XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

2、阀门及配件: 1)阀门:

a、给水管DN≤50mm者采用铜截止阀,DN>50mm者采用闸阀,生活给水管、给水支管阀门工作压力1.0MPa。

b、消火栓管道上的阀门采用工作压力1.0MPa有明显起闭标志的蝶阀。自动喷水管道上的阀门采用工作压力1.6MPa有明显起闭标志的信号闸阀。

c、生活水泵出口采用消音止回阀外,潜污泵出水管采用球形污水止回阀,其余止回阀采用梭式止回阀。

d、水箱(池)进水管设置电磁遥控浮球阀,当浮球阀发生故障时应能将信号反馈至物业办公室。

e、DN50及其以上管径阀门采用法兰连接,其余采用螺纹连接。 2)附件:

a、商业卫生间地漏采用不锈钢面板防干涸地漏,商业厨房采用网框式地漏,设备房地漏采用铸铁直通式地漏。排水地漏的顶面应比完成地面低5~10mm,地面应有不小于0.01的坡度倾向地漏。

b、所有卫生器具、地漏自带或配套的存水弯,其水封深度不得小于50毫米。

c、卫生洁具及五金配件应符合国家现行标准《节水型生活用水器具》CJ 164的有关要求,大便器一次冲水量不大于6L。公共卫生间洗手盆应采用感应式水嘴或自闭式水嘴,小便器应采用感

20

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

应式或延时自闭式冲洗阀。 3、管道敷设:

1) 生活给水立管、消防给水立管穿楼板时、管道穿剪力墙时设置国标焊接钢套管,管道穿屋面设刚性防水套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间内或屋面的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平,套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。

2) 管道穿水池、地下室外墙时或集水坑时预埋刚性防水套管(A型),做法见02S404。3) 生活给水立管(钢塑复合管每三层)和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可拆卸的连接件。

4) 排水管穿楼板应预留孔洞。排水管穿越卫生间时,采用止水翼环;排水管穿越屋面时,采用刚性防水套管,其顶部高出屋面保温层50mm,底部应与楼板底面相平。管道安装完后将孔洞严密捣实,立管周围应设高出楼板面设计标高10~20mm的阻水圈。 管径大于等于100毫米排水管、室内雨水管在立管穿越楼层处、排水横管穿越管井或防火分区隔墙处设阻火圈。

5) 排水立管沿墙(柱 梁)边设置,管轴与墙(柱 粱)面的距离除图中注明者外,其余均应按下表施工:

21

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

立管直径(mm) 管轴与墙(柱 梁)面距离(mm) 留洞直径(mm) d50 70 ?80 D75 85 ?100 D110 100 ?150 D160 d160 ?200 地漏d50 地漏d75 ?200 ?230 4、管道坡度:

1) 生活污水管道的坡度:污水横支管均为i=0.026。

2) 污水横干管和出户管为:d50,i=0.035;d75,i=0.025;d110,i=0.02;d160,i=0.01,d200,i=0.01,d250,i=0.01。

3) 重力流雨水管道的坡度同污水出户管坡度,虹吸压力流雨水管可无坡度,但不得倒坡。 5、管道支架:

1) 管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。 2) 排水管、雨水管的伸缩节、管道支吊架按《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29-98)及《虹吸式屋面排水系统技术规程》(CECS183:2005)设置。

3) 生活给水管支架设置参见《无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装》(02SS405-2)。

4) 钢管水平安装支架见《室内管道支架及吊架》(03S402),并按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)之规定施工。

6、排水立管检查口距地面或楼板面1.00m。消火栓栓口距地面或楼板面1.10m。 7、管道连接:

22

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

1)污水横管与横管的连接,不得采用正三通和正四通,采用45°三通、45°四通和90°斜三通、斜四通。

2)污水立管与横管及排出管连接时采用2个45°弯头,且立管底部弯管处应设支墩。 8、防腐、油漆及保温:

1) 在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 2) 不保温管道:

a 、钢塑复合管除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。 b、 消火栓管刷红色调和漆二道,自动喷水管刷黄色调和漆二道。

3) 保温管道:

防腐、防锈处理后进行保温(不锈钢管直接进行保温),保温层外再刷调和漆两道。各种管道色标如下:

给水管-浅蓝;消火栓管-红色;自动喷水管-红底黄环;色环间距2m。

4) 管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。 5) 室外明露给水管、消防水管、消防水箱采用50mm厚超细玻璃棉防冻保温,外包0.5mm厚镀锌薄钢板,商业区域生活给水管、排水管采用20mm厚橡塑防结露保温,外缠玻璃丝布绑扎。热水管采用30mm厚橡塑保温,外缠玻璃丝布绑扎。 4.2技术准备

23

XX财富中心综合机电安装工程施工组织设计

1、由项目技术负责人牵头组织有关技术人员,指导现场技术工作。

2、收到设计提供的施工图纸后,及时组织项目经理部的技术部充分熟悉图纸,进行内部图纸会审,并把发现的图纸问题汇总;参与由业主组织的有监理、设计等单位参加的外部图纸会审,进行会审记录的会签、发放、归档,将设计图的问题及早发现并解决,以便施工顺利进行。

3、根据图纸答疑及对图纸的理解,组织进行深化设计工作。 4、各专业工程师编制机电工程的各专项方案。 5、技术部编制特殊施工方案。 4.3施工总体思路

根据主体结构的进度计划,将施工总体计划分为以下几个阶段: 1、预留预埋:配合土建进度及时跟进。

2、与相关分包的配合协调:施工过程中,随着各专业分包等单位的进场,与其协调配合工作将成为过程当中不可忽视的问题。机电安装工程在与消防、弱电、精装修、电梯等分包都有接口,因此涉及到合同界面整理,及前期的配管等都必须尽快完成。后续的桥架安装在深化设计过程中,与相关弱电分包做好协调工作。

3、管线、设备安装:管线预埋结束,结构验收完成后,立即插入管线施工,同时大面积开展吊顶内管线施工,为室内装修工作创造条件。而后立即开始设备安装工作,并进行设备的接线。

24

…… 此处隐藏:795字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
武汉市超高层综合机电工程技术标之施工方案 - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411969.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)