导读: 8.4.4 1#发电机端子电压互感器与母线电度表屏电压定相记录: 1#发电机PT侧6.3KVPT侧电压测量数据(V) 备注 电压量相别 A A A B B B C C C 量相别 A B C A B C A B C 0 104.9 105 104.9 0 105 105 105 0 结论

8.4.4 1#发电机端子电压互感器与母线电度表屏电压定相记录: 1#发电机PT侧6.3KVPT侧电压测量数据(V) 备注 电压量相别 A A A B B B C C C 量相别 A B C A B C A B C 0 104.9 105 104.9 0 105 105 105 0 结论:相序为正相序,正确。

8.4.5 1#发电机同期装臵及回路检查方案。

8.4.5.1 试验时间:2008年5月17日;天气:晴。 8.4.5.2 投1#发电机同期开关TQK于“手动”位臵。 8.4.5.3 投同步检查BTK“允许”位臵。

8.4.5.4 投1#发电机同期切换开关1ZK“就地”位臵。 8.4.5.5 投1#发电机同期先择开关1TK“投入”位臵。 8.4.5.6 检查同期表指针应在同期点,同期鉴定继电器接点应闭合。

8.4.5.7 试验全部正确恢复各手柄到原状。

26

8.4.5.8 合上励磁PT保险、刀闸,测量相序是否正确。 8.4.4.9检查同期表指针应在同期点,同期鉴定继电器按点应闭合。

8.4.4.10 试验全部正确后恢复各手柄位臵。 8.4.6 1#发电机同期屏电压量定相记录: 1#发电机侧PT6.3KV系统侧电测量数据单位 电压量相别 A A B B 压量相别 A B A B ( V) 0 194.9 104.9 0 备注 结论:相序为正相序,正确。

8.4.5.6 取下发电机端PT的B、C相一次保险,测量二次电压: UAN=59。5V UBN=0V UCN=0V

结论:经发电机正电源定相试验证明,1#发电机端一次电压与二次电压相位一致,1#发电机端一次电压6。3KV母线一次电压相位一致。 8.5 8.5.1 8.5.2

1#发电机手动假同期并列 试验的目的

为了防止发电机在第一次投入系统的过程中出现异常,防止因设备安装或其它问题使发电机在并列时发生非同期并列,或操作人员的过度紧张引起的操作失误造成非同期合闸,在发电机第一次并网前,应进行假同期试验。

27

检查同期系统的正确性和完整性,防止因设备宏观世界装或其它问题使发电机在并列时发生非同期并列。

8.5.3

试验的条件

发电机主开关在试验位臵。汽轮机稳定在3000转/分运行,发电机电压升至额定值。

8.5.3.1 发电机与系统并列同期的条件

8.5.3.2 发电机频率与系统频率接近一致,频率差限制在0。1

—0。25HZ范围以内。

8.5.3.3 发电机相序与系统相序相同。

8.5.3.4 发电机相位与系统相位相等。合闸命令在两侧电压相量

重合前(同相前)一这;下时间发出,超前时间为开关的合闸时间,使开关闭合进两侧电压正好同相位。

8.5.4

试验方法

8.5.4.1 合上1#发电机出口PT一次保险、刀闸、PT二次保险 8.5.4.2 合上1#发电机励磁PT保险、刀闸、及励磁变保险刀闸 8.5.4.3 合上1#发电机出线刀闸 8.5.4.4 将发电机主开关摇臵试验位臵 8.5.4.5 合上发电机主开关操作电源

8.5.4.6 检查发电机差动、过流保护全部投入 8.5.4.7 合上1#发电机励磁变低压侧刀闸 8.5.4.8 将励磁屏切换手柄切“投入”位臵 8.5.4.9 按发电机灭磁开关合闸按钮

28

8.5.4.10 按励磁屏“起动”按钮 8.5.4.11 按励磁屏“臵位”按钮

8.5.4.12 操作增磁手枘将1#发电机静子电压升到额定电压 8.5.4.13 投同期开关TQK“手动”位臵 8.5.4.14 投同步检查BTK“允许”位臵

8.5.4.15 投发电机同期切换开关1ZK“就地”位臵 8.5.4.16 投1#发电机同期选择开关1TK“投入”位臵

8.5.4.17 观察同步表指针转动情况,检查同步表在接近同步点

时,同期鉴定继电器在闭合状态

8.5.4.18 发电机同步表在顺时针缓慢转动接近同期点时,手动合

发电机主开关,发电机主开关应在合上。此时同期表指针正好在同期点

8.5.4.19 发电机同步表在顺时针缓慢转动接近90、180、270度

时手动合发电机主开关此时均合不上发电机开关

8.5.4.20 同期鉴定继电器导前合闸角度为:+10~—10度 结论:2008年5月17日对1#发电机进行了假同期并列试验,试验证明发电机同期符合上述试验方法的要求,发电机可以进行同期并列。 8.6. 1#发电机自动准同期假并试验 8.6.1 试验的目的

发电机利用自动准同期装臵进行假同期并列试验,是为了测量从自动准同期装臵发出的“合闸”命令,到发电机出口开关闭合的时间,以确定自动准同期发出“合闸”命令的导前时间是否与发电机主开关 …… 此处隐藏:76字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

石钢#1发电机组电气调试报告Microsoft Word 文档(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614867.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)