教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

幸福公园施工方案2013.3.28 - 图文(9)

来源:网络收集 时间:2026-09-07
导读: 天津地铁5号线第11合同段幸福公园站地连墙施工方案 4.2泥浆配置与管理 4.2.1泥浆配合比设计和制备方法 1、配合比设计 根据在地层、地下水状态及施工条件和天津地区施工经验进行泥浆配合比设计,采用优良的膨润土、

天津地铁5号线第11合同段幸福公园站地连墙施工方案

4.2泥浆配置与管理

4.2.1泥浆配合比设计和制备方法 1、配合比设计

根据在地层、地下水状态及施工条件和天津地区施工经验进行泥浆配合比设计,采用优良的膨润土、纯碱、高纯度的CMC和自来水作原料,通过清浆冲拌和混合搅拌二次拌合而成。在施工前进行泥浆配合比试配,根据下表经验配合比所选用的原料进行室内试验,检查配制的比重、粘度、PH值等,按检测的情况适当增加外加剂,改善泥浆性能,使之符合要求。

泥浆配合比及质量指标控制:基坑开挖前,首先制备足够的优质泥浆待用。粘土使用在工厂已加入纯碱的土粉来制浆,将CMC事先与水搅拌成液体,加入浆液。泥浆在循环使用过程中,配备专人检查和管理泥浆,保证泥浆质量,使各项指标达到规范要求。

新制泥浆配合比(1m3浆液)

材 料 用 量(kg) 膨润土品名 纳土(Ⅱ级) 水 1000 膨润土 80~100 CMC(M) 0~0.6 Na2CO3 2.5~4 说明:高纯CMC为羟甲基纤维,能有效控制泥浆粘度,降低失水量,稳定软土结构,防止崩塌,提高造浆量等。

2、泥浆搅拌系统及拌制方法

①泥浆搅拌作业棚的搭建要求与水泥库相同,严禁膨润土受潮,地面需填高,泥浆搅拌机作业区的净空需保证5米以上。

②泥浆搅拌直接影响泥浆的质量,必须严格按照操作规程办事,即先配制1.5%CMC均匀溶液,静止5小时,按配合比在1000L的搅拌桶内加水,纯碱,膨润土,搅拌3分钟以后方能加入CMC溶液,继续搅拌数分钟,存放24小时后方可使用。

③、泥浆循环系统

- 31 -

天津地铁5号线第11合同段幸福公园站地连墙施工方案

新鲜泥浆储存施工槽段回收槽内泥浆新鲜泥浆配置泥浆指标调整泥浆分离器分离泥浆土渣废弃回收泥浆指标测试

泥浆系统工艺流程图

泥浆池剖面图

护壁泥浆在循环使用过程中,各种因素影响,会导致泥浆性质劣化,其主要原因有:由于形成泥皮消耗了泥浆,由于地下水或雨水稀释了泥浆,粘土细颗粒混入泥浆,混凝土中的钙离子混入泥浆,土中或地下水的阳离子混入泥浆,需要通过循环系统改善泥浆性能。及时检测其性能指标,检测频率以4-6小时/次,如果循环泥浆性能波动较大,需加大检测频率,使用后的泥浆回收达不到规定的性能标准时,可通过泥浆振动筛处理,流入沉淀池,经沉淀处理后,检测其性能指标,必要时再补充掺入纯碱、高纯度的CMC,再生泥浆放入制浆池中待用。循环工艺如上图。

④、泥浆的性能指标

泥浆在成槽施工中,会受到各种因素的污染而降低质量,为确保护壁效应及砼质

- 32 -

天津地铁5号线第11合同段幸福公园站地连墙施工方案

量,护壁泥浆对下列表中的有关指标进行测试,检查新浆、循环泥浆和 废弃泥浆的质量。

根据《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)新拌制膨润土(粘土)泥浆性能控制指标表和泥浆性能指标控制标准如下:

新鲜泥浆主要性能指标

序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 比重 (g/cm3) 粘度(s) PH值 失水量 胶体率 泥皮厚度 含砂率 性能指标 1.04~1.05 20~24秒 8~9 <20ml/30min >98% <1.5mm <3% 泥浆性能指标控制标准

