来源:网络收集 时间:2026-09-06
导读: 7.14.4 判定标准: 7.15 数据线连接异常测试 7.15.1 测试说明: 在市场上曾出现过由于电池连接异常而导致采样电压一直为过压告警状态,也在上述条件下,符合测试说明和测试方法规定的为合格,否则,不合格。 C. 对于

7.14.4 判定标准:

7.15 数据线连接异常测试 7.15.1 测试说明:

在市场上曾出现过由于电池连接异常而导致采样电压一直为过压告警状态,也在上述条件下,符合测试说明和测试方法规定的为合格,否则,不合格。 C. 对于分布式监控的电源系统,监控单元的上下电控制,应能满足7.16 的测

出现过由于电池性能极度恶劣时配电监控的采样线松动或脱落造成监控限流导致输出电压严重下降使通信设备中断的事故。针对以上情况,进行本项目的试验。 7.15.2 测试条件:

内部资料,注意保密

A. 在3.1节所描述的标准气候条件下试验。

B. 系统在没有交流输入、负载输出、蓄电池的连接情况下试验。