导读: 13 7.9.3.9 投发电机同期切换开关1ZK “就地”位臵。 7.9.3.10 投1#发电机同期选择开关1ZK “投入”位臵。 7.9.3.11 合上1#发电机9601主开关。 7.9.3.12 检查1#发电机回路无异常,表计指示正确。 7.9.3.14 在发电

13

7.9.3.9 投发电机同期切换开关1ZK “就地”位臵。 7.9.3.10 投1#发电机同期选择开关1ZK “投入”位臵。 7.9.3.11 合上1#发电机9601主开关。

7.9.3.12 检查1#发电机回路无异常,表计指示正确。 7.9.3.14 在发电机出口PT二次测量电压、相序是否正确。 7.9.3.15在6.3KV母线PT和发电机出口PT二次侧测量定相: 7.9.3.15 试验全部结束后.将上述措施及各手柄恢复到原状。 7.9.4 1#发电机机端PT保护屏电压量与6.3KV系统电压量定相: 1#发电机机端6.3KV母线PT测量数据 PT二次侧电压 二次侧电压 A A A B B B C C C A B C A B C A B C (单位:V) 0 104 104 104 0 104 104 104 0 备注 结论:相序为正相序,正确。 7.9.5 同期装臵及回路检查方案

7.9.5.1 试验时间:2008年5月13日;天气:晴

14

7.9.5.1.1 投发电机同期开关 TQK“手动”位臵。 7.9.5.1.2 投同步检查开关BTK “闭锁”位臵。 7.9.5.1.3 投发电机同期切换开关1ZK “就地”位臵。 7.9.5.1.4 投1#发电机同期选择开关1ZK “投入”位臵。 7.9.5.1.5 合上1#发电机9601主开关。

7.9.5.1.6 检查同期表指针应在同期点,同期检查继电器接点应闭合。

7.9.5.1.7 试验全部正确各手柄恢复到原状。

7.9.5.1.8 合上励磁PT、保险、刀闸,测量相序是否正确。 7.9.5.1.9 断开1#发电机9601主开关,

7.9.5.1.10将发电机手车摇出箱外,并采取好安全措施。 7.9.5.1.11接发电机出口引线,发电机一次回路恢复正常。 7.9.6 1#发电机同期屏电压量定相: 1#发电机侧电6.3KV系统侧电测量数据 压量相别 A A B B 压量相别 A B A B (单位:V) 0 104 104 0 备注 结论:相序为正相序,正确。

7.9.6.1 取下1#发电机机端PT的B、C相一次保险,测量二次侧电压: