导读: 600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计 面内三相导体,在发生短路时,支持绝缘子(或套管)所受的力为该绝缘子相邻跨导体上电动力的平均值,电动力F的计算公式如式(4-19)。 Fmax?F1?F22Lc?1.73isk?10?7N (4-19)

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

面内三相导体,在发生短路时,支持绝缘子(或套管)所受的力为该绝缘子相邻跨导体上电动力的平均值,电动力F的计算公式如式(4-19)。

Fmax?F1?F22Lc?1.73isk?10?7N (4-19) 2a式中:isk——冲击电流,a——相邻线路距离

Lc——计算跨距(m),Lc的计算公式如式(4-20)。

Lc?(L1?L2)/2 (4-20)

L1与L2是绝缘子与相邻绝缘子(或套管)的距离,对于套管L2?Lca(套管长度)

支持绝缘子的抗弯破坏强度Fde是按作用在绝缘子高度H处给定的,而电动力Fmax是作用在导体截面中心线H1上,折算到绝缘子帽上的计算系数为H1H,则应满足式(4-21)。

H1Fmax?0.6Fde (4-21) H式中:0.6——裕度系数,计及了绝缘材料性能的分散性。

本设计选择FXBW1-220/100型号外胶装支柱绝缘子和CLD-10 / 4000型穿墙套管。

4.5 电流互感器的配置和选择说明

电流互感器是一种电流变换装置,可将高压电流和低压大电流变换成电压较低的小电流,供给仪表和继电器保护装置,并将仪表和保护装置与高压隔离电路隔开。电流互感器的二次电流均为5A,使测量仪表和继电保护装置使用安全、方便。因此,电流互感器在电力系统中得到了广泛应用。

4.5.1 选择标准

电流互感器主要的选择标准有①电流互感器的额定电压与电网的额定电压应相符。②电流互感器一次额定电流的选择,应使运行电流为其20%~100% ;10 继电保护用的电流互感器一次侧电流一般应不大于设备额定电流的1.5倍。③所选用电流互感器应符合规定的准确度等级。④根据被测电流的大小选择电流互感器的变比,要使一次线圈额定电流大于被测电流。⑤电流互感器二次负载所消耗的功率或阻抗应不超过所选用的准确度等级相应的额定容量,以免影响准确度。⑥根据系统运行方式和电流互感器的接线方式来选择电流互感器的台数。⑦电流互感器选择之后,应根据装设地点的系统短路电