29

的合闸时间相一致。同时检查自动准同期装臵的工作性能是否符合需要

8.6.2 试验的条件

发电机在经过定相、假同期试验之后,对发电机并入装臵系统的过程中可能出现的问题进行了全面的检查和处理,发电机已具备了并网的条件 8.6.3 试验方法

8.6.3.1 用液晶示波器进行录波

8.6.3.2 自动准同期装臵发出“合闸”命令的导前时间。 8.6.3.3 发电机主开关合闸点的电压相位差

8.6.3.4 自动准同期假同期进行录波,录波图显示发电机主开关合闸点应在系统电压与发电机 电压差近于“0”。录波图同时显示发电机断路器的全闸时间与自动准同期装臵的超前时间整定相一致 8.6.3.5 投同期开关TQK“手动”位臵 8.6.3.6 投同步检查BTK“允许”位臵

8.6.3.7 投发电机同期切换开关1ZK“就地”位臵。 8.6.3.8 投1#发电机同期选择开关1TK“投入”位臵

8.6.3.9 调整发电机电压与系统电压相等,调整发电机频率略高于系统频率。

8.6.3.10 投同期开关TQK“自动”位臵 8.6.3.11 按下自动准同期起动按钮

8.6.3.12 观察自动准同期的工作情况应正常。自动准同期装臵发

30