地铁盾构安全施工方案 - 图文(6)
开展抢险突击行动。
d调查现场情况,如有人员失踪,立即判明方位,紧急安排技术专家,制定抢救方案。
e封锁事故现场,严禁一切无关人员、车辆及物品进入事故区域;设立现场抢险救援安全区域,开辟应急救援人员、车辆及物资安全通道,维持事故现场、社会治安和交通秩序。、
f迅速组织车辆从项目部运送级配料到塌陷处,利用铲车和挖掘机及推土机进行回填,尽快恢复路面,保证交通的畅通。
6 盾构施工及安全措施
6.1 盾构始发、接收端头土体加固及安全措施
盾构始发与接收是盾构施工的关键环节,也是危险多发环节。为了保证盾构始发与接收的安全,需要根据地层条件、水文条件、隧道埋深及周边环境等因素对盾构始发、接收端头土体进行有针对性的加固处理,提高土体的自稳性和承载力,确保洞门破除的施工安全,确保盾构机进、出洞的姿态。
1)土体加固的原则和要求
(1)根据隧道埋深及盾构隧道穿越地层情况,土体加固在隧道范围及四周各3米位臵。
(2)洞门破除在盾体吊装完成后进行,土体加固须在车站施工前进行,以确保洞门破除和盾构机进、出洞的安全。
(3)加固后土体无侧限抗压强度 0.5-0.8Mpa。 (4)加固后土体渗透系数 ≤1.0×10-6cm/s。 2)施工方法及技术措施
本区间加固范围为望京站南端和阜通西站北端,采取高压旋喷加固方式。高压旋喷施工工艺流程图见图 6-1,区间盾构始发端和接收端加固范围见图 6-2,6-3。
26
施工测量放线 设备材料进场 钻机就位 钻孔 喷射作业 插管 清洗机具 拔管 移开机具至下一孔 图6-1高压旋喷工艺流程图
图6-2 始发端头土体加固范围示意图
27
图6-3 接收发端头土体加固范围示意图
(1)准备工作
根据现场地质条件,在现场实际桩位上先打不少于3根的旋喷桩进行取芯试验,了解旋喷效果,最后确定施工参数。在施工前现场进行喷射成桩试验,确定旋喷管的转速、提升速度、注浆喷射压力、注浆量等参数,以查明喷射固结体的成桩直径和桩体强度,验证设计的可靠性和安全性。
清理桩位处地上及地面下一切障碍物(包括管线迁移),场地平整。根据桩位平面布臵图测设桩位,用红油漆标示并编号。
(2)设备定位
根据施工放线,移动钻机至设计孔位使钻头对准旋喷桩设计中心,并作好试运转,同时破除桩位处地面,挖好排浆沟和废浆池。
(3)管路检查:首先进行低压(0.5MPa)射水,用以检查喷嘴是否畅通,压力是否正常。
(4)钻孔
①钻进:射水试验后,即可开钻,且应跳孔作业,射水压力由0.5MPa增至1.0MPa,目的是减小摩擦阻力,防止喷嘴被堵。
②接钻杆:当第一根钻杆钻进后,停止射水。此时压力下降,接另外一根钻杆,再继续射水、钻进,直到钻至桩底设计标高。
(5)浆液拌制 ①注浆材料及配比
配制浆液与钻孔同时进行。浆液配比为水泥:水=1:1(重量比)。水要清洁,酸碱度适中。
②搅拌及过滤
28
浆液配比选定后,首先将水加入桶内,再将水泥倒入,开动搅拌机搅拌10~20分钟,而后拧开搅拌桶底部阀门,放入第一道过滤筛(孔径为0.8mm),过滤后流入泥浆池,然后通过泥浆泵抽进第二道过滤筛(孔径为0.8mm),进行第二道过滤后,流入泥浆桶备用。
施工过程中通过单桶水泥及水的质量计算水泥浆密度进行比重控制。 ③浆液加压:泥浆桶内的浆液,通过高压泵加压到5~10MPa后,经高压管送至钻机用于旋喷。
④注浆量:由设计给定或通过计算确定。 Q=3.14*D2*K1*H(1+β)/4
式中 Q—注浆用量(m3/根) D—旋喷固结体直径(m)
K1—填充率,取0.75~0.90 H—旋喷长度(m),取12m β—浆液损失系数,取0.1~0.2 经计算,旋喷桩每颗约需要5.55m3水泥浆。 (6)旋喷
钻孔至桩底设计标高后,停止射水,拧下上面第一根钻杆,放入钢球,堵住射水孔,再将钻杆装上,即可向钻机输送高压泥浆和高压风,待浆液从孔底冒出地面后,钻杆开始旋转和提升,由下而上进行旋喷。对个别桩位遇到的砾石土层,为保证桩径,应复喷一次。
(7)拆卸钻杆:在旋喷过程中,当上面第一根钻杆完全提出地面后,停止压浆,待压力下降后,迅速拆卸钻杆,然后继续压浆,当压力升至设计旋喷压力时,重新开始旋喷。
(8)拔管及冲洗
喷到桩高后,注浆泵停机,立即拔出注浆管,用清水冲洗管路,防止凝固堵塞。移动钻机至下一桩位,重复上述作业。
(9)施工前验证浆液配比及比重,钻机钻进速度及喷射管提升速度、注浆压力等参数后,作为施工参数正式施工。
(10)喷到桩高后应迅速拔出注浆管,用清水冲洗管路,防止凝固堵塞。 3)加固效果检查及补救措施
在加固完成后要进行加固效果的检查。检查分两个部分,一为强度检查,二为防水检查。强度检查采用钻孔取芯的方法,取芯强度到达0.5-0.8MPa以上时可认为强度达到设计要求。防水检查为从端头洞门墙钻水平孔,孔要深入加固体内一定距离,然后观察,如孔内没有明显的水流出,可认为加固效果到达,否则要补充加固。检查孔布臵如图6-4所示。
29
图6-4 检查孔布臵
6.2洞门破除及安全保障措施
本区间双线隧道 4个洞门需要在始发或到达前将洞门端头围护结构进行凿除。望京站南端洞门围护结构的型式为连续墙,阜通西站北端洞门围护结构的型式为钻孔灌注桩。凿除洞门采用人工风镐的方法凿除。
根据施工进度计划,在盾构下井时车站端头墙体已经完成。为了后期后浇环梁的施工及盾构出洞的需要,在墙体内盾构穿越位臵需埋设钢筋接驳器及钢环,因此要求该部位的墙体施工时预留洞圈位臵,即支立环形模板,洞口内不浇注混凝土。洞口位臵示意图如下图6-5所示:
围护结构
图6-5 洞门示意图
过程中应分层渐进,具体过程为:
1)先在洞圈一侧打试探孔,观察土体情况,如满足要求则进行分块凿除。 2)始发洞门的凿除待盾构机组装调试好,具备前推条件后再开始施工;接收洞门待刀盘已经接触到围护桩之后再开始凿除;先安装好洞门止水帘布,再开始洞门凿除。
3)由于始发端头地层含水丰富,计划在始发端头井左右线隧道中心线位臵各打设一口降水井,在凿除洞门之前进行不少于15天的连续降水。
4)凿除按照从外到内分层、由上往下分块的原则进行。始发洞门凿除时,首先分块将外层的钢筋剥离,凿除混凝土至内层钢筋外露,之后剔凿内层钢筋,使其与混凝土分离。清理渣土后盾构机前推,尽量靠近洞门脚手架。进一步确认
30
…… 此处隐藏:791字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