带电导体。由于外壳的屏蔽作用,母线相间点动力也大大减少,而且基本消除了母线周围的钢构件的发热。施工安装也十分简便,运行维护工作量小等优势[1]。
综合上述发电机-变压器单元接线和分相封闭母线的优点,本设计按要求选用发电机和变压器组单元接线形式。
1.2 220kV电气主接线
根据原始资料以及主接线对可靠性、灵活性和经济性的要求。对于一期工程,考虑到为220kV高压配电装置接线且出线为4回,在满足可靠性要求的前提下,有两种可能的接线型式:单母线分段带旁路接线型式和双母线接线型式。
1.2.1 接线方案比较 方案1 双母线接线
如图1.2所示,双母线接线方式具有供电可靠、调度灵活、扩建方便的优点。通过倒母线的倒闸操作,可以检修任何一组母线而不会使全厂的供电停止,任何一组母线故障后,能迅速恢复向负荷正常供电,检修任何一回出线的断路器时,只需停该回路的电。不同的电源和不同回路的负荷可以任意切换,可均匀分配到任一组母线上工作,具有灵活适应系统中各种运行方式调度和系统潮流变化需要的能力。向双母线的左右任何一个方向扩建,不会影响两组母线的电源和负荷均匀分配,也不会引起原有回路的停电。当有双回架空线路时,可以顺序布置,连接不同的母线时,不会出现出线交叉跨越的情况等优势。
考虑到二期工程扩建的可能性,220kV预留了一回出线以方便以后与二期工程500kV互联,一期工程总计需要8台断路器、23台隔离开关。同时,由于技术的发展,六氟化硫断路器工作的可靠性越来越高,需要退出运行进行检修的机会大大减少,旁路母线作用因此逐渐减弱,也节约了投资,提高了经济效益,因此省去旁路母线是技术可行,经济性良好的方案。
方案2 单母线分段带旁路接线
如图1.3所示,根据工程需要,同时考虑二期扩建的可能性,一期工程总计需要9台断路器、18台隔离开关。
增加一组旁路母线,提高了运行可靠性。且能保障断路器退出运行时的正常供电,母线分段的方式限制了短路电流的大小,检修方便。 但不太经济,占地空间比较大,接线复杂,也不利于扩建,而本设计要考虑二期扩建的可能性。
第2页,共39页
600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计
综上所述,从主接线的可靠性、灵活性、经济性等方面综合比较,方案1是符合技术经济合理标准的最佳方案。
图1.2为上述双母线接线原理图。
图1.2 双母线接线原理图
图1.3为上述单母线分段带旁路接线原理图。
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C