出合闸脉冲时,“合闸”指示灯应亮,此时发电机主开关应合上,指示灯“红灯”亮。

8.6.3.13 由于现场条件所限,自动准同期试验时,未能进行录波。经实际自动准同期装臵工作情况,符合技术要求,自动准同期装臵可以进行同期并列。 九、发电机并网

9.1 将发电机主开关推入运行位臵。 9.2 将励磁屏切换手柄切“投入”位臵 9.2 按发电机灭磁开关合闸按钮。 9.3 按发电机灭磁开关合闸按钮。 9.4 按励磁屏“起励”按钮。 9.5 按励磁屏“臵位”按钮。

9.6 操作增磁手柄将静子电压升到额定电压。 9.7 投同期开关TQK“手动”位臵. 9.8 投同步开关BTK“允许”位臵。 9.9 投同步开关BTK“允许”位臵。 9.10 投同期选择开关1TK“就地”位臵。

9.11 发电机同步表在顺时针缓慢转动接近同期点时,手动按发电机

主开关

9.12 发电机同步并网时,注意观察发电机主开关合闸瞬间发电机电

流表,功率表应有指示,但不能出现较大的冲击现象。 9.13 此时表明发电机已平稳的并入发电系统。

31

9.14 及时调整发电机无功功率,有功功率负荷。

9.15 1#发电机第一次并网时间:2008年5月17日16点28分 9.16 1#发电机第一次并网时间:2008年5月28日10点58分 十. 发电机带负荷试验及72小时运行 10.1 发电机轴压测试 10.1.1 实验目的

发电机在运行时,由于某些原因引起发电机轴上产生轴电压

如果在安装和运行过程中没有采取足够的措施,当轴电压达到一定的水平时足以击穿轴承的油膜时,便产生放电放电造成润滑没质逐渐劣化,严重者会使轴瓦烧毁,是发电机组被迫停机而造成后果。所以在发电机带负荷后,要在不同的负荷下,测量发电机轴电压,一检查在安装和运行过程中采取的措施是否有效可靠。 10.1.2 实验条件

10.1.2.1 测量前应将轴上原有的接地保护电刷提起。

10.1.2.2 发电机两侧轴与轴承用短刷连接,消除油膜的压降。 10.1.2.3先测发电机的轴电压,再测励磁机侧轴承支座余地之间的电压,测量时应用高内阻交流电压表,其精确度等级应符合要求。 10.1.3 发电机轴两端电压与轴瓦对地电压测量

项目 轴两端电压V1

空载 0.37 50%负荷 0.37 100%负荷 0.37 32

轴瓦对低电压V2 10.1.4 测量标准

0.38 0.38 0.38 10.1.4.1 当V1=V2时表明轴承绝缘良好。

10.1.4.2 当V1>V2时且超过10%,表明轴承绝缘情况不好。 10.1.4.3 当轴承油膜无法短接时,汽轮发电机大轴对地电压一般要求小于10V。 结论:合格

10.2 发电机甩负荷试验方案(50%) 10.2.1 实验目的:考验励磁系统动态特性。

10.2.2 要求:机组甩负荷后,此时发电机自动调节励磁,保持发电机额定电压,并能有效的控制机组空负荷运行。 10.2.3 试验应具备的条件:

10.2.3.1 主要设备无重大缺陷,操纵机构灵活,主要仪表监视准确,机组满负荷运行稳定,甩负荷烦方案经试运行指挥部同意,并申报有关上级部门批准。

10.2.3.2 电气保护接线正确,动作可靠,能满足试验条件的要求。 10.2.3.3 厂用电源、保安电源可靠。直流电机试验正常。 10.2.3.4 实验组织机构成立,指挥通一,分工明确。

10.2.3.5 甩负荷方案应取得发电机厂家同意,再甩负荷时应有厂家人员在场。

10.3 甩负荷试验措施

10.3.1 有关实验人员和运行人员对发电机、励磁机及系统全面检查

33

满足甩负荷要求后向总指挥汇报。

10.3.2 甩负荷试验前,机组带预定负荷后,参数稳定,所有试验人员到位。值班指挥接受总指挥的命令,采用“10”倒计时口头方式下达命令,到计时数到“3”,有关录播设备投入,倒计时到“0”,实验人员按下预先接好甩负荷试验按钮,突然断开发电机主开关,机组与系统解列,甩去全部负荷。

10.4 2008年5月15点05分机组50%甩负荷试验

将负荷稳定50% 3000W,断开发电机主开关,机组与系统解列。此时电动机自动高速励磁,保持发电机额定电压6.3KV。

总结:机组50%、甩负荷后,1#发电机能自动高速励磁,保持发电机额定电压6.3KV不变,符合技术要求,合格。 十一、结论

1#发电机整套启动调试及满负荷试运阶段,机组连续负功率在95%以上;发电机自动装臵及保护投入率在100%;所有主要电器仪表投入率100%、准确率95%;发电机运行中静、转子绝缘合格;在试运行构中,发电机运行稳定、良好。

各项指标均符合技术和设计要求,机组顺利完成试运行阶段的任务,已具备了试生产条件。

34

8.2.4.1 8.2.4.10

8.2.4.9合上励磁开关,

(2)、 (3) (4)、

(5)、在发电机电压逐渐上升和下降的过程中,分6个点读取各标准表电压、电流及表盘的数值,作出发电机空载特性的上升和空载特性的下降曲线。

(6)、发电机的空载特性的上升和空载特性的下降曲线作出后,与发电机出厂试验曲线进行比较,误差应在充许范围以内,否则应查明原因。

(7)、发电机定子空载状态下的灭磁时间常数测定:发电机电压在额定值,断开灭磁开关到发电机电压降至0.368倍额定电压所需要的时间,即为发电机定子空载灭磁时间常数。

(8)、测量发电机残压及相序:励磁开关断开后,先在发电机PT二次侧测量,然后在发电机一次侧测量。测量时要注意安全,做好安全措施。一次侧线间电压小于300V时,直接在一次测量发电机的相序,应与待并网相序一致。

(9)、试验全部结束后.将上述措施及各手柄恢复到原状。

35

…… 此处隐藏:462字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
石钢#1发电机组电气调试报告Microsoft Word 文档(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614867.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)