600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

电装置的结构形式,除与电气主接线、电压等级和电气设备类型有密切关系外,还与地形地势有关。

5.2.1 屋外配电装置的分类

根据电气设备和母线布置的高度,屋外配电装置可分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置。

(1)中型配电装置。中型配电装置是将所有电气设备都安装在同一水平面内,并安装在一定高度的基础上,使带电部分对地保持必要的高度,以便工作人员能在地面上安全的活动;中型配电装置母线所在的水平面稍高于电气设备所在的水平面,母线和电气设备均不能上、下重叠布置。中型配电装置布置比较清晰,不易误操作,运行可靠,施工和维护方便,造价较省,并有多年的运行经验;其缺点是占地面积过大。

(2)高型配电装置。高型配电装置是将一组母线及隔离开关与另一组母线及隔离开关上下重叠布置的配电装置,可以节省占地面积50%左右,但耗用的钢材较多,造价较高,操作和维护条件较差。

(3)半高型配电装置。半高型配电装置是将母线至于高一层的水平面上,与断路器、电流互感器、隔离开关上下重叠布置,占地面积比普通中型布置减少30%左右。半高型配电装置介于高型和中型之间,具有两者的优点。除母线隔离开关之外,其余部分与中型布置基本相同,运行维护仍然方便。

5.2.1 屋外配电装置的选型

屋外配电装置的型式除与电气主接线有关外,还与场地位置、面积、地质、地形条件及总体布置有关,并受到设备材料的供应、施工和检修要求等因素的影响和限制,故应通过技术经济方案比较来选择最佳方案。

(1)中型配电装置。普通中型配电装置,施工、检修和运行都比较方便,抗震能力较好,造价比较低,缺点是占地面积较大。此种型式一般用在非高产农田地区及不占良田和土石方工程量不大的地方,并宜在地震烈度较高的地区采用。中型配电装置广泛应用与110~500kV电压等级。

(2)高型配电装置。高型配电装置的最大优点是占地面积少,比普通中型节约50%左右的土地。但好用刚才较多,检修运行不如中型方便。一般情况下列情况宜采用高型:①配电装置设在高产农田或地少人多的地区;②由于地形条件的限制,场地狭窄或需要大量开挖、回填土石方的地方;③原油配电装置需要改建或扩建,而场地受到限制。在地震烈度较高的地区不宜采用高型。高型配电装置广泛适用于220kV电压等级。

第27页,共39页

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

(3)半高型配电装置。半高型配电装置节约土地面积不如高型显著,但运行、施工条件稍有改善,所用钢材比高型少。半高型适用于110kV电压等级。

本设计主要是研究电厂的主接线型式和配电装置的布置,而且主要着重点在220kV的配电装置布置,根据原始资料所给的条件,考虑到火电厂的设备运行和检修方便,同时又考虑到以后二期工程扩建的方便性,通过综合考虑,220kV配电装置采取中型配电装置布置型式。

第28页,共39页

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

第二篇 设计计算书

6 短路电流计算书

根据原始资料以及相关的参数,进行各元件的参数归算,取基准容量为:

SB?600MVA,取基准电压为UB?230kV,得如下标幺值归算过程。

???XG?XdSB600?0.2??0.17

600SN0.85XT?UK%SB14600????0.112 100SN100750S1(UK(1?2)%?2UK(3?1)%?2UK(2?3)%)?B2SN 1600?(12?2?34?2?20)?1021200S1X2?(UK(1?2)%?2UK(2?3)%?2UK(3?1)%)?B2SN 1600?(12?2?20?2?34)??321200S1X3?(2UK(3?1)%?2UK(2?3)%?UK(1?2)%)?B2SN 1600?(2?34?2?20?12)?2421200X1?由上述归算过程,可得如图5.1所示的系统等值电路及元件等值阻抗。

图6.1 系统等值电路图

第29页,共39页

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

由于本设计主要进行220kV侧的电气设备选择,因此确定220kV母线为短路点,考虑到最严重的短路情况是500kV联络变投入使用且启备变退出运行时。经过简化,得到如图5.2所示的等值电路简化图。

图6.2 等值电路简化图

故可由相关公式得:

3号电源点至短路点的计算阻抗为:

Xjs3?X3?SN2?600?0.141??0.332 SB0.85?600查运算曲线表可得机组提供的短路电流标幺值为:

I*f3?3.25

各系统电源点提供的短路电流标幺值:

1I*f1?X1?1?0.100

10.0137?10.106?9.435

1I*f2?X2各短路点提供的短路电流有名值为:

If1?I*f1?SB3UNSB3UN?0.1?6003?230600?0.151kA

If2?I*f2??9.435?3?230600?14.21kA

If3?I*f3?短路电流的周期分量为:

SN3UN?3.25?0.85?3?230?5.789kA

第30页,共39页

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

If?If1?If2?If3?0.151?14.21?5.789?20.14kA

短路电流有效值为:

I?If2?20.142?14.241kA

短路冲击电流为:

ich?2.55?If?2.55?20.14?51.357kA

第31页,共39页

…… 此处隐藏:523字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615251.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)