电源系统极限测试规范 测试研究部 在高温高湿条件下存储48小时并恢复到常温后按照步骤A进行试验。该试验可在“温湿度极限测试”一节的“湿热存储”的常温时进行。

13. 静电放电(ESD)极限测试

测试条件 在被测电源系统运行过程中,对通讯端口、正负铜排、操作面板、指示灯等部位施加静电放电,在规格书规定应达到指标的静电放电电压开始施加,单次放电、正负各5次,然后按500V的步进电压依次增大,直到发生异常或故障。每个电压等级试验时都应记录:施加电压、出现的异常现象。 测试现象 在停电状态下,在交流输入端(包括多机柜系统的整流柜的交流进线端)按照步骤A依次施加静电干扰,每增加500V,干扰后通交流电进行试验,有异常或故障时停止试验。 每个电压等级试验时都应记录:施加电压、出现的异常现象。

内部资料,注意保密

36

电源系统极限测试规范 测试研究部

14. 下电的异常测试

测试条件 对于集散式监控的电源系统,在模块通讯中断后,监控单元应根据电池电流、负载电流 、系统输出电压等条件进行正常的上下电控制。 对于集中式监控的电源系统,监控单元在下发限流、部分模块关机信号后,对模块的控制线路中断,模块是否能够恢复正常(如浮充不限流状态),如果发生交流停电或来电,监控单元应根据电池电流、负载电流 、系统输出电压等条件进行正常的上下电控制 对于分布式监控的电源系统,监控单元的上下电控制,应能满足7.16 的测试 测试现象

15. 数据线连接异常测试

测试条件 系统连接一组蓄电池,且连接到电池支路II,同时拔掉电池支路I 的熔芯,软件设置为一组蓄电池。(该现象为市场问题)记录直流输出电压、电池电压的显示值和实际并对比有无异常。 对于有配电监控板的电源系统,配电监控板上只有电源线、通信线正常连接,检查并记录监控单元是否会出现异常控制。将配电监控板上的连接线逐步恢复,每恢复一组接线,都记录系统出现的现象,稳定后恢复下一组接线。 对于集中式监控的电源系统,在进行A、B的测试时将相应的采样线、控制线等全部断开后记录其现象,然后逐步恢复每一组接线,每恢复一组接线,都记录系统出现的现象,稳定后恢复下一组接线。 对于监控板、转接板上的接插件连接插头中,相同规格和型号的接插件在没有标识或标识不清晰且连线长度允许的情况下进行错插试验、反插试验,不允许有误控制。 测试现象

内部资料,注意保密

37

TS-S060101006(通信电源系统极限测试规范V1.0)(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613554.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)