0.6MPa)

?P57 工业管道系统的试验(重点)

?根据管道系统不同的使用要求,试验的类型主要有压力试验、真空度试验、泄漏性试验(也叫气密性试验、严密性试验)、充介质检漏试验(P174)。 ?(一)管道系统试验必须具备的条件

? 1.试验范围内的管道安装工程,除涂漆、绝热未施工完毕外,均已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。

? 2.有热处理和无损检验要求的部位,其结果均已合格。

? 3.管道上的膨胀节已设置了临时约束装置,管道已按试验要求进行加固。

? 4.试验用压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求,压力表不得少于两块。 ? 5.待试管道系统与不试验的管道系统已采取隔离措施。采有盲板隔离的,设置盲板的部位应有明显的标记和记录。

? 6.待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已拆下或加以隔离,中间阀门应全部开启。 ? 7.输送剧毒流体的管道及设计压力≥10MPa的管道,在压力试验前,有关资料已经建设单位复查。

? 8.试验方案已批准,并已进行了技术交底。

?(二)压力试验实施要点 P58 ?1.液压试验实施要求

?(1) 承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。

?(2)管道与设备作为一个系统进行试验时,当管道的试验压力≤设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力>设备的试验压力,且设备的试验压力不低于管道设计压力的1.15倍时,经建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。 ?即:按压力小的试验。 ?2. 气压试验实施要点

? (1)承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。

? (2)试验前,必须用压力为0.2MPa的空气进行预试验。

? (3)试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时应采取防冻措施,严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度。 4.泄漏性试验压力为设计压力

?5. 真空系统在气压试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验。

?P176

?机电工程项目中管道安装工程施工技术交底的重点内容应为:配合土建工程确定预埋位置和尺

寸,管道及其支吊架、紧固件等预制加工及要求,管道安装顺序、方法及其注意事项,管道连接方法、措施及质量要求,焊接工艺及其技术标准;措施,焊缝形式、位置及质量标准,管道试压压力、介质、温度及步骤,管道吹扫方法、步骤及质量要求,管道防腐要求及操作程序,质量通病防治办法。

?案例

?案例背景 ? A

公司在冬季承接了一室外压缩空气管网系统和蒸汽管网系统的安装,管网系统工作

压力为2.5MPa。由于工期较紧,A公司将系统中部分规格的直管分包给B公司。A公司和B

公司均具备与承包管道系统相符的压力管道施工许可证,管道及管件均由业主提供。施工过程中,发生如下事件:

?事件一:压缩空气管道系统施工完后,B公司通知A公司后开始试压,A公司质量员没有到试

压现场监督,在试压阶段发现B公司施工的个别焊接接头发生泄漏,经检查是由于焊接接头裂纹引起。再进一步检查时发现,B公司的试压方案是经A公司批准的,所有管道、管件均符合质量要求。试验当天的气温是0~8℃,B公司有两名焊工合格证已过期。

?事件二:蒸汽管道系统,在送汽时蒸汽管道发生“水击”,蒸汽管道变形,部分支架松动。 ?问题:

?1、事件一,质量问题发生的主要原因从管理方面分析可能是什么原因? ?2、对检查出来的两名焊工合格证超期应怎样处理? ?3、分析事件二中质量事故的原因。

?参考答案:

?1、从管理上分析主要原因有:

?1)B公司两名焊工合格证过期,焊接接头可能未严格按焊接工艺要求操作,B

业人员的档案管理方面失控。

公司在特种作

?2)B公司施压时环境温度可能低于5℃,而引起焊接接头的脆性变化。 ?3)A公司在B公司施压时没有及时监督、检查。

?2、两名焊工应立即停止上岗操作,检查施焊记录。该两名焊工到期后焊接的焊缝均要重新检

查、检测,必要时应重焊。两名焊工应重新参加考试,合格后方可上岗。

?3、蒸汽管道发生“水击”的原因是没有在送汽前按要求及时排出管道中的冷凝水;蒸汽管道变

形的原因是送汽前未按要求先暖管;应先行暖管、检查管道热位移、及时排水。

?2H313040动力设备

?发电机转子穿装前应单独进行气密性试验漏气量试验和水压试验

?发电机转子穿装工作,必须在完成机务、电气与热工仪表后方可进行。

?(二)水冷壁的结构及其作用

? 水冷壁是锅炉主要的辐射蒸发受热面,一般分为管式水冷壁和膜式水冷壁两种。大容量高

温高压锅炉一般均采用膜式水冷壁,小容量中、低压锅炉多采用光管式水冷壁。

?水冷壁的主要作用:①吸收炉膛内的高温辐射热量以产生蒸汽; ?②使烟气得到冷却; ?③保护炉墙;

?④在蒸发同样多锅水的情况下,采用水冷壁比采用对流管束节省钢材。

P62管式水冷壁 膜式水冷壁

?P72 2H313050静置设备及金属结构制作安装工程施工技术

?一、静置设备分类

?(一)按静置设备的设计压力分类(09年) ? 1.常压设备:P<0.1MPa。

? 2.低压设备:0.1MPa≤P<1.6MPa。 ? 3.中压设备:1.6MPa≤P<10MPa。 ? 4.高压设备:10MPa≤P<100MPa。 ? 5.超高压设备:P≥100MPa。 ?注意:临界点数值(1.6、10、100);临界点归属——“等号”归属于高一等级的容器。

?二、压力容器安装许可规则(重点) P73

? 1.压力容器安装许可规则所称压力容器,压力容器安装是指压力容器整体就位、整体移位

安装的活动。

? 2.需在安装现场完成最后环焊缝焊接工作的压力容器和需在现场组焊的压力容器,不属于压力容器安装许可范围。例如分段分片运至施工现场的焊接塔器、球罐等。(现场组焊必须制造资格)

? 3.压力容器在安装前,安装单位或使用单位应向压力容器使用登记所在地的安全监察部门书面告知。

? 4.压力容器安装单位,应当取得国家质量监督检验总局颁发的1级压力容器安装许可证。 ? 5.取得压力容器制造许可资格的单位(A3级注明仅限球壳板压制和仅限封头制造者除外),可以从事相应制造许可范围内的压力容器安装工作,不需要另取压力容器安装许可资格。 ? 6.取得GC1级压力管道安装许可资格的单位,或取得2级(含2级)以上锅炉安装资格的单位可以从事压力容器安装工作,不需要另取压力容器安装许可资格。

?由此得出以下结论:

?1、压力容器(整体)安装之前,安装单位必须:1)取得1级压力容器安装许可证;2)向压

力容器使用登记所在地的安全监察机构申报,办理报装手续。

?2、以下3种单位安装压力容器(整体)时,不需另取压力容器安装许可资格:1)该压力容器

的制造单位;2)GC1级压力管道安装许可资格的单位;3)2级(含2级)以上锅炉安装资格的单位。

?3、可以进行塔器、球罐等现场组焊的单位有:1)该压力容器的制造单位;2)A3级许可的单

?三、钢制储罐安装方法

?(二)安装组焊方法:正装法、倒装法、 …… 此处隐藏:3052字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

二级建造培训教材(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613477.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)