导读: 5.4通讯设备齐备,厂房内应有足够的消防器材,消防道路畅通,消防水应能投入使用。 5.5全部被试的一、二次设备已按正常工作连接。 5.6发电机出口开关、灭磁开关、保护模拟动作、试验正常。 5.7测量发电机一次、二次

5.4通讯设备齐备,厂房内应有足够的消防器材,消防道路畅通,消防水应能投入使用。

5.5全部被试的一、二次设备已按正常工作连接。

5.6发电机出口开关、灭磁开关、保护模拟动作、试验正常。 5.7测量发电机一次、二次、主、副励磁机回路绝缘合格。 5.8机组启动在试运指挥部指挥长的指挥下进行。参加试车的人员分工明确,在启动中及时向指挥长汇报所监督部位的工作情况,发现危害人身和设备安全的情况时,立即终止启动程序。 5.9并网方案已报请主管调度部门批准。 六、整套启动调试人员的组织分工

6.1 参加整套启动调试人员应有下列人员组成: 6.1.1 甲方的机组运行人员 6.1.2 安装单位的设备调试人员 6.1.3 设备厂家的技术服务人员 6.1.4 专业监督人员 6.1.5 整套启动调试人员

七、电气分部调试项目

7.1 审核发电机、高压厂用电源、大型高压电动机、继电保护方案及分系统试运。

7.2审核发电机直流耐压、交流耐压试验报告及电气设备的试验数据。

6

7.3审核电气设备控制、保护、信号、自动、联锁回路。

7.4审核大型高压电动机、给水泵、循环水泵、风机等绝缘及保护记录。

7.5审核高压厂用系统供电方式是否可靠。 7.6审核发电机同期系统的模拟试验方案及措施。 7.7审核整套启动发电机并网时励磁方式。 7.8审核电气温控系统各功能是否正常。

7.8.1发电机回路、电动机、辅机等绝缘电阻的测量 日期 结论:合格

7.8.2 1#发电机综合保护试验

7.8.2.1 发电机保护装臵厂家:许昌电气公司保护控制系统有限公司

7

名称 摇表等级V 实测值(MΩ) 天气(℃)

7.8.2.2 发电机保护定值已由甲方提供,为保证发电机保护动作的可靠性。2008年5月6日将发电机微机保护定值进行了定值输入校验。

7.8.2.3 1#发电机比率制动式差动保护校验:保护采用三取二出口方式。型号:WFB-821微机发电机保护装臵。 7.8.2.3.1 比率制动式差动保护值:0.53A

机端:A相: A相=0.53A B相=1A 保护动作 B相: A相=1A B相=0.53A 保护动作 C相: A相=1A B相=0.53A 保护动作 中心点采用相同方法:

A、B、C三相均为0.53A 保护动作 1.比率制动拐点电流: IdA=2.5A 2. 比率制动系数:0.5 A相:

A:2.8A B:2.6A A:2.8A 生A相电流3.61A保护动作。 A:3.5A B:2.6A A:3.5A 升A相电流4.67A保护动作。 B相:

A:2.6A B:2.8A B:2.8A 升B相电流3.6A保护动作。 A:2.6A B:3.5A B:3.5A

8

升B相电流4.73A保护动作。 C相:

A:2.6A C:3.5A C:2.8A 升C相电流3.61A保护动作。

3.横差保护定值0.5A通电流0.502A保护动作正常。 4.CT断线闭锁电流:IdA:3.20A 7.8.2.3.1 复合电压闭锁过电流保护值: 型号:WFB-822微机保护发电装臵 V=55V 负序电压:VdE=60v

复合电压闭锁电流整定值:3.76A 时间:0.50S A相:

IA=4A Va=17.5V 升VA=17.94v保护动作 Va=30v IA=3.5A 升IA=3.7A时间:0.5S 保护动作

降压至31.55V动作 即残压:31.55×√3=54.8V B、C相采用相同方式:

B相:低电压:54.85v 负序电压:5.985v 闭锁电流:3.74A 时间:0.5S 7.8.2.3.3 过负荷:定值:3.3A A相3.3A保护动作 B相3.3A保护动作 C相3.3A保护动作

9

7.8.2.3.4 负序过流保护:I=0.52A t=1.0S

A相:1.59A B相:1.59A C相:1.59A保护动作 7.8.2.3.5 转子一点接地:R=12 t=5.0s

转子二点接地:接地位臵变化△0=10% t=1.0s 7.8.2.3.6 零序过电流: 定值:一次电流4.4A t=5.0s 7.8.2.3.7 低电压:80v 低电压启动电流:0.2A I=0.2A 降压至45.85v动作 即7.9.6v动作 7.8.2.3.8 过电压保护:V=120V t=1.0s

三相动作电压:119.8v t=1.0s 动作 7.8.2.3.9 低频率保护定值:f=49Hz t=0.5s 7.8.2.3.10逆功率保护定值:10W t=5.0s 三相均10W t=5.0s保护动作 7.8.2.3.11失磁保护:X=2 Xd=3.45

Xd=2 Xd=80.34 t=0.8s 灵敏角:269.5 结论:动作正确

7.8.3 自动准同期装臵校验

7.8.3.1微机准同期装臵厂家:江苏国瑞自动化工程有限公司 7.8.3.2型号:WX-98微机自动同期装臵 7.8.3.3待幷设备名称:1#发电机 7.8.3.4自动同期装臵定值校验结果

10

…… 此处隐藏:93字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
石钢#1发电机组电气调试报告Microsoft Word 文档(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614867.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)