二级建造培训教材(4)
?1、凡是非带电的裸露可接近的金属部分均必须接地。接地的末端支线不允许串联连接。 ?2、整个建筑物的接地系统可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用,也可能分别设置。如整个建筑物共用一个接地系统,则要审阅不同专业的相关图纸对接地装置接地电阻值的规定,以满足最小值的要求为准。(09年)
?3、交接试验是对建筑电气工程安装结束全面检验测试的重要工序,以判定工程是否符合规定要求,是否可以通电投入运行。
?五、防雷保护装置的组成
?防雷保护装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。
?接闪器:指的是接受雷电的导体,突出于建筑物,使雷电通过它导入大地而不经建筑物其他部
位导入而引起到保护作用,主要有避雷针、避雷带、避雷网。
?引下线:主要由明敷于建筑物表面由上而下的圆钢、扁钢、裸导线等构成。(10年) ?接地装置:埋入地内—0.7m以下的接地极组,包括人工接地体、自然接地体。
?六、防雷保护装置的安装要求 P112
?(一)整个防雷接地装置系统的施工安排坚持由下而上的原则,即先接地装置完成,再敷引下
线、最终完成接闪器。
?(二)明装的接闪器和引下线应采用热浸镀锌材料组成,以机械连接为宜,若有不可避免的熔
焊连接,则在连接处应加强防腐涂层。
?(三)均压环按层高≤ 3m每二层一圈,层高> 3m每层一圈
?(四)防雷引下线暗敷时,利用建筑物外立面混凝土柱内两根主钢筋(≥ φ16mm )。 ?(五)每栋建筑物地面以上至少留有两个接地电阻测定用的测点,并标识明显清晰 。
?2H312030通风与空调工程施工技术 ?一、通风与空调工程施工程序 ? 通风与空调工程的施工程序:施工准备一风管及部件加工一风管及部件的中间验收一风管
系统安装一风管系统严密性试验一空调设备安装一空调水系统安装一管道严密性及强度试验一管道冲洗一管道防腐与绝热一风管系统测试与调整一空调系统试运行及调试一竣工验收一空调系统综合效能测试。(07年)
?二、风管系统的施工技术要点(重点,严密性检验可出案例题)P120
?通风与空调工程的风管系统按其工作压力可划分为低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500Pa<P≤1500Pa)与高压系统(P>1500Pa)。 ?(一)风管系统制作的一般要求
? 例如:非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料(07年),具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃B1级材料。防排烟
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C