检验方法 泥浆比重计 粘度计 PH试纸 失水量仪 量筒法 泥浆滤过装置 洗砂瓶

泥浆质量控制表(只取液压抓斗施工静止法泥浆质量控制部分) 编号 泥浆 取样时间和次数 取样位置 试验项目 备注 搅拌泥浆达到1 新拌制泥浆 100m3时取样一次。搅拌后和放置一天后各取一次。 稳定性、比重、搅拌机口 漏斗粘度、pH、(含砂率) - 33 -

天津地铁5号线第11合同段幸福公园站地连墙施工方案

每挖一个标准槽段,开挖前,挖至2 供给的泥浆 中间深度和接近挖槽完了时各取样一次 稳定性、比重、优质泥浆的漏斗粘度、pH、送浆泵吸口 含砂率、(含盐量) 每挖一个标准槽段,挖至中间深度和接近挖槽完了时各取样一次; 3 槽内的泥浆 槽内泥浆的上、中、下三个位置 在槽挖完了时,钢筋笼吊入后,或者浇灌混凝土之前取样。 开始浇灌混凝土时和自混凝土浇灌而化学再生处理装置入稳定性、比重、漏斗粘度、pH、含砂率、(含盐量) 因土渣混入而泥浆质量急剧恶化时,应增加测定次数 需要长期放置时,应定期进行测定 判断置换出的泥浆能否使用 混凝4 土置换的泥浆 口,或者向数米以内(5、4、3、槽内送浆的2、1、0.5m) 泵吸入口 pH、漏斗粘度、处理前,处理后 处理前,处过滤、比重、含理后 砂率、(稳定性)、(含盐量) 再生处理泥化学再生处理 物理再生处理前,处理后 处理前,处理后 调制前,调制后 浆 处理 再生调制泥浆 调制前,调制后 - 34 -

天津地铁5号线第11合同段幸福公园站地连墙施工方案

⑤地下墙槽段开挖采用液压成槽机开挖,在开挖过程中,不断向开挖槽段中供给浆液。利用置于贮浆池中的泥浆泵将泥浆泵入开挖槽段中,保持槽段中泥浆液面高于地下水位1m以上,且不得低于导墙面以下0.3m。

⑥循环池中的泥浆,一部分来自旧泥浆的再生处理,一部分为配制的新鲜浆液,新泥浆配制采用螺旋式搅拌机按配合比进行调配,生产能力为40m3/h。

液压抓斗成槽施工泥浆处理方式:旧浆液主要采用物理再生处理方式,即在回浆池中重力沉淀处理。在单元槽段水下砼浇筑过程中,利用泥浆泵将旧浆泵入沉淀池(回浆池),经沉淀,浆液中的土渣粗粒沉淀到池的底部,较轻的浆液在上,流到循环池(存浆池)中。沉淀池中下部废浆、泥砂,用挖掘机清除或用泥浆泵抽入废浆池,泥浆车外运排弃。

⑦ 正常施工中,在穿过松散透水、稳定性差的粉砂层时,适当提高泥浆比重,增加泥浆粘度,提高泥浆悬浮砂粒的能力。

⑧ 成槽清底结束后,测量距槽底1m处泥浆性能比重指标不应大于1.15,如超过规范要求,则必须进行清槽置换,以达标泥浆替换超标泥浆。

遇砂层等稳定性较差的地层,适当调整泥浆比重指标到1.10—1.15,优化泥浆配比,增加泥皮厚度,以调整保证槽内压力平衡,从而保护槽壁。

⑨ 回收时采用振动筛,筛离沙、泥块、石子等杂物,对泥浆进行处理,在处理进行检测泥浆的性能指标,如果达到废弃泥浆的指标,采用泥浆车将泥浆运至环卫部门制定的位置进行卸地。 4.2.2泥浆管理 …… 此处隐藏:835字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

幸福公园施工方案2013.3.28 - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596876.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)