电源系统极限测试规范 测试研究部

市电连接到屏内的两路输入上,这样,在市电电压变化时,屏内的两路交流输入同步变化,可能会导致切换逻辑控制的比较器在切换临界点震荡。尤其在三相输入单相模块的系统中,在模块在各相配置不平衡的情况下,由于负载不同导致有一相的相电压被拉低,切换后输入电压又恢复正常,导致未工作路正常而工作路电压又被拉低,就切换回原来的工作路,如此反复,从而在临界点振荡切换。 7.6.2 测试条件:

A. 市电输入为标准正弦波形。

B. 系统输出为额定输出电压、10%~100%额定输出电流。 C. 在3.1节所描述的标准气候条件下试验。

7.6.3 测试方法:

A. 将AC SOURCE 或交流调压器的输出连接到交流屏(或交流插箱)内的AC1 ,

将 AC1 的B、C、A相 依次接到 AC2 的 A、B、C相。

B. 将交流电压调节到正常(相电压220V),然后逐步调节到过压切换点附近,

运行2小时,记录有无交流输入自动切换;

C. 将交流电压逐步调节到市电低压切换点(170V±5V)附近,运行2小时; D. 将交流电压逐步调节到市电欠压切换点(125V±5V)附近,运行2小时。

7.6.4 判定标准:

7.7 均流极限 7.7.1 测试说明:

A. 均流性能是电源系统在工作中的一个重要指标。电源系统在工作中,不能由在上述条件下,没有发生切换记录的为合格,否则,不合格。

于不均流导致系统出现其他故障或异常(如电池管理功能紊乱),如由于其他故障引起的系统不均流,则应在故障排除后自动恢复到均流状态。一般规格书规定:模块在50%-100%额定输出电流范围内其均分负载的不平衡度不得超过直流输出电流额定值的±5%。 在实际工作中有很多电源系统实际负载不足50%,因此对10%~50%负载情况的均流也不能超过直流输出电流额定值5%的指标。

内部资料,注意保密

16

电源系统极限测试规范 测试研究部

B. 硬件均流的情况下不应出现电压攀升现象。在监控不工作时,系统中多个模

块同时工作时的输出电压与单个模块在同比负载时的输出电压应相同或在稳压精度范围内。

C. 硬件均流的情况下,系统中存在多个模块时,没有参加工作的模块或没有输

出(处于关机、保护、故障等状态)的模块在系统输出母排上且在均流总线上时,不能对正在工作的模块的均流产生任何影响,如造成正在工作的模块的均流电压升高或降低。

7.7.2 测试条件:

A. 市电电压为额定电压,标准正弦波形。

B. 系统输出为额定输出电压、10%~100%额定输出电流。 C. 在3.1节所描述的标准气候条件下试验。

7.7.3 测试方法:

A. 系统开始工作,关闭监控模块,在10%~100%额定输出负载范围内任意改变负

载,系统应均流,满足测试说明要求。

B. 关闭监控模块,不断开机关机不同的模块,其余模块应能够均流。 C. 关闭监控模块,在不带负载的情况,打开一个整流模块,模拟该模块出现

“故障”、“保护”等异常情况,而使该模块处于输出关机状态。打开其余模块,在10%~100%额定输出电流范围内任意改变负载,除异常模块外的其余模块应能正常均流。

D. 对于分布式和集散式监控的电源系统,系统带50%负载,开启监控模块,调

节输出电压到均充上限,使半数模块通讯中断,等正常通讯的半数模块由于监控保护而调整到浮充电压后,大部分或全部负载电流都由通讯中断的模块提供,等稳定后,突卸所有负载(必须在模块自动转为默认开机电压之前卸载),记录是否会引起模块故障或模块保护,记录突卸负载前后的系统输出电压,二者相差不能超过 系统稳压精度指标(如53.5×0.6%=0.3V,在系统输出电压采样点处测量)。

对于集中式监控的系统,在允许的情况下,参照本方法试验。

E. 系统固定开机3个模块,每个模块负载为其额定电流输出的50%。有热插拔功

能的模块逐渐插入系统的模块插框(但不开启其电源输入开关),系统输出电压不应随着插入模块数的增加而改变;没有热插拔功能的模块,在每次插入模块前,等系统

内部资料,注意保密

17

电源系统极限测试规范 测试研究部

稳定后记录系统输出电压和各模块输出电流,然后关闭系统输入,插上模块后,开启系统输入,并保持最初开机的三个模块工作,其余模块不开机,重复进行,直到系统达到满配置。在该试验进行时,开机的三个模块应一直保持均流。

F. 系统在轻载(5%~10%额定负载)时的均流,整流模块的最大和最小输出电流

差应不大于单个整流模块的输出电流额定值的5%。

G. 监控单元坏或通讯失败时模块限流点、调压点是否能自动放开试验。 H. 系统内正在工作且处于同一限流点条件下的整流模块应满足均流指标。 …… 此处隐藏:122字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

TS-S060101006(通信电源系统极限测试规范V1.0)(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613554.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)