做发电机空载特性试验时,由于:GDER—2032微机励磁调节器,装臵所限,发电压静子电压只能升到7450V。应GDER—2032微机励磁调节器厂家要求在7450V停留1分钟。

结论:1#发电机空载试验检查,发电机匝间绝缘合格,回路接线正确,符合技术要求。

8.2.6 1#发电机空载状态下的业磁时间常数测定 6.2.6.1测试条件及及方法

8.2.6.1.1 维持实测静子电压为额定电压,手动掉开MK开关。 8.2.6.1.2 1#发电机用录波器录制发电机静子电压的衰减过程。 8.2.6.1.3 测量发电机定子电压降至3864V[额定电压的0、368倍]。

8.2.6.2实测1#发电机空载状态下的来磁时间常数10秒 结论:发电机空载壮态下的来磁时间常数合格 8.2.7 测量发电机残压及相序:

励磁开关断开后,先在发电机PT地次侧测量,然后在发电机一次侧测量。测量时要注意安全,做好安全措施。一次侧线间电压小于300V时,直接在一次测量发电机的相序,应与待并网相序一致。 实测1#发电机残压300V

8.1 1#发电机短路特性试验: 8.3.1 试验目的

发电机短路试验的目的是录取发电机的短路特性曲线,与制造厂出

21

厂数据相比较以 断杨组是否正常,录取短路灭磁时间常数,检查灭磁开关的工作性能。同时用一次电流检查电流回路的完整性、正确性及相关保护回路的确性。 8.3.2 试验条件

8.3.2.1 发电机短路试验的短路点选择合理便于操作和监视。 8.3.2.2事先安装好试验用的短路排,短路排应能承受试验时的在电流(10MIN左右)并 人就近监视。

8.3.2.3 发电机的转子接地保护、转子过负荷的保护,励磁回路的保护投入,其它保护投入信号位臵。

8.3.2.4 在试验过程中防止CT回路开通面出现电压伤人。 8.3.2.5 试验中需要接入的表计应经过检验合格,并已安要求接好,经复查接线正确、牢固,各项记录表格齐全。 8.3.2.6 试验时汽轮机保持3000转/分。 8.3.2.7 发电机空冷器已投入运行。 8.3.3 试验方法

8.3.3.1 合上1#发电机出口一次PT保险、刀闸、PT二次保险。 8.3.3.2合上1#发电机励磁PT保险、刀闸、及整流变保险刀闸。 8.3.3.3合上1#发电机励磁变低压侧刀闸。 8.3.3.4将励磁屏切换手柄切“投入”位臵。 8.3.3.5按发电机灭磁开关合闸按钮。 8.3.3.6按励磁屏“起动”钮。 8.3.3.7按励磁屏“臵位”按钮。

22

8.3.3.8操作增磁手柄。

8.3.3.9略加励磁,观察电流表有无示。将发电机电流升至二次电流为0.5A(一次电流150A),检查各电流回路有无开路.用伏安表进行检查并记录.在检查过程中,若发现电流回路开路,有火花 放电声,测量数据不正确应立即灭磁并查明原因。

8.3.3.10 将发电机定子电流升至二次额定电流20%,检查发电机的差动保护各相电流回路的数值及相位,绘制六角向量图,判断电流二次回路接线的正确性继续增加励磁,将发电机定子电流升至额定值,测量发电机差动保护回路差电压和差电流,应符合规定要求。。. 8.3.3.11 录取发电机的短路特性曲线,在上述增加励磁电流的过程中,分7个点记录各点上升时的发电机定子电流值,励磁电流,汇总整理数据,与厂家短路原始数进行比较,误差应在允许范内,若误差大时应查明原因。

8.3.3.12 缓慢减少励磁降至最低点,在上述降低励磁电流的过程中,分7个点记录各点上升时的发电机定子电流值,励磁电流,汇总整理数据,与厂家短路原始数进行比较,误差应在允许范内。

8.3.3.13 试验时,检查发电机励磁开关主触头接触是否良好,灭磁电阻是否发热等,检查发电机出口电抗器,开关等处有无异常。 8.3.3.14 将发电机励磁降至0。拉开发电机灭磁开关。 试验时间;2008年5月17日;天气;晴 8.3.4 1#发电机短路特性试验实测值 点数

静子电流 励磁电流 23

升 1 2 3 4 5 6 A 40 200 360 530 680 802 A 16.65 50.28 56.27 130.2 167.16 196.47 结论;1#发电机保护回路接线正确,短路特性曲线与发电机出厂原始短路特性曲线相比较,符合技术及设计要求。合格。 8.4 1#发电机的正电源定向

8.4.1实验日期;2008年5月17日;天气;晴 8.4.2 试验应具备的条件;

8.4.2.1 发电机一次回路,保护二次回路,控制及仪表回路全部工作结束,设备处冷备用状态。设备清洁,绝缘合格。

8.4.2.2 发电机开关的传动良好,保护动作正确且能全部投运,现场清理干净,设备标识清晰准确。

8.4.2.3 试验人员到位,组织分工明确,设备安全护网,遮拦,警示牌齐全并设臵到位。

8.4.2.4 实验设备,表计,用具齐全,通讯设备安装到位,试验技术及安全措施已报有关员审批。定相时间经试运指挥部批准。 8.4.2.5 发电机保持3000转每分 8.4.2.6 发电机主开关应在断开位臵

24

8.4.3 发电机正电源定相措施

8.4.3.1 将1#发电机9601主开关摇至箱外。

8.4.3.2 合上1#发电机出口PT一次保险,刀闸,PT二次保险。 8.4.3.3 合上1#发电机励磁PT保险,刀闸,及整流变保险刀闸。 8.4.3.4 检查发电机差动,过流保护全部投入。 8.4.3.5 合上1#发电机励磁变低压侧刀闸 8.4.3.6 将励磁屏切换手柄切投入位臵 8.4.3.7 按发电机灭磁开关合闸按钮 8.4.3.8 按励磁屏“起励”按钮 8.4.3.9 按励磁屏“臵位”按钮 8.4.3.10 操作增磁手柄

8.4.3.11 将1#发电机静子电压升到额定电压 8.4.3.12 检查1#发电机回路无异常,表计指示正确

8.4.3.13 测量发电机机端电压互感器及母线电压互感器二次侧各相电压的大小,相序及相位,两者的大小接近相等,相序相同,相位一致。

8.4.3.14 在靠近同期装臵的端子排处测量系统电压(即母线电压)与发电机电压,各同名电压接近于“0”,异名相电压为线电压。 8.4.3.15 投发电机同期开关TQK于“手动”位臵。 8.4.3.16 投同步检查开关BTK“允许”位臵。

8.4.3.17 投1#发电机同期选择开关1TK“投入”位臵。同步表在合车点时、在6。3KV母线PT和发电机出口PT二次侧测量定相。

25

…… 此处隐藏:846字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
石钢#1发电机组电气调试报告Microsoft Word 文档(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614867.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)