600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-09
导读: 600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计 带电导体。由于外壳的屏蔽作用,母线相间点动力也大大减少,而且基本消除了母线周围的钢构件的发热。施工安装也十分简便,运行维护工作量小等优势[1]。 综合上述发电机-变

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

带电导体。由于外壳的屏蔽作用,母线相间点动力也大大减少,而且基本消除了母线周围的钢构件的发热。施工安装也十分简便,运行维护工作量小等优势[1]。

综合上述发电机-变压器单元接线和分相封闭母线的优点,本设计按要求选用发电机和变压器组单元接线形式。

1.2 220kV电气主接线

根据原始资料以及主接线对可靠性、灵活性和经济性的要求。对于一期工程,考虑到为220kV高压配电装置接线且出线为4回,在满足可靠性要求的前提下,有两种可能的接线型式:单母线分段带旁路接线型式和双母线接线型式。

1.2.1 接线方案比较 方案1 双母线接线

如图1.2所示,双母线接线方式具有供电可靠、调度灵活、扩建方便的优点。通过倒母线的倒闸操作,可以检修任何一组母线而不会使全厂的供电停止,任何一组母线故障后,能迅速恢复向负荷正常供电,检修任何一回出线的断路器时,只需停该回路的电。不同的电源和不同回路的负荷可以任意切换,可均匀分配到任一组母线上工作,具有灵活适应系统中各种运行方式调度和系统潮流变化需要的能力。向双母线的左右任何一个方向扩建,不会影响两组母线的电源和负荷均匀分配,也不会引起原有回路的停电。当有双回架空线路时,可以顺序布置,连接不同的母线时,不会出现出线交叉跨越的情况等优势。

考虑到二期工程扩建的可能性,220kV预留了一回出线以方便以后与二期工程500kV互联,一期工程总计需要8台断路器、23台隔离开关。同时,由于技术的发展,六氟化硫断路器工作的可靠性越来越高,需要退出运行进行检修的机会大大减少,旁路母线作用因此逐渐减弱,也节约了投资,提高了经济效益,因此省去旁路母线是技术可行,经济性良好的方案。

方案2 单母线分段带旁路接线

如图1.3所示,根据工程需要,同时考虑二期扩建的可能性,一期工程总计需要9台断路器、18台隔离开关。

增加一组旁路母线,提高了运行可靠性。且能保障断路器退出运行时的正常供电,母线分段的方式限制了短路电流的大小,检修方便。 但不太经济,占地空间比较大,接线复杂,也不利于扩建,而本设计要考虑二期扩建的可能性。

第2页,共39页

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

综上所述,从主接线的可靠性、灵活性、经济性等方面综合比较,方案1是符合技术经济合理标准的最佳方案。

图1.2为上述双母线接线原理图。

图1.2 双母线接线原理图

图1.3为上述单母线分段带旁路接线原理图。

图1.3 单母线分段带旁路接线原理图

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615251.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)