导读: Imax?3105.1A 拟选LW30-252/3150高压断路器,具体参数详见表4-2。 由设计说明书中所述,校验项目如下: (1)工作电压校验 Ug?220kV(电网工作电压)?UN?220kV,满足条件 (2)额定电流校验 Ig?max?3105.1A(最大持

Imax?3105.1A

拟选LW30-252/3150高压断路器,具体参数详见表4-2。 由设计说明书中所述,校验项目如下: (1)工作电压校验

Ug?220kV(电网工作电压)?UN?220kV,满足条件

(2)额定电流校验

Ig?max?3105.1A(最大持续电流)?IN?3150A,满足条件

(3)开断电流校验 短路电流有效值

Id?t?14.241kA

断路器的额定开断电流

Ikd?50kA

由上易知,Id?t?14.241kA?Ikd?50kA满足条件

(4)动稳定校验 三相短路电流冲击值

ich?51.357kA

断路器极限动稳定电流峰值

imax?125kA

由上可知,ich?imax满足条件。 (5)热稳定校验

第32页,共39页

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

稳态三相短路电流

I??20.14kA

短路电流发热等值时间

tdz?0.45?0.04?0.49s

断路器t秒时热稳定电流

It?21kA t?4s

2I??tdz?20.142?0.49?It2?t?212?4

综上所述,该断路器满足要求。

7.2 隔离开关的选择计算

由表3-1易知,最大持续工作电流为:

Imax?3105.1A

拟选GW4-220DW高压隔离开关,具体参数见表4-3。 (1)工作电压校验

Ug?220kV(电网工作电压)?UN?220kV,满足条件

(2)额定电流校验

Ig?max?3105.1A(最大持续电流)?IN?3150A,满足条件

(3)动稳定校验: 三相短路电流冲击值

ich?51.357kA

断路器极限动稳定电流峰值

imax?100kA

由上可知,ich?imax满足条件。 (4)热稳定校验

稳态三相短路电流I??20.14kA

短路电流发热等值时间tdz?0.45?0.04?0.49s

第33页,共39页

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

隔离开关t秒热稳定电流It?40kA t?4s

2I??tdz?20.142?0.49?It2?t?212?4

综上所述,该隔离开关满足要求。

7.3 母线的选择计算

由表3-1可知,最大持续工作电流为:

Imax?3105.1A

按最大持续工作电流选择查设备手册选用二片组合涂漆铝质母线。 (1)温度修正系数

K??0.81,K?I?0.81?3160?2526?Imax?2438.4满足要求。

(2)动稳定校验 母线所受电动力

lF?1.76i2??10?2?9.81?2445.67N

a母线所受的最大弯矩

M?F?母线所受应力

l200?2445.67??48913.46N?cm 1010??母线的最大应力

M48913.46??3396.77N/cm2 2W1.44?10?1?al?6860N/cm2

因此,???al,母线满足动稳定要求。 (3)热稳定校验

Smin?11QkKf?3401?106?1.42?817.6mm2 C85而所选母线S?100?10?1000mm2?Smin,即满足热稳定校验。 (4)电晕电压校验

三相导线水平排列,相间距离为3m,分裂间距为40mm。 由式(4-14)~ (4-19)可知: 几何平均距离

第34页,共39页

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

Dm?3300?300?600?378(cm)

等值半径

req?4.2?40?12.96(cm)

分裂导线表面的最大电场强度

Km?1?2(2?1)电晕起始电压

4.2?sin?2.03 30022378lg?267kV 2.0312.962423?139.7kV),

Ucr?49.3?1?0.9?1?4.2?267=256.32kV>母线相电压(由上易知(中间相起晕电压)0.96×故母线满足电晕条件。

7.4 绝缘子的选择计算

220kV绝缘子选用FXBW1-220/100复合绝缘子,其参数如下:额定电压

UN?220kV,绝缘子高度H1?2.16m,机械破坏负荷Fy?1000N

动稳定校验

2Fmax?(1.732KLish/a)?10?7;

其中L?2m;a?2.2m;K?1; 得:Fmax?93.5N 又:0.6Fy?600

因此,Fmax?0.6Fy,能满足动稳定要求。

7.5 电流互感器的选择计算

根据最大持续工作电流Imax?3105.1A,选用LCLWB-220电流互感器;其参数见表4-6。

动稳定校验

2I1nKdw?2I1n?idw2In?40kA

第35页,共39页

600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计

ich?24.37?2InKdw

故电流互感器满足动稳定要求 热稳定校验

2I??tdz?20.142?0.49?198.75 2(I1nKt)2?(2.5?60)?22500

2?tdz?(I1nKt)2,所选电流互感器满足热稳定要求。 故I?综上所述,该电流互感器满足要求。

7.6 电压互感器的选择计算

拟选型号为JDCF-220WB 型号电压互感器,JDCF-220WB 型号电压互感器技术参数见表4-7。

一次侧电压能满足量程条件。

1.1Un?U1?0.9Un

根据继电保护和测量要求,配备了若干组不同精度的电压互感器,均能满足准确级的精度要求,且二次负荷满足条件。

S2:S2?Sn

故该电压互感器满足要求。

第36页,共39页

…… 此处隐藏:456字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
600MW火电厂电气主接线方案与设备布置设计(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615251.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)