2.2.4 变压器容量计算

根据主变可以过负荷运行的原理,可得如式(2-6)的主变计算公式。

SN?1.1?(PN?SC) (2-6) cos?其中:SN为变压器额定容量;

PN为发电机额定容量;

cos?为发电机的功率因数;

SC为厂用电负荷,根据厂用电的定义得其计算公式如下。

SC?KP?PN (2-7)

cos?av其中:KP为厂用电率;

cos?av厂用负荷平均功率因数。

根据原始数据及式(2-6)和(2-7)可知:

第10页,共39页

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

4.54%?60?3.205MVA

0.8560SN?1.1?(?3.205)?74.122MVA

0.85SC?由于选用单元接线形式,故每台发电机对应选用一台三相双绕组变压器作为主变压器。

2.2.5 主变型号选择

经过相关计算和查阅相关资料,最终选择如表2-4所示型号的变压器。

表2-4 主变型号及参数

型号 额定容量 (kVA) 75000 SFP-750000/220/20 额定电压(kV) 高压 低压 242 20 空载损耗 (kW) 270 连接组别 短路损耗 (kW) 630 空载电流 (%) 0.25 Yn,D11 阻抗电压 (%) 14

2.3 厂用变压器台数、容量和型式的确定

2.3.1 工作变压器的台数和型式

主要与高压厂用母线的段数有关,而母线的段数又与高压厂用母线的电压等级有关。当只有6kV或10kV一种电压等级时,一般分2段;对于200MW以上机组可以分4段;当10kV与3kV电压等级同时存在时,则分4段(10kV分2段和3kV分2段)。当只有6kV或10kV一种电压等级时,高压厂用工作变压器可以选用1台全容量的低压分裂绕组变压器,每个分裂支路分别供1段母线;或选用2台50%容量的双绕组变压器,分别给2段母线供电。对于200MW以上机组,高压厂用工作变压器可以选用2台低压分裂绕组变压器,分别给4段母线供电;当出现10kV和3kV两种电压等级时,高压厂用工作变压器可选用2台50%容量的三绕组变压器,分别供4段母线。低压侧变压器则按照厂用负荷表所列设置[1]。

2.3.2 厂用工作变压器容量

厂用变压器容量的确定必须满足厂用机械从电源获得足够的功率。因此,对高压厂用工作变压器的容量应按高压厂用计算负荷的110%与低压厂用负荷之和进行选择;而低压厂用工作变压器容量应留有10%左右的裕度。

(1)高压厂用工作变压器容量。 当选用双绕组变压器时按式(2-8)选择容量

ST?1.1SH?SL (2-8)

第11页,共39页

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615251.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)