石钢#1发电机组电气调试报告Microsoft Word 文档(10)
8.1发电机启动前的调试检查项目 8.1.1、发电机主要表计实测检查。 8.1.2、同期PT二次回路检查。
8.1.3、发电机返电源定相试验,检查PT二次接线的正确性。 8.1.4、同期系统的调频、调压等二次回路的检查调试。
8.1.5、发电机励磁自动调节系统的调试(由厂家做、各方配合)。 8.1.6、转子一点接地回路检查。
8.1.7、发电机保护定值检查,PT、CT二次回路检查。 8.1.8、发电机保护装臵1.05倍故障值传动至开关。 8.1.9、发电机保护信号回路传动试验。
8.1.10、发电机出口断路器就地、远方合、跳闸操作试验。 8.1.11、测量发电机静子、励磁回路绝缘合格。 8.1.12、配合汽机人员进行调速马大动作试验。 8.1.13、配合汽机专业调试人员进行机、电大联锁试验。 8.2发电机启动后的调试检查项目
8.2.1、发电机不同转速下的转子绝缘电阻和交流阻抗。(?) 8.2.1、测量相序。 8.2.2、发电机短路试验。 8.2.3、发电机空载试验。
36
8.2.4、发电机正电源定相试验。检查PT二次接线的正确性。 8.2.5、发电机假同期试验。 8.2.6、发电机励磁回路检查试验。 8.2.7、发电机并网
8.3发电机并网带负荷后调试检查项目
8.3.1、测量不同负荷(空负荷、负荷50%、负荷100%)下的轴电压。 8.3.2、测量不同负荷(空负荷、负荷50%、负荷100%)下电流回路相位及差动保护的不平衡电压。
8.3.3、发电机保护及自动控制装臵检查试验、仪表检查。 8.3.4、发电机励磁自动调节器系统调试(厂家调试、调试单位参加)。 8.3.5、记录发电机带负荷试运参数,作为整套启动的依据。见附表1。
8.3.6、条件满足时进行发电机组甩负荷试验。( 50% 100% ) 8.3.7、进行72小时+24小时试运行,协助解决试运期间发现的各种问题。
九、发电机整套启动调试方案及措施
9.1发电机不同转速下的转子绝缘电阻和交流阻抗试验措施。(因本机组是无刷励磁取消此试验) 9.2发电机返电源定相方案(见措施一)
9.4发电机空载试验方案(见措施二)
37
9.5电机短路试验方案(见措施三) 9.6发电机正电源定相方案(见措施四) 9.7发电机假同期试验方案(见措施五)
1、发电机返电源定相应具备的条件
(1)、发电机一次回路、保护二次回路、控制及仪表回路全部工作结束,设备处于冷备用状态。设备清洁,绝缘合格。
(2)、发电机开关传动良好、保护动作正确且能全部投运,现场清理干净,设备标志清晰准确。
(3)、试验人员到位、组织分工明确,设备安全护网、遮栏、警示牌齐全并设臵到位。
(4)、试验设备、表计、用具齐全,通讯设备安装到位,试验技术及安全措施已报有关人员审批。定相时间经试运指挥部批准。 (5)、发电机出口引线断开并符合安全要求,距离不小于300mm。由试运指挥部组织人员验收后放专人看守。 (6)、试验时经试运指挥部批准。 2、发电机返电源定相措施
(1)、将10.5KV母线所有小车开关拉出箱外,保险取下。 (2)、将发电机手车开关摇入运行位臵,合上发电机机端PT及10.5KV母线PT一次保险、二次保险。将发电机PT车及10.5KV母线PT车摇入运行位臵。
(3)、合上发电机主开关操作保险。
38
(4)、检查发电机差动、过流保护全部投入。 (5)、投发电机同期装臵,合发电机主开关。 (6)、检查发电机回路无异常,表计指示正确。 (7)、在发电机出口PT二次测量电压、相序是否正确。 (8)、在10.5KV母线PT和发电机出口PT二次侧测量定相:
A相对A相、B相对B相、C相对C相
A相对B相、A相对C相、B相对A相、B相对C相 C相对A相、C相对B相
(二)、同期装臵及回路检查方案 1、投发电机同期开关 “手动”位臵。
2、检查系统电压、周波与发电机电压、周波数值相等,差值近于“0”。 3、投发电机同期开关 “自动”位臵。
4、检查同期表指针应在同期点,同期检查继电器TJJ接点应闭合。 5、试验全部结束后.将上述措施及各手柄恢复到原状。 6、合上励磁PT、保险、刀闸,测量相序是否正确。 7、断开发电机主开关,并将其开关摇出箱外。 8、拉开励磁PT、保险、刀闸,
9、做好安全措施,接发电机出口引线,发电机一次回路恢复正常。 (三)、发电机空载试验方案及措施 1、试验目的
(3) 检查发电机电压、继电保护回路安装接线的正确性,测量有关数据。
39
(4) 整定励磁调节器参数以得到合格的调节品质。 (5) 检查发电机的匝间绝缘是否合格。
(6) 测定发电机定子空载状态下的灭磁时间常数。 2、试验条件
(1)、励磁调节器整组试验和模拟试验完成。
(2)、发电机交、直流耐压试验合格,发电机线圈极化试验合格,发电机一次回路、励磁回路绝缘合格。
(3)、将发电机手车开关摇出箱外,发电机保护全部投入。 (4)、试验时汽轮发电机保持3000转/分。
(5)、外接发电机三相静子电压、转子电流、电压标准表。 (6)、整个试验过程中,读表人员和监护人应密切注意表计指示并做好记录,各处设监护人员应注意设备有无放电声和异常现象,若出现紧急情况应立即报告总指挥,停止试验。 (7)、试验时经试运指挥部批准。 3、安全措施
(1)、发电机开关合跳机构灵活,动作可靠。 (2)、发电机PT间、中心点室、高压室放专人看守。 4、试验措施
(1)、合上励磁开关,操作“增磁”、“减磁”按扭,此时发电机的静子电压应随之升高或降低。 …… 此处隐藏:313字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C