1.3 6kV厂用电接线
1.3.1 厂用电接线电压等级
目前国内高压厂用电电压等级为3、6、10kV电压等级。考虑国内电工产品结构,适用于电厂的高压电器设备基本都为6kV。因此,在可能的条件下,电厂的高压厂用电系统尽量采用6kV。一般将200kW及以上的负荷接于6kV,将200kW以下的负荷接于低压系统。高压厂用电采用6kV,低压厂用电采用380/220V的三相四线制系统。高压厂用电系统应采用单母线分段接线。采取可靠的“按炉分段”的接线原则,每台锅炉由两段母线供电,两段母线由同一台厂用变压器供电。低压厂用母线采用单母线分段接线,即按炉分段。且由于低压系统负荷较多,故采用动力与照明分开,分组供电[12]。
本设计为600MW火电机组,厂用电压分为两级,高压厂用电采用6kV,低压厂用电接线采用380/220V的三相四线制系统。厂用工作电源从主变压器的低压侧引接,供给本机组的厂用负荷。高压厂用启动(备用)电源经由启/备变压器从220kV母线上引接。低压厂用启动(备用)电源引自相应的高压厂用6kV母线段。
1.3.2 厂用电设计要求
厂用电接线的设计应按照运行、检修和施工的要求,考虑全厂发展规划,积极慎重地采用成熟的新技术和新设备,使设计达到经济合理、技术先进,保证机组安全、经济地运行。厂用电接线应满足下述要求:
(1)各机组的厂用电系统是独立的。特别是200MW及以上机组,应做到这一点。(本设计为600MW机组,所以必须保证这一点。)在任何运行方式下,一台机组故障停运或其辅机的电气故障不应影响另一台机组的运行,并且要求受到厂用电故障影响而停运的机组应能在短期内恢复运行[11]。
(2)全厂性公用负荷应分散接入不同机组的厂用母线或公用负荷母线。在厂用电接线中,不应存在可能导致切断多于一个单元机组的故障点,更不应存在导致全厂停电的可能性,应尽量缩小事故影响范围。
(3)充分考虑发电厂正常、事故、检修、启动等运行方式下的供电要求,尽可能地使切换操作简便,启动(备用)电源能在短时内投入。
(4)充分考虑电厂分期建设和连续施工过程中厂用电系统的运行方式,特别要注意对公用负荷供电的影响,要便于过渡,尽量减少改变接线和更换设置。
第4页,共39页
600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计
2 负荷计算及变压器选择
2.1 厂用负荷计算
2.1.1 厂用负荷计算的原则
厂用电接线原则主要有①连续运行的负荷应予以计算。②计算机组运行负荷时,不经常而连续运行的负荷应计算。③不经常而短时及不经常而断续运行的负荷不予计算,但由电抗器供电的应全部计算。④由同一厂用电源供电的互为备用的负荷只计算运行的部分。但对于分裂变压器而言,应分别计算高、低压绕组的负荷。⑤互为备用的而由不同厂用电源供电的负荷,应全部计算。⑥分裂电抗器中应分别计算每一臂中通过的负荷等几个方面。
2.1.2 厂用负荷计算
高压厂用变压器的容量,应按高压电动机计算负荷的1.1倍与低压厂用计算负荷之和选择。因此,选择高压厂用变压器必须先确定高压电动机的计算负荷。
(1) 运用换算系数法计算出厂用负荷:换算系数就是将负荷运行状况和相互间的关系,用一两个系数归纳起来,使其与负荷的容量组合后,能比较正确地反映电厂的实际运行工况,换算系数通常用K表示,故又称为“K值法”[4]。
换算系数法的计算公式如下:
SC??(K?P) (2-1)
式中:SC为计算负荷
K为换算系数
P为电动机的计算功率(kW)
K的计算方法如式(2-2)~ (2-5)所示。
K?Ksim?KZ (2-2)
而KZ=电动机的负荷率/(电动机的效率×供电线路的效率×电机功率因数) (2-3) 即KZ=电动机的负荷率/(电动机的效率×1×电机功率因数) (2-4) 即KZ=Ksim×电动机的负荷率/(电动机的效率×1×电机功率因数) (2-5)
第5页,共39页
600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计
Ksim称为同时系数。换算系数将电动机的功率(kW)换算为视在容量(kVA)。利
用换算系数法计算,其结果就转换成了视在容量。
上述换算系数K的取值,如表2-1所示。
表2-1 换算系数表
机组容量(MW) 给水泵及循环水泵电机 凝结水泵电机 其他高压电动机 其他低压电动机 小于125 1.0 0.8 0.8 0.8 大于200 1.0 1.0 0.85 0.7 (2) 低压负荷计算: 与高压厂用负荷计算一样,低压厂用负荷计算也采用换算系数 值法。PC(动力中心)、MCC(电动机控制中心)接线方式要求接在一段PC上的两台变压器应互为备用,在计算PC负荷时,不仅要计算两个不同PC 半段的负荷容量,还应考虑两个半段合在一起时的负荷容量。后者的计算是选择低压厂用变压器的决定条件,它反映了PC-MCC接线在一台变压器故障时对变压器的最大负荷要求;前者计算结果是正常运行时变压器的负荷,用于校验变压器容量的选择。
我国变压器的设计环境温度为40oC,当环境最高温度超过此值时,变压器的寿命将因环境温度的升高而大打折扣,所以,在设计时应注意考虑一定的温度系数。
2.1.3 厂用负荷汇总及计算结果 由表2-2可得如下计算结果。
IA段I类负荷总和为?P1=14100kW,IB段I类负荷总和为?P1=6000kW; IA段II类负荷总和为?P2=13747kW,IB段I类负荷总和为?P2=14667kW; 两段的重复负荷为Pr=185kW;
IA段高压厂用计算负荷SH??PA;IB段高压厂用计算负1?0.85?P2=25784.95kV荷SH??PA 1?0.85?P2=18466.95 kV
两段的重复计算负荷为Sr??PA 1?0.85?P2=157.25kV
IA段低压厂用负荷之和为?S=6725kVA,IB段低压厂用负荷之和为?S=13950 kVA
第6页,共39页
…… 此处隐藏:619字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C