教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计(9)

来源:网络收集 时间:2026-08-09
导读: 流校验其动稳定和热稳定。 4.5.2 型式选择如下 (1)35kV以下屋内配电装置的电流互感器,根据安装使用条件和产品的情况,采用瓷绝缘结构或树脂浇注绝缘结构。一般常用的形式为:低压配电屏和配电设备中LQ线圈式,LM

流校验其动稳定和热稳定。

4.5.2 型式选择如下

(1)35kV以下屋内配电装置的电流互感器,根据安装使用条件和产品的情况,采用瓷绝缘结构或树脂浇注绝缘结构。一般常用的形式为:低压配电屏和配电设备中LQ线圈式,LM母线式;6~20屋内配电装置和高压开关柜中LD单匝贯穿式,LF复匝贯穿式;发电机回路和2000A以上的回路,LMC、LMZ型,LAJ、LBJ型,LRD、LRZD型。

(2)35kV及其以上的配电装置一般采用油浸瓷箱式绝缘结构的独立式电流互感器,常常采用LC系列。

(3)技术条件:

①一次回路电压需满足式(4-22)

Ug?UN (4-22)

②一次回路电流需满足式(4-23)

Ig?max?I1n (4-23)

③准确等级需根据接入的测量仪表、继电器和自动装置等设备对准确等级的要求确定。

④二次负荷需需满足式(4-24)

S2:S2?Sn (4-24)

电压互感器的额定容量Sn,常用额定负荷阻抗Zn的形式给出,并用欧姆表示。则S2由外接阻抗Z2表示,Z2的计算公式如式(4-25)

Z2??r1?r2?r3(?) (4-25)

其中:?r1为接入电路的仪表串联线圈总电阻(?)

r3为连接导线的电阻(?)

r2为接触电阻,一般取0.1(?)

⑤动稳定校验条件需满足式(4-26)

ich?2I1nKdw (4-26)

第23页,共39页

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

其中:Kdw为电流互感器动稳定倍数,它等于电流互感器极限通过电流峰值idw与一次绕组额定电流I1n峰值之比,即式(4-27)。

Kdw?热稳定校验条件需满足式(4-27)

idw2I1n (4-27)

2I??tdz?(I1nKt)2 (4-28)

其中:Kt为电流互感器的1秒钟热稳定倍数。

4.6 电压互感器的配置和选择说明

电压互感器是一种电压的变换装置,可将高电压变换为低电压,以便用低压量值反映高压量值的变化可以直接用普通电气仪表进行测量。由于电压互感器二次侧均为100V,使测量仪表和继电器电压线圈标准化,因此电压互感器在电力系统中得到了广泛应用。

4.6.1 电压互感器的形式选择

电压互感器的主要形式选择方式有①10kV的配电装置一般采用油浸绝缘结构;在高压开关柜中或在布置地方比较狭窄的地方,可采用树脂浇注绝缘结构。当需要零序电压时,一般采用三相五柱式电压互感器。②220kV及其以上的配电装置,当容量和准确度等级满足要求时,一般采用电容式电压互感器。

4.6.2 技术条件 一次电压需满足式(4-29)

1.1Un?U1?0.9Un (4-29)

二次电压满足条件则需按照使用情况确定,准确等级满足条件则需根据接入的测量仪表、继电器和自动装置等设备对准确等级的要求确定。

二次负荷需满足式(4-30)

S2:S2?Sn (4-30)

4.7 各主要电气设备选择结果

查阅《电气工程设备手册》,可查得符合条件且对应的设备及其型号参数。 如表4-2所示,为断路器主要参数。

第24页,共39页

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

表4-2 断路器主要参数表

额定工 作电压 (kV) 252 额定 电流 (A) 3150 额定开 断电流 (kA) 50 4s热稳 定电流 (kA) 50 极限动 稳定电 流峰值 (kA) 125 固有分 闸时间 (S) 4 额定 频率 (HZ) 50 型号 LW30-252/3150

如表4-3所示,为隔离开关主要参数。

表4-3 隔离开关主要参数表

4s 热稳定电流 额定工作电压 额定工作电流 (kV) (A) (kA) 220 220 3500 3000 60 40 极限动稳定电流峰值(kA) 120 100 型号 GW4-220W GW4-220DW

如表4-4所示,为绝缘子和穿墙套管的型号。

名称 型号 表4-4 绝缘子与穿墙套管的型号 绝缘子 FXBW1-220/100 穿墙套管 CLD-10/4000 如表4-5所示,为母线的主要技术参数。

截面尺寸 D

d t 140 110 15 导体截面 mm2 5450 表4-5 母线的主要技术参数

4惯性矩(cm) 断面系数 集肤效应系数 JX 989 JY 1165.2 WX 5450 WY 141.2 Kf 1.11 允许电流I(A) 涂漆 不涂漆 6500 5520 如表4-6所示,为电流互感器的主要技术参数。

表4-6 电流互感器的主要技术参数 额定电流 短时热稳定 动稳定电 级次组合 比(A) 电流(kA) 流(kA) 0.2级/0.2级/ 0.2级/0.2级/ 2×1250/5 40(4S) 100 B级/5p级 1S 热稳 定倍数 60 型号 LCWB-220 如表4-7所示,为电压互感器主要的技术参数。

表4-7 电压互感器主要技术参数 型号 JDC-220 额定工作电压(kV) 初级绕组 次级绕组 辅助绕组 二次负荷 0.2级 0.5级 100VA 150VA 最大容量 2000VA 2203 0.13 0.1

第25页,共39页

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

5 配电装置的选型

配电装置是根据电气主接线的连接方式,由开关电器、保护和测量电器、母线和必要的辅助设备组建而成的总体装置。其作用是在正常运行情况下接受和分配电能,而在系统发生故障时迅速切断故障部分,维持系统正常运行。为此,配电装置应满足运行可靠,便于操作、巡视和检修,保证工作人员的安全,力求提高经济性,具有扩建的可能性等方面的要求。

配电装置按电器装设地点不同,可分为屋内配电装置和屋外配电装置;按其组装方式,又可以分为装配式和成套式。在现场将电器组装而成的称为装配配电装置;在制造厂按要求预先将开关电器、互感器等组成各种电路成套后运至现场安装使用的称为成套配电装置。

5.1 屋内配电装置

屋内配电装置的结构结构型式除与电气主接线形式、电压等级、母线容量、断路器型式、出线回路数、出线方式及有无电抗器有密切关系外,还与施工、检修条件和运行经验有关。随着新设备和新技术的不断采用,运行和检修经验的不断丰富,配电装置的结构和型式将会不断的发展。

发电厂和变电站的屋内配电装置,按其布置型式一般可分为三层式、二层式和单层式,三层式是将所有电器依其轻重分别布置在各层中,它具有安全性、可靠性高,占地面积少等特点,但其结构复杂,施工时间长,造价较高,检修和运行不太方便,目前已较少采用。二层式是将断路器和电抗器布置在第一层,将母线、母线隔离开关等较轻的设备布置在第二层。与三层式相比,它的造价较低,运行和检修较方便,但占地面积有所增加。三层式和二层式均用于出现有电抗器的情况。单层式占地面积较大,通常采用成套开关柜,以减少占地面积。35~220kV的屋内配电装置只有二层式和单层式。

本设计主要考虑220kV的屋外配电装置的选型,则屋内配电装置的具体型式不再进一步展开讨论。

5.2 屋外配电装置

屋外配电装置将所有电气设备和母线都装设在露天的基础、支架或构架上。屋外配

第26页,共39页

…… 此处隐藏:1272字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615251.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)