时可用手将电磁铁的铁芯压下使钟表机械动作,观察机械部分是否灵活,有无卡住现象,接点是否接触的良好,然后将电磁铁的铁芯放开,继电器可动部分应立即返回原来位置。

45

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

控制回路模拟动作试验:断开电气线路的主回路开关出线处,电动机等电气设备不受电,接通控制电源,检查各部的电压是否符合规定,信号灯继电器等工作是否正常;操作各按钮或开关,相应的各继电器、接触器的吸合和释放都应迅速,各相关信号灯指示要符合图纸要求;用人工模拟的方法试动各保护元件,应能实现迅速、准确、可靠的保护功能;

4、等电位的测试方法:

局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24V的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,若等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不大于规定值,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。在施工时,各工种间需密切配合,以保证等电位联结的始终导通。

5、电气试运行: 试运行前准备

序号 1 检查内容 电线绝缘电阻测试前电线的连接完成,照明箱、灯具、开关、插座的绝缘电阻测试在就位前或接线前完成,电气器具及线路绝缘电阻测试合格。 接地或接零的检查: 逐一复查各接地处选点是否正确,接触是否牢固可靠,正确无误地连接到接地网上;设备可接近裸露导体接地或接零连接完成;接地点应与接地网连接,不可将设备的机身或电机外壳代地使用; 设备接地点应接触良好,牢固可靠且标识明显。要接在专为接地而设的螺钉上,不可用管卡子等附属物为接地点;接地线路走向合理,不要置于易碰伤和砸断之处;禁止用一根导线做各处的串联接地;不允许将一部分电气设备金属外壳采用保护接地,而将另一部分电气设备金属外壳采用保护接零。 照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致;2 3 46

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

开关与灯具控制顺序相对应; 恢复所有被临时拆开的线头和连接点,检查所有端子有无松动现象。 电动机在空载运行前应手动盘车,检查转动是否灵活,有无异常音响。对不可逆动装置的电动机应事先检查其转动方向。测定电机定子线圈、转子线圈及励磁回路的绝缘、轴承座及台板的接触面清洁干燥,用500V兆欧表测量,绝缘电阻值不小于0.5MΩ。100kW以上的电动机,应测量各相直流电阻值,相互差不应大于最小值的2%;无中性点引出的电动机,测量线间直流电阻值,相互差不应大于最小值的1%。 检查所有熔断器是否导通良好。 检查所有电气设备和线路的绝缘情况。 检查备用电源、备用设备、应使其处于良好的状态。 送电试运行前,应先制定操作程序;送电时,调试负责人应在场。 4 5 6 7 8 9

调试方法: 照明器具试运行:

电气照明器具应按系统进行通电试运行,系统内的全部照明灯具均须开启。

公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h。

所有灯具均应开启,每2h记录运行状态一次,连续试运行时间内无故障;上述各项测量的数值要填入试运行记录表内。

电机试运行:

低压电气动力设备经设备检查、调整试验确认之后,才能空载试运行。

低压电气设备试运行步骤:

先试控制回路;后试主回路(先点动、后正式开动主传动电动机,按先空载、后负载,先低速、后高速的原则);先试辅助传动;后试主传动。

47

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

6.2给排水工程

本工程包括给水、排水系统等。

1、 给水系统:

1)最高日用水量2572m3/d,最大时264.0m3/h(其中:空调循环冷却水补水最大时91.5m3/h,最高日用水量915m3/d。)

2) 市政供水压力0.25MPa,生活供水采用分区供水,各分区如下:

a商业生活给水分两区:地下二层~地上二层为常压区,由市政管网供水,三~九层为加压区,由地下室商业生活变频给水设备供水。

b办公生活给水分两区:十层~三十四层为低区,由地下室办公转输水泵及十六层避难层低区生活变频给水设备串联供水;其中二十四层~三十四层由减压阀减压后供水。三十五层~四十七层为高区,由地下室办公转输水泵及十六层避难层高区生活变频给水设备串联供水,其中三十五层~四十七层由减压阀减压后供水。

c供水支管入口压力大于0.35MPa时,采用减压阀组减压后供水,阀后供水压力0.20MPa。

3) 地下室设置有消防水池2座,有效容积分别为487.08m3,437.06m3。商业水泵房内设置有效容积144m3及220m3生活水箱各1座。办公水泵房内设置有效容积72m3生活水箱1座。十六层水泵房内设置有效容积18m3办公生活水箱1座,有效容积63m3消防水箱1座。四十层水泵房内设置有效容积63m3消防水箱1座;屋顶水箱间

48

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

内设置有效容积18m3消防水箱1座。 6.2.1 预留预埋:

预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、梁钢套管,卫生洁具排水预留洞,管道穿楼板孔洞,设备基础预留孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。它将直接影响给排水安装的顺利进行。

施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。

严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:

管径 (mm) 留洞尺 寸(mm) 防水套 管(mm) 50-75 75-100 125-150 200-300 100×100 200×200 300×300 400×400 φ114 φ140-159 φ180-219 φ273-325 刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套 …… 此处隐藏:1422字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

武汉市超高层综合机电工程技术标之施工方案 - 图文(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411969.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)