系统风管的耐火等级应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。

? 排烟系统风管板材厚度若设计无要求,可按高压系统风管板厚选择。(09年) ?风机与风管柔性连接

?(二)风管检验试验

? 风管系统的严密性检验采用的方式:低压风管系统可采用漏光法检测;中压系统应在漏光

法检测合格后,再进行漏风量测试的抽检;高压系统全数进行漏风量测试。(08年选择、10年案例)

?(三)通风与空调工程调试的要求 P122

?施工单位负责系统调试的主要内容包括:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合

试运转及调试。

?施工单位配合建设单位进行生产负荷的空调系统综合效能测试

?三、洁净空调系统的施工要点(重点) ?1、风管制作的技术要点

? (1)洁净空调工程共有N1级至N9级的9个洁净度等级。洁净空调系统制作风管的刚度

和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行,其中洁净度等级N1级至N5级的,按高压系统的风管制作要求;N6级至N9级的按中压系统的风管制作要求。(07、08年)

? (2)风管不得有横向接缝,尽量减少纵向拼接缝。矩形风管边长不大于800mm时,不得有纵向接缝。风管的所有咬口缝、翻边处、铆钉处均必须涂密封胶。

?2、法兰垫料应采用不产尘和不易老化的弹性材料,严禁在垫料表面刷涂料,法兰密封垫应尽量减少接头,接头采用阶梯或企口形式。

?洁净空调工程综合性能全面评定由建设单位负责,设计与施工单位配合。综合性能全面评定的性能检测应由有检测经验的单位承担。

?建筑智能化工程 P124

?建筑智能化工程实施界面的确定贯彻于设备选型、系统设计、工程施工、检测验收的全过程中。

?建筑智能化系统组成

? 建筑智能化系统由通信网络系统、信息网络系统、综合布线系统、火灾报警及消防联动系

统、安全防范系统、建筑设备自动监控系统等组成。

?(五)安全防范系统(SAS) ? 1.门禁系统 2.入侵报警系统

3.电视监控系统 4.巡更系统 5.停车场自动管理系统

?一、建筑智能化系统集成:以建筑设备自动监控系统为基础。采用接口和协议的方式,把火灾

报警及消防联动、安全防范管理等系统集成在建筑设备自动监控系统中进行管理。

?二、建筑智能化工程施工实施要点 P128

?1、智能化系统的深化设计应具有开放结构,协议和接口都应标准化和模块化。

?当设备控制器对外采用非标准通信协议时,则需要设备供应商提供数据格式,由建筑设备监控

系统承包商进行转换。

?2H314050消防工程施工技术

?一、消防工程的验收程序 P134-139

?消防工程严格实行开工前的审批制度,以及完工后的检验检测,未经公安消防机构验收合格的

工程,不得投入使用。

?消防验收的目的是检查工程竣工后其消防设施配置是否符合已获审核批准的消防设计的要求。(09年)

?1.国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程,建设单位应当机关消防机构申请消防验收; (1)公安机关消防机构自受理消防验收申请之日起20个工作日内组织消防验收,并出具消防验收意见。(2) 公安机关消防部门查验消防设施技术测试报告等消防验收申报材料齐备后,在10个工作日内对该场所进行消防安全检查。检查合格后7日内签发《建筑工程消防验收意见书》

?2.其他建设工程,建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防进行抽查;建设单位应当在取得施工许可、工程竣工验收合格之日起七日内备案 ?二、消防工程验收的组织

?(一)消防工程验收的组织形式 ? 消防工程验收由建设单位组织,监理单位主持,公安消防监督机构指挥,施工单位(土建、装饰、管道、电气、通风空调、消防专业调试队等)具体操作,设计单位等参与。(07年)

?(二)消防工程的验收条件(多选或案例)P137

?1、技术资料完整、合法、有效;2、完成合同规定的工作量;3、单位工程已具备竣工验收条

件;4、施工单位已委托有资格的检测单位进行技术测试;5、施工单位应提交:竣工图、设备开箱记录、施工记录(含隐蔽工程验收记录)、设计变更记录、调试报告、竣工报告。6、建设单位已正式向公安消防机构提交申请验收报告,并报送资料

?三、消防验收的顺序(重点,可出案例题)

? 验收顺序通常按验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和工程移交等阶段来进行。 ?1.验收受理:由建设单位向公安消防机构提出申请。 ?2.现场检查。

? 公安消防机构受理验收申请后,按计划安排时间到报验工程现场进行检查,由建设单位组织设计、监理和施工等单位共同参加。现场检查主要是核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计。 ?3.现场验收

?4.结论评定:得出验收结论,并形成消防验收意见书。 ?5.工程移交

?公安消防机构组织主持的消防验收完成后,由建设单位、监理单位和施工单位将整个工程移交给使用单位或生产单位。工程移交包括工程资料移交和工程实体移交两个方面。工程资料移交包括消防工程在设计、施工和验收过程中所形成的技术、经济文件。工程实体移交表明工程的保管要从施工单位转为使用单位或生产单位。(08年)

?案例

?【案例背景】某建设单位新建一工业项目,经招标,机电工程由具备机电工程总承包一级资格的A安装公司总承包。其中,车间内的消防工程,锅炉房工程,变电所工程由建设单位直接分包给具有专业资质的B公司。合同规定,施工现场管理由A公司总负责,工程项目主材由A公司提供,工程设备由建设单位指定厂家,A公司负责采购并与制造厂商签订合同。A、B两个公司都分别组建了项目部。在施工过程中,发生如下事件:

?事件1:监理公司发现B公司在锅炉安装施工前,没有办理书面告知手续就进行施工,施工作业人员没有持证上岗,便指令B公司停工。

?事件2:由于A公司采购的变压器延期一个月到现场,致使B公司发生窝工,造成经济损失,

B公司向A公司提出索赔。

?事件3:消防工程竣工后,建设单位向公安消防机构提交工程消防验收申请,填写了《建筑工程消防验收申报表》,要求公安消防机构进行消防验收并投入使用,但公安消防机构不受理。

?1、在事件1中,说明监理公司指令B公司停工的理由。锅炉按照应配备哪些主要的特种作业人员?

?答:因为锅炉属于特种设备,按照《特种设备安全监察条例》,锅炉安装前,B公司应将锅炉安装情况书面告知直辖市或设区的市的特种设备安全监督管理部门,告知后方可施工。

?锅炉安装工程应配备的主要特种作业人员有起重工、焊工、电工、架子工、探伤工、司炉工、水处理工等。(若问特种设备作业人员呢?)

?2、在事件2中,B公司向A公司提出索赔,是否合理?说明理由。

?答:不合理。变压器虽然是A公司采购的,但B公司是与建设单位签订的合同,A公司与B公司之间没有合同关系,B公司应向建设单位索赔。

?3、在事件3中,说明公安消防机构不受理验收申请的理由。

?答:不受理的理由:因为消防工程竣工后,施工单位必须委托具备资格的建筑消防设施建成单位进行技术测试,取得检测资料。建设单位送交技术测试资 …… 此处隐藏:2223字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

二级建造培训教材(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613477.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)