电源系统极限测试规范 测试研究部

作,短路故障排除后,系统应能恢复正常工作,整流模块输出正常电压和电流。本试验操作2次,每次工作时间为0.5~2分钟。

C. 满载到短路:在输入电压范围内,将系统从满载到短路,整流模块应能正常

实现输出限流或回缩,或者靠近故障点最近的保护装置(熔断器、空开等)动作,短路故障排除后,系统应能恢复正常工作,整流模块输出正常电压和电流。 本试验操作2次,每次工作时间为0.5~2分钟。

D. 短路开机:将系统的输出先短路,再上市电,在系统的输入电压范围内上

电,整流模块应能实现正常的限流或回缩,或者靠近故障点最近的保护装置(熔断器、空开等)动作,短路故障排除后,系统应能恢复正常工作,整流模块输出正常电压和电流。 本试验操作2次,每次工作时间为0.5~2分钟。 7.1.4 判定标准:

如果靠近故障点最近的保护装置(熔断器、空开等)动作,在保护后,系统应

能立即恢复工作。短路时允许监控单元和配电监控部分暂时不工作,但不允许有下电保护装置的系统进行下电保护控制。

对于高阻柜系统,短路时允许输出电压有一定下降,但短路支路存在短路故障

时不能影响其它支路工作。

符合上述要求,且短路试验后电源系统开机能正常工作、整流模块没有损坏,

则合格; 否则不合格。

7.2 输入低压点循环 7.2.1 测试说明:

电源系统或整流模块的输入欠压保护的设置有回差, 往往发生以下情况:输入

电压较低,接近电源系统或模块欠压保护点,带载时发生欠压保护;保护后由于电源内阻原因,输入电压将上升,可能会造成电源系统处于在低压时反复切换或整流模块反复开关机的状态。 7.2.2 测试条件:

A. 市电输入为标准正弦波形。

B. 系统输出为额定输出电压、0~100%额定输出电流。

内部资料,注意保密

11

电源系统极限测试规范 测试研究部

C. 本测试项目针对有输入自动切换装置的电源系统,输入欠压保护点指系统的

输入欠压保护点。

D. 在3.1节所描述的标准气候条件下试验。

7.2.3 测试方法:

A. 系统输入端连接AC SOURCE,并调节电压到 输入欠压恢复点 +3V ,保证系