导读: 电源系统极限测试规范 测试研究部 5. 相不平衡极限 三相输入单相模块的系统 测试条件 系统输入从调压器或AC SOURCE 引入,从标称值逐渐减小系统输入电压并达到欠压保护恢复点。 按照系统的最大配置(在调压器和AC S

电源系统极限测试规范 测试研究部

5. 相不平衡极限

三相输入单相模块的系统

测试条件 系统输入从调压器或AC SOURCE 引入,从标称值逐渐减小系统输入电压并达到欠压保护恢复点。 按照系统的最大配置(在调压器和AC SOURCE所能承受的相不平衡和负载范围内),分别使整流模块全部挂在A、B、C相线上,闭合系统输入,使系统工作。记录是否有系统切换或模块反复开关机现象,并记录系统切换时三相的相电压或模块反复开机、关机时三相 的相电压。 系统输入从调压器或AC SOURCE 引入,从标称值逐渐减小系统输入电压并达到欠压保护恢复点。 按照系统的最大配置,同时在A、B相线上分别挂3~4整流模块,闭合系统输入,使系统能够工作。记录是否有系统切换或模块反复开关机现象,并记录系统切换时三相的相电压或模块反复开机、关机时三相压。 三相输入三相模块的系统

测试条件 模拟三相不平衡,记录系统能否正常工作;线电压恢复正常后,记录系统工作状态 线电压: 测试现象 的相电 系统切换时三相的相电压: 模块反复开机时的相电压: 模块反复关机时的相电压: 系统切换时三相的相电压: 模块反复开机时的相电压: 模块反复关机时的相电压: 测试现象 模拟缺一相,记录系统工作状态;线电压恢复正常后,记录系统工作状态 线电压:

6. 交流输入转换极限

测试条件 将AC SOURCE 或交流调压器的输出连接到交流屏(或交流插箱)内的AC1 ,将 AC1 的B、C、A相 依次接到 AC2 的 A、B、C相。 将交流电压调节到正常(相电压220V),然后调节到过压切换点,运行2小时,记录有无交流输入自动切换 将交流电压调节到市电低压切换点(170V),运行2小时,记录有无交流输入自动切换 将交流电压调节到市电欠压切换点(125V),运行2小时,记录有无交流输入自动切换 测试现象

内部资料,注意保密

31

电源系统极限测试规范 测试研究部

7. 均流试验

测试条件 系统开始工作,关闭监控模块,在10%~100%额定输出负载范围内任意改变负载,系统应均流,满足测试说明要求。 测试现象 关闭监控模块,不断开机关机不同的模块,其余模块应能够均流。 关闭监控模块,在不带负载的情况,打开一个整流模块,模拟该模块出现“故障”、“保护”等异常情况,而使该模块处于输出关机状态。打开其余模块,在10%~100%额定输出电流范围内任意改变负载,除异常模块外的其余模块应能正常均流。 对于分布式和集散式监控的电源系统,系统带50%负载,开启监控模块,调节输出电压到均充上限,使半数模块通讯中断,等正常通讯的半数模块由于监控保护而调整到浮充电压后,大部分或全部负载电流都由通讯中断的模块提供,等稳定后,突卸所有负载(必须在模块自动转为默认开机电压之前卸载),记录是否会引起模块故障或模块保护,记录突卸负载前后的系统输出电压,二者相差不能超过 系统稳压精度指标(如53.5×0.6%=0.3V,在系统输出电压采样点处测量)。 对于集中式监控的系统,在允许的情况下,参照本方法试验。 系统固定开机3个模块,每个模块负载为其额定电流输出的50%。有热插拔功能的模块逐渐插入系统的模块插框(但不开启其电源输入开关),系统输出电压不应随着插入模块数的增加而改变;没有热插拔功能的模块,在每次插入模块前,等系统稳定后记录系统输出电压和各模块输出电流,然后关闭系统输入,插上模块后,开启系统输入,并保持最初开机的三个模块工作,其余模块不开机,重复进行,直到系统达到满配置。在该试验进行时,开机的三个模块应一直保持均流。 系统在轻载(5%~10%额定负载)时的均流,整流模块的最大和最小输出电流差应不大于单个整流模块的输出电流额定值的5%。

内部资料,注意保密

32

电源系统极限测试规范 测试研究部 监控单元坏或通讯失败时模块限流点、调压点是否能自动放开试验。 系统内正在工作且处于同一限流点条件下的整流模块应满足均流指标

8. 失零极限

测试条件 在系统上安装两个整流模块,并分别挂在U、V相线上,交流零线上单独接一个单相开关(容量要求足够大),至少接25%负载。 在系统正常工作后,测量直流电压、直流电流。 断开零线上的空开,持续时间约1s,随即闭合该零线空开。反复试验5次,试验后保持该空开处于闭合状态,检查系统是否正常。 测试现象 在系统上安装四个整流模块,按照系统的配电顺序如下安装 (1) U相接两个,V、W相各接一个; (2) U、V相分别接两个 。 断开零线上的空开,持续时间约1s,随即闭合该零线空开。 反复试验5次,试验后保持该空开处于闭合状态,检查系统是否正常。 …… 此处隐藏:67字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

TS-S060101006(通信电源系统极限测试规范V1.0)(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613554.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)