TS-S060101006(通信电源系统极限测试规范V1.0)(12)
电源系统极限测试规范 测试研究部 在高温高湿条件下存储48小时并恢复到常温后按照步骤A进行试验。该试验可在“温湿度极限测试”一节的“湿热存储”的常温时进行。
13. 静电放电(ESD)极限测试
测试条件 在被测电源系统运行过程中,对通讯端口、正负铜排、操作面板、指示灯等部位施加静电放电,在规格书规定应达到指标的静电放电电压开始施加,单次放电、正负各5次,然后按500V的步进电压依次增大,直到发生异常或故障。每个电压等级试验时都应记录:施加电压、出现的异常现象。 测试现象 在停电状态下,在交流输入端(包括多机柜系统的整流柜的交流进线端)按照步骤A依次施加静电干扰,每增加500V,干扰后通交流电进行试验,有异常或故障时停止试验。 每个电压等级试验时都应记录:施加电压、出现的异常现象。
内部资料,注意保密
36
电源系统极限测试规范 测试研究部
14. 下电的异常测试
测试条件 对于集散式监控的电源系统,在模块通讯中断后,监控单元应根据电池电流、负载电流 、系统输出电压等条件进行正常的上下电控制。 对于集中式监控的电源系统,监控单元在下发限流、部分模块关机信号后,对模块的控制线路中断,模块是否能够恢复正常(如浮充不限流状态),如果发生交流停电或来电,监控单元应根据电池电流、负载电流 、系统输出电压等条件进行正常的上下电控制 对于分布式监控的电源系统,监控单元的上下电控制,应能满足7.16 的测试 测试现象
15. 数据线连接异常测试
测试条件 系统连接一组蓄电池,且连接到电池支路II,同时拔掉电池支路I 的熔芯,软件设置为一组蓄电池。(该现象为市场问题)记录直流输出电压、电池电压的显示值和实际并对比有无异常。 对于有配电监控板的电源系统,配电监控板上只有电源线、通信线正常连接,检查并记录监控单元是否会出现异常控制。将配电监控板上的连接线逐步恢复,每恢复一组接线,都记录系统出现的现象,稳定后恢复下一组接线。 对于集中式监控的电源系统,在进行A、B的测试时将相应的采样线、控制线等全部断开后记录其现象,然后逐步恢复每一组接线,每恢复一组接线,都记录系统出现的现象,稳定后恢复下一组接线。 对于监控板、转接板上的接插件连接插头中,相同规格和型号的接插件在没有标识或标识不清晰且连线长度允许的情况下进行错插试验、反插试验,不允许有误控制。 测试现象
内部资料,注意保密
37
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C