教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

二级建造培训教材(4)

来源:网络收集 时间:2026-09-06
导读: ?1、凡是非带电的裸露可接近的金属部分均必须接地。接地的末端支线不允许串联连接。 ?2、整个建筑物的接地系统可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用,也可能分别设置。如整个建筑物共用一个接地

?1、凡是非带电的裸露可接近的金属部分均必须接地。接地的末端支线不允许串联连接。 ?2、整个建筑物的接地系统可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用,也可能分别设置。如整个建筑物共用一个接地系统,则要审阅不同专业的相关图纸对接地装置接地电阻值的规定,以满足最小值的要求为准。(09年)

?3、交接试验是对建筑电气工程安装结束全面检验测试的重要工序,以判定工程是否符合规定要求,是否可以通电投入运行。

?五、防雷保护装置的组成

?防雷保护装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。

?接闪器:指的是接受雷电的导体,突出于建筑物,使雷电通过它导入大地而不经建筑物其他部

位导入而引起到保护作用,主要有避雷针、避雷带、避雷网。

?引下线:主要由明敷于建筑物表面由上而下的圆钢、扁钢、裸导线等构成。(10年) ?接地装置:埋入地内—0.7m以下的接地极组,包括人工接地体、自然接地体。

?六、防雷保护装置的安装要求 P112

?(一)整个防雷接地装置系统的施工安排坚持由下而上的原则,即先接地装置完成,再敷引下

线、最终完成接闪器。

?(二)明装的接闪器和引下线应采用热浸镀锌材料组成,以机械连接为宜,若有不可避免的熔

焊连接,则在连接处应加强防腐涂层。

?(三)均压环按层高≤ 3m每二层一圈,层高> 3m每层一圈

?(四)防雷引下线暗敷时,利用建筑物外立面混凝土柱内两根主钢筋(≥ φ16mm )。 ?(五)每栋建筑物地面以上至少留有两个接地电阻测定用的测点,并标识明显清晰 。

?2H312030通风与空调工程施工技术 ?一、通风与空调工程施工程序 ? 通风与空调工程的施工程序:施工准备一风管及部件加工一风管及部件的中间验收一风管

系统安装一风管系统严密性试验一空调设备安装一空调水系统安装一管道严密性及强度试验一管道冲洗一管道防腐与绝热一风管系统测试与调整一空调系统试运行及调试一竣工验收一空调系统综合效能测试。(07年)

?二、风管系统的施工技术要点(重点,严密性检验可出案例题)P120

?通风与空调工程的风管系统按其工作压力可划分为低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500Pa<P≤1500Pa)与高压系统(P>1500Pa)。 ?(一)风管系统制作的一般要求

? 例如:非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料(07年),具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃B1级材料。防排烟

二级建造培训教材(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613477.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)