武汉市超高层综合机电工程技术标之施工方案 - 图文(5)
XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计
2、阀门及配件: 1)阀门:
a、给水管DN≤50mm者采用铜截止阀,DN>50mm者采用闸阀,生活给水管、给水支管阀门工作压力1.0MPa。
b、消火栓管道上的阀门采用工作压力1.0MPa有明显起闭标志的蝶阀。自动喷水管道上的阀门采用工作压力1.6MPa有明显起闭标志的信号闸阀。
c、生活水泵出口采用消音止回阀外,潜污泵出水管采用球形污水止回阀,其余止回阀采用梭式止回阀。
d、水箱(池)进水管设置电磁遥控浮球阀,当浮球阀发生故障时应能将信号反馈至物业办公室。
e、DN50及其以上管径阀门采用法兰连接,其余采用螺纹连接。 2)附件:
a、商业卫生间地漏采用不锈钢面板防干涸地漏,商业厨房采用网框式地漏,设备房地漏采用铸铁直通式地漏。排水地漏的顶面应比完成地面低5~10mm,地面应有不小于0.01的坡度倾向地漏。
b、所有卫生器具、地漏自带或配套的存水弯,其水封深度不得小于50毫米。
c、卫生洁具及五金配件应符合国家现行标准《节水型生活用水器具》CJ 164的有关要求,大便器一次冲水量不大于6L。公共卫生间洗手盆应采用感应式水嘴或自闭式水嘴,小便器应采用感
20
XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计
应式或延时自闭式冲洗阀。 3、管道敷设:
1) 生活给水立管、消防给水立管穿楼板时、管道穿剪力墙时设置国标焊接钢套管,管道穿屋面设刚性防水套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间内或屋面的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平,套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。
2) 管道穿水池、地下室外墙时或集水坑时预埋刚性防水套管(A型),做法见02S404。3) 生活给水立管(钢塑复合管每三层)和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可拆卸的连接件。
4) 排水管穿楼板应预留孔洞。排水管穿越卫生间时,采用止水翼环;排水管穿越屋面时,采用刚性防水套管,其顶部高出屋面保温层50mm,底部应与楼板底面相平。管道安装完后将孔洞严密捣实,立管周围应设高出楼板面设计标高10~20mm的阻水圈。 管径大于等于100毫米排水管、室内雨水管在立管穿越楼层处、排水横管穿越管井或防火分区隔墙处设阻火圈。
5) 排水立管沿墙(柱 梁)边设置,管轴与墙(柱 粱)面的距离除图中注明者外,其余均应按下表施工:
21
XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计
立管直径(mm) 管轴与墙(柱 梁)面距离(mm) 留洞直径(mm) d50 70 ?80 D75 85 ?100 D110 100 ?150 D160 d160 ?200 地漏d50 地漏d75 ?200 ?230 4、管道坡度:
1) 生活污水管道的坡度:污水横支管均为i=0.026。
2) 污水横干管和出户管为:d50,i=0.035;d75,i=0.025;d110,i=0.02;d160,i=0.01,d200,i=0.01,d250,i=0.01。
3) 重力流雨水管道的坡度同污水出户管坡度,虹吸压力流雨水管可无坡度,但不得倒坡。 5、管道支架:
1) 管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。 2) 排水管、雨水管的伸缩节、管道支吊架按《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29-98)及《虹吸式屋面排水系统技术规程》(CECS183:2005)设置。
3) 生活给水管支架设置参见《无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装》(02SS405-2)。
4) 钢管水平安装支架见《室内管道支架及吊架》(03S402),并按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)之规定施工。
6、排水立管检查口距地面或楼板面1.00m。消火栓栓口距地面或楼板面1.10m。 7、管道连接:
22
XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计
1)污水横管与横管的连接,不得采用正三通和正四通,采用45°三通、45°四通和90°斜三通、斜四通。
2)污水立管与横管及排出管连接时采用2个45°弯头,且立管底部弯管处应设支墩。 8、防腐、油漆及保温:
1) 在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 2) 不保温管道:
a 、钢塑复合管除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。 b、 消火栓管刷红色调和漆二道,自动喷水管刷黄色调和漆二道。
3) 保温管道:
防腐、防锈处理后进行保温(不锈钢管直接进行保温),保温层外再刷调和漆两道。各种管道色标如下:
给水管-浅蓝;消火栓管-红色;自动喷水管-红底黄环;色环间距2m。
4) 管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。 5) 室外明露给水管、消防水管、消防水箱采用50mm厚超细玻璃棉防冻保温,外包0.5mm厚镀锌薄钢板,商业区域生活给水管、排水管采用20mm厚橡塑防结露保温,外缠玻璃丝布绑扎。热水管采用30mm厚橡塑保温,外缠玻璃丝布绑扎。 4.2技术准备
23
XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计
1、由项目技术负责人牵头组织有关技术人员,指导现场技术工作。
2、收到设计提供的施工图纸后,及时组织项目经理部的技术部充分熟悉图纸,进行内部图纸会审,并把发现的图纸问题汇总;参与由业主组织的有监理、设计等单位参加的外部图纸会审,进行会审记录的会签、发放、归档,将设计图的问题及早发现并解决,以便施工顺利进行。
3、根据图纸答疑及对图纸的理解,组织进行深化设计工作。 4、各专业工程师编制机电工程的各专项方案。 5、技术部编制特殊施工方案。 4.3施工总体思路
根据主体结构的进度计划,将施工总体计划分为以下几个阶段: 1、预留预埋:配合土建进度及时跟进。
2、与相关分包的配合协调:施工过程中,随着各专业分包等单位的进场,与其协调配合工作将成为过程当中不可忽视的问题。机电安装工程在与消防、弱电、精装修、电梯等分包都有接口,因此涉及到合同界面整理,及前期的配管等都必须尽快完成。后续的桥架安装在深化设计过程中,与相关弱电分包做好协调工作。
3、管线、设备安装:管线预埋结束,结构验收完成后,立即插入管线施工,同时大面积开展吊顶内管线施工,为室内装修工作创造条件。而后立即开始设备安装工作,并进行设备的接线。
24
…… 此处隐藏:795字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介