教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

预应力混凝土连续刚构桥(7)

来源:网络收集 时间:2026-09-15
导读: Mk?Mk?0.51??Ap?fpk??ks?ep?n1???104527?15251.21??3100.51?25.2?1860?102??0.643?1.052??22 n2?Md?Md?0.76?h??Ap?fpd??124740.16?23166.26??1030.76?2.4?25.2?1260?102?17.5,取n?22 3.2 预应力束布置 3.2.1 布置

Mk?Mk?0.51??Ap?fpk??ks?ep?n1???104527?15251.21??3100.51?25.2?1860?102??0.643?1.052??22

n2?Md?Md?0.76?h??Ap?fpd??124740.16?23166.26??1030.76?2.4?25.2?1260?102?17.5,取n?22

3.2 预应力束布置

3.2.1 布置原则

a.纵向预应力索为结构主要受力钢筋,为了设计和施工方便,进行对

21

称布束,锚头尽量靠近压应力区 。

b.钢束在横断面中布置时直束靠近顶板位置,直接锚固在齿板上,弯束布置在腹板上,便于下弯锚固。

c.本桥中采用预埋波纹管,根据文献[5]预规第6.2.26规定:其水平净距不应小于4cm,波纹管至构件顶面或侧面的间距不小于3.5cm, 波纹管至构件底面边缘的净矩不小于5cm, 波纹管的内径应比预应力钢筋的外径至少大1cm。

d.根据《桥梁设计规范》预规第6.2.26条规定,后张预应力构件的曲线预应力钢筋的曲率半径钢绞线不应小于4m。 3.2.2 钢束布置

a. 14号节点截面:

顶板取19束(9根?j15.24为一束)预应力筋,腹板用12束(12根?j15.24为一束)预应力筋布置,具体布置图如下:

图3.1 节点14配束图

b.21号节点截面:

顶板取37束(9根?j15.24为一束)预应力筋,腹板用50束(12根?j15.24为一束)预应力筋布置。具体布置图如下:

图3.2 节点21配束图

22

c.28号节点截面:

顶板取37束(9根?j15.24为一束)预应力筋,腹板用64束(12根?j15.24为一束)预应力筋布置。具体布置图如下:

图3.3 节点28配束图

d.42号节点截面:

顶板取37束(9根?j15.24为一束)预应力筋,腹板用64束(12根?j15.24为一束)预应力筋布置。具体布置图如下:

图3.4 节点42配束图

e.49号节点截面:

顶板取37束(9根?j15.24为一束)预应力筋,腹板用9束(12根?j15.24为一束)预应力筋布置。具体布置图如下:

图3.5 节点49配束图

23

f.65号节点截面:

底板取6束(12根?j15.24为一束)预应力筋和22束(18根?j15.24为一束)预应力筋布置。具体布置图如下:

图3.6 节点65配束图

3.3 总体布置

图3.7 纵剖面

图3.8 平面图

第四章 预应力损失的计算

4.1 预应力损失计算理论

预应力束的张拉控制应力,参照文献《桥梁设计规范》预规第5.2.1条规定:构件在预加应力时,预应力钢绞线的锚下控制应力应符合

MPa ?k?0.75fpk,故?k?0.75?1860?1395由于施工中预应力钢筋的张拉采用后张法,故《桥梁设计规范》预规第5.2.5条,应计算以下各项预应力损失:

预应力钢筋与管壁间的摩擦损失?l1;锚具变形、钢筋回缩和拼装构件压缩和徐变损失?l2;混凝土弹性压缩损失?l4;预应力钢筋的应力松弛损失?l5;混凝土的收缩和徐变损失?l6。

24

4.2 预应力损失计算

4.2.1 摩擦损失?l1和锚具变形、钢筋回缩引起的损失?l2

1.预应力钢筋与管壁间的摩擦损失?l1,根据《桥梁设计规范》预规第5.2.6条规定,按下列公式计算?l1??con[1?e?(???kx)],其中??0.25,

k?0.0015,式中:

?con-张拉钢筋时锚下的控制应力,控制应力张拉

?con?0.75?1860?1395MPa;

?-预应力钢筋与管道壁的摩擦系数;

?-从张拉端至计算截面曲线管道部分切线的夹角之和,以rad计;

k-管道每米局部偏差对摩擦的影响系数;

x-从张拉端至计算截面的管道长度,以m计。

2. 锚具变形、钢筋回缩引起的预应力损失?l2,本设计采用OVM锚具,按《桥梁设计规范》预规第D.0.2条??=2??d?f计算。

式中 ?f为反摩擦影响长度,按下列公式计算:

?f????E??dy (4-1)

??d为单位长度由管道摩擦引起的预应力损失,按下列公式计算:

??d??0??lL (4-2)

??-锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩损失,本设计为6mm;

L-张拉端至锚固端的距离;

?l-预应力钢筋扣除沿途摩擦损失后锚固端应力; Ey-预应力钢筋的弹性模量, Ey?1.95?105MPa。

表4-1 钢束有效长度表

钢束编号 T1 T2 T3 B1 B2 B3 25

有效长度(m) 44.3 26.3 38.3 62.0 46.0 70.5

…… 此处隐藏:52字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
预应力混凝土连续刚构桥(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612759.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)