石钢#1发电机组电气调试报告Microsoft Word 文档(13)
(4)、发电机相位与系统相位接近相等。合闸命令在两侧电压相量重合前(同相前)一定时间发出,超前时间为开关的合闸时间,使开关闭合时两侧电压正好同相位。 4、试验措施
(1)、将发电机手车开关摇至试验位臵。 (2)、合上发电机主开关操作保险。 (3)、将通道选择开关切换到“切除”位臵. (4)、合上调节器工作电源开关. (5)、合上调节器辅助工作电源开关.
(6)、将就地面板上的“主控/就地”切换开关打至“就地”位臵.
(7)、合上励磁电源输入开关.
(8)、将运行方式切换开关切换到“自动”位臵.(手动运行时,切换到手动位臵).
(9)、将通道选择开关切换到通道A或通道B运行.
(10)、合上励磁开关,发电机电压自动(自动位臵运行)上升到90%额定电压.
(11)、用增磁按钮将发电机电压升至额定. (12)、同期闭锁开关打至“闭锁”位. (13)、检查检无压开关在“退出”位. (14)、投入手动同期手柄.
(15)、投入发电机手动同期选择开关.
46
(16)、合闸出口控制开关打至“出口”位. (17)、调整发电机电压与系统电压相等. (18)、调整发电机频率略高于系统频率。
(19)、观察同步表指针转动情况,检查同步表在接近同步点时,同期检查继电器TJJ接点在闭合状态。
(20)、发电机同步表在顺时针缓慢转动接近同期点时,按手动同期合闸按钮,发电机主开关应合上。此时同期表指针正好在同期点。 (21)、断开发电机主开关.
(22)、发电机同步表在顺时针缓慢转动接近90°、180°、270°时,按手动同期合闸按钮,发电机主开关应合不上。
(23)、自动准同期假同期试验,投入自动准同期装臵,观察自动准同期装臵工作正常并发出“合闸”脉冲,发电机主开关进行录波,录波图显示发电机主开关合闸点应在系统电压与发电机电压差近于“0”。录波图同时显示发电机断路器的合闸时间与自动准同期装臵的超前时间整定相一致。 十、发电机并网
(1)、将发电机手车开关摇入运行位臵。 (2)、合上发电机主开关合闸保险、操作保险。 (3)、合上发电机励磁开关,升发电机电压到额定值。 (4)、合上发电机同期开关。
(5)、合上系统同期开关,投入自动准同期装臵,观察自动准同期装臵工作正常并发出“合闸”脉冲,“合闸”指示灯亮,发电机主
47
开关合闸成功。
(6)、注意观察在发电机主开关合闸瞬间发电机静子电流表,功率表应有指示,但不能出现较大的冲击,此时表明发电机已平稳的并入系统、初带负荷。
十一、发电机带负荷试验及72小时试运行 1、发电机轴电压测试
(1)、试验目的
发电机在运行时,由于某些原因引起发电机转轴上产生轴电压,如果在安装和运行中没有采取足够的措施,当轴电压达到一定的水平足以击穿轴承的油膜时,便产生放电,放电将造成润滑油质逐渐劣化,严重者会使轴瓦烧毁,使发电机组被迫停机而造成后果。所以在发电机带负荷后,要在不同的负荷下,测量发电机轴电压,以检查在安装和运行中采取的措施是否有效、可靠。
(2)、试验条件
①、发电机两侧轴与轴承用铜刷短接,消除油膜的压降。 ②、先测量发电机的轴电压,再测励磁机侧轴承支座与地之间的电压,测量时应用高内阻交流电压表,其精确度等级应符合要求。
(3)、测量结果
发电机轴两端电压与轴瓦对地电压测量 项目 轴两端电压V1 轴瓦对地电压V2
空载 带负荷 48
(4)、测量标准
①、当V1= V2时表明轴承绝缘良好。
②、当V1>V2时且超过10%,表明轴承绝缘情况不好。 ③、当轴承油膜无法短接时,汽轮发电机大轴对地电压一般要求小于10V。
2、发电机并网后调试检查
(1)、进行电气一次设备检查。 (2)、继电保护及二次回路检查。 (3)、发电机仪表测量回路检查。 (4)、发电机辅助设备检查。 (5)、发电机各部温度及振动检查。 3、发电机带负荷试验
(1)、发电机带负荷温升试验。 (2)、发电机保护装臵带负荷试验。 (3)、发电机励磁机电压自动调整试验。 (4)、厂用电切换试验。
(5)、检查发电机转子及轴瓦绝缘。
4、发电机甩负荷试验方案(50%、100%),根据实际情况而定
(1)、试验目的:考核发电机励磁调节系统动态特性。 (2)、要求:机组甩负荷后,此时发电机能自动调整励磁,保持发电机额定电压,并能有效的控制机组空负荷运行。
(3)、试验具备的条件:
49
①、主要设备无重大缺陷,操作机构灵活,主要仪表监视准确,机组满负荷运行稳定,甩负荷方案经试运指挥部同意,并申报有关上级及调度部门批准。
②、电气保护接线正确,动作可靠,能满足试验条件的要求。 ③、厂用电源、保安电源可靠。直流电机试验正常。 ④、试验组织机构成立,指挥统一。分工明确。
⑤、甩负荷方案应取得发电机厂家同意,在甩负荷时应有厂家人员在场。 5、甩负荷试验措施
(1)有关试验人员和运行人员对发电机、励磁机及系统全面检查满足甩负荷要求后向总指挥汇报。
(2) 负荷试验前,机组带预定负荷后,参数稳定,所有试验人员到位。值班指挥接受总指挥的命令,采用“10”倒计时口头方式下达命令,倒计时到“3”,有关录波设备投入,倒计时到“0”,试验人员按下预先接好甩负荷试验按钮,突然断开发电机开关,机组与系统解列,甩去全部负荷。
(3) 50%、100%负荷各一次。当甩50%额定负荷后,汽轮机转速超量大于或等于5%时,应立即查明原因,原因不明时应中断试验,不再进行100%甩负荷试验。 6、机组50%甩负荷试验方法
将负荷稳定50% 12500KW,断开发电机主开关,机组与系统解列。此时发电机能自动高速励磁,保持发电机额定电压10.5KV.
50
…… 此处隐藏:336字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C