表2-2 1号机组厂用负荷汇总表 设备名称 电动给水泵 循环给水泵 凝结水泵 胶带机1 胶带机2 自动喷淋消防水泵 空压机 开式水泵 汽泵前置泵 送风机 磨煤机 一次风机 引风机 分选系统 碎煤机 循环水泵房变 油泵房变 照明变 斗轮机变 锅炉工作变 汽机工作变 电除尘变 煤场变 公用变 输煤变 化水变 净水站变 灰库变 额定 容量 8100 3800 2200 200 220 185 224 220 580 1250 1400 1800 4000 — — 315 400 630 630 1000 1250 2500 — — — — — — IA段 台数 1 1 1 I类负荷 2 2 1 3 1 1 1 3 1 1 — — II类负荷 1 1 1 1 1 1 1 — — — — — — 低压负荷 315 400 630 630 1000 1250 2500 — — — — — — — — — — 1000 1250 2500 1600 1250 1250 800 1000 800 — — — — 1 1 2 1 1 1 1 1 1 — — — — 1000 1250 5000 1600 1250 1250 800 1000 800 — — — — — — — — — — — — — 400 440 185 672 220 580 1250 4200 1800 4000 — — 355 — — 224 220 580 1250 1400 1800 4000 250 630 3 — — 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1065 — — 672 220 580 1250 4200 1800 4000 250 630 — — 185 — — — — — — — — — 容量 8100 3800 2200 额定 容量 — 3800 2200 IB段 台数 — 1 1 容量 — 3800 2200 重复 容量 — — —

第7页,共39页

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

根据所给的原始资料,整理出2号机组的厂用负荷,如表2-3所示。

表2-3 2号机组厂用负荷汇总表

设备名称 电动给水泵 循环给水泵 凝结水泵 胶带机1 胶带机2 自动喷淋消防水泵 空压机 开式水泵 汽泵前置泵 送风机 磨煤机 一次风机 引风机 分选系统 碎煤机 循环水泵房变 油泵房变 照明变 斗轮机变 锅炉工作变 汽机工作变 电除尘变 煤场变 公用变 输煤变 化水变 净水站变 灰库变

额定 容量 8100 3800 2200 200 220 185 224 220 580 1250 1400 1800 4000 — — 315 400 630 630 1000 1250 2500 — — — — — — IIA段 台数 容量 1 1 1 I类负荷 2 2 1 3 1 1 1 3 1 1 — — II类负荷 1 1 1 1 1 1 1 — — — — — — 低压负荷 315 400 630 630 1000 1250 2500 — — — — — — — — — — 1000 1250 2500 1600 1250 1250 800 1000 800 — — — — 1 1 2 1 1 1 1 1 1 — — — — 1000 1250 5000 1600 1250 1250 800 1000 800 — — — — — — — — — — — — — 400 440 185 672 220 580 1250 4200 1800 4000 — — 355 — — 224 220 580 1250 1400 1800 4000 250 630 3 — — 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1065 — — 672 220 580 1250 4200 1800 4000 250 630 — — 185 — — — — — — — — — 8100 3800 2200 额定 容量 — 3800 2200 IIB段 台数 容量 — 1 1 — 3800 2200 重复 容量 — — — 同理,由表2-3所示数据,易知:

IIA段I类负荷总和为?P1=14100kW,IIB段I类负荷总和为?P1=6000kW; IIA段II类负荷总和为?P2=13747kW,IIB段I类负荷总和为?P2=14667kW; 两段的重复负荷为Pr=185kW;

第8页,共39页

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

IIA段高压厂用计算负荷SH??PA;IIB段高压厂用计算1?0.85?P2=25784.95kV负荷SH??PA 1?0.85?P2=18466.95 kV

两段的重复计算负荷为Sr??PA 1?0.85?P2=157.25kV

IIA段低压厂用负荷之和为?S=6725kVA,IB段低压厂用负荷之和为?S=13950 kVA

IIA段低压厂用计算负荷为SL?0.85?S=5716.25kVA,IIB段低压厂用计算负荷为

SL?0.85?S=11857.5kVA

2.2 主变台数、容量和型式的确定

2.2.1 主变台数的确定原则

主变的容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。它的确定除依据传递容量基本原始资料之外,还应根据电力系统5~10年的发展规划、输送功率大小、馈线回路数、电压等级以及接入系统的紧密程度等因素,进行综合分析和合理选择。

2.2.2 主变容量选择原则

本设计采用了发电机变压器组单元接线方式,其应遵循的原则如下。

主变容量应按下列条件中较大的选择:①发电机的额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10%的裕度。②按发电机的最大连续容量,(制造厂商提供的数据)扣除一台厂用变压器的计算负荷和变压器绕组平均温升在标准环境温度或者冷却水温度不超过65oC的条件选择。该65oC是依据我国电力变压器标准,即在正常使用条件下,油浸变压器在连续额定容量稳态下的绕组平均温度[1]。

2.2.3 变压器型式和结构的选择原则:

(1)相数:容量为300MW及以下机组单元接线的主变压器和330kV及以下电力系统中,一般都应选择三相变压器。因为单相变压器相对投资大、占地多、运行损耗也较大,同时配电装置结构复杂,也增加了维修工作量。但是,由于变压器的制造条件和运输条件的限制,特别是大型变压器需要考察其运输可能性。若受到限制,则可选用单相变压器。

容量为600MW机组单元接线的主变和500kV电力系统中的主变应综合考虑运输和制造条件,技术经济比较,可采用单相组成三相变压器。采用单相变压器时,由于备用

第9页,共39页

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

相一次性投资大,利用率不高,故应综合考虑系统要求、设备质量以及变压器故障率引起的停电损失费用等因素,确定是否装设备用相。若确需装设,可以按地区(运输条件允许)或同一电厂3~4组的单相变压器组(容量、变比与阻抗均相同),考虑合设一台备用单相变压器。

(2)绕组数与结构:电力变压器按照它每一相的绕组数又分为双绕组、三绕组或更多绕组等型式;按电磁结构分为普通双绕组、三绕组、自耦式及低压绕组分列式等型式。

机组容量为200MW以上的发电厂采用发电机—双绕组变压器单元接入系统,而两种升高压电压级之间加装联络变压器更为合理。这是由于机组容量大,额定电流及短路电流都甚大,发电机出口断路器制造困难,价格昂贵,且对供电可靠性要求较高,所以,一般在发电机回路和厂用分支回路均采用分相封闭母线,而封闭母线回路一般不会装置断路器和隔离开关。况且,三绕组变压器由于制造上的原因,中压侧不留分接头,只作死抽头,不利于高、中压侧的调压和负荷分配。此时,联络变压器宜选用三绕组变压器(或自耦变压器),低压绕组可作为厂用备用电源或厂用启动电源,亦可连接无功补偿装置[1]。 …… 此处隐藏:1642字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615251.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)