教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

幸福公园施工方案2013.3.28 - 图文(8)

来源:网络收集 时间:2026-09-07
导读: 导墙的施工顺序:平整场地→测量定位→导沟土方开挖→测量放线→绑扎钢筋→支模→浇筑砼→拆模设横撑。 场地自然地面标高在1.28m,通过对地质图与现场挖掘勘查对比,大部分原状土高程在-0.4~-0.5m,该部分地基为原

导墙的施工顺序:平整场地→测量定位→导沟土方开挖→测量放线→绑扎钢筋→支模→浇筑砼→拆模设横撑。

场地自然地面标高在1.28m,通过对地质图与现场挖掘勘查对比,大部分原状土高程在-0.4~-0.5m,该部分地基为原幸福公园球场或建筑物前地坪,土质均匀、密实、无杂物,开挖2米未见明显地下水;在西南侧65-79#墙幅仅有局部在-0.6m有杂填土迹象,为原建筑物基础侧面回填部分,含部分杂碎砖块和土的混合物,该处开挖2米未见明显地下水。将导墙底标高设置在-0.72m位置,设置导墙深2m,保证导墙底位于原状土以下,地连墙顶位于导墙内;导墙分段与地连墙分副错开1m以上。

1、场地处理

根据要求合理布置施工场地,平整场地、清除杂物、换除表层软土松散土、采用挖掘机排压,局部用小型夯实机械夯打密实。在进行场地整平后,规划挖掘机、罐车行车路线时,使便道与沟槽位置保持一定的距离,以免影响孔壁稳定。

2、测量定位

依据现场的平面控制网点,测定设计图纸给出的地下结构外轮廓线,完成施工现场 地下连续墙导墙的测量定位、高程引测。 3、导沟开挖

导沟土方开挖前,施工人员必须提前熟悉并掌握图纸中的有关位置等,核对各轴线,确保正确无误,并作好保护。 施工人员作好施工前的技术交底工作。开挖土方采用挖掘机挖土适度深度,人工开挖最后10cm,严禁超挖和切挖根部;基槽内扰动土方,由人工清理挖掘机配合及时清理出基槽底,完毕后由人工进行修坡。导槽底部采用8-10cm的细石混凝土作为垫层。

开挖过程中防止沟内积水,以致发生侧壁垮塌,开挖过程中每隔15米设置一个集水坑,并用水泵进行明水抽排。夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显标志。

如在开挖导槽施工中发现杂填土较多的局部地段,必要时可采取3:7灰土换填,换填宽度为4m,超过导墙两侧翼板,深度超过杂填土深度,如下图换填面必须在破坏面以外。换填后分层碾压或夯实的方法进行处理。经处理后再进行开挖等后续施工。

- 27 -

天津地铁5号线第11合同段幸福公园站地连墙施工方案

破坏面破坏面

修整槽壁时,如果槽壁出现如图片中的坍塌或不整齐现象,不得采用土进行修补,在浇筑混凝土时以混凝土填筑。

4、绑扎钢筋

充分考虑后期荷载情况,导墙钢筋采用单层φ14@200双向布置,纵向钢筋搭界长度为35d,接头错开,1.3倍的搭接长度区域内接头面积的百分比不能超过50%。为保证钢筋位置和保护层厚度正确,在钢筋外侧垫置水泥砂浆保护层垫块或塑料卡。钢筋用挂线控制垂直度,用水平仪测量并控制水平度。在分段浇筑部位,钢筋必须连续,通过在隔断板上打眼,将钢筋伸出已浇混凝土面大于50cm,接头相互错开。

钢筋所用原材料严格执行双控,有出厂质量证明书,且经复试合格后方准使用。钢筋加工前,应对所采用的钢筋进行外观检查,调直、除锈使钢筋表面洁净,无损伤、油污等。

5、支立模板

导墙模板采用钢模板组装而成,局部采用竹胶板模板,模板必须有足够的强度、刚度,避免胀模、爆模。为防止在浇捣混凝土时模板发生位移,保证模板整体稳定,应与内、外部的钢管架、导沟两侧土体连接牢固,对立模板之间用方木支撑。模板拼缝要严密,避免露浆形成蜂窝麻面,模板应涂刷脱模剂,使混凝土表面光滑,减小阻力便于下

- 28 -

天津地铁5号线第11合同段幸福公园站地连墙施工方案

沉。模板的拆除必须在混凝土强度达到2.5mMpa后方可拆除。

6、浇灌混凝土

导墙结构体采用C25混凝土浇筑,浇筑选用混凝土挖掘机或用小推车倒运混凝土到模板内进行浇筑,有条件的采用如上图的溜槽将混凝土输送到模板内,为避免罐车荷载使导沟产生过大位移、变形,挖掘机与导沟保持5m左右的安全距离。混凝土采用分层均匀浇筑的方法,每层厚度300mm(1.5倍振动捧的长度),保持匀衡下料,两侧对称浇筑,同时上升,以免造成导沟不均匀下沉或使侧壁倾斜。

混凝土浇筑后,初凝前采用木抹子将混凝土表面压平,搓毛。终凝后采用覆盖草帘和洒水方式养护,在导墙混凝土达到设计强度并未做好支撑之前,禁止任何重型机械和运输设备在旁边行驶,以防止导墙受压变形。

7、拆模及设横撑

导墙混凝土强度达到2.5Mpa后方可拆模,拆模后在导墙底部抹一层不小于3cm厚的水泥砂浆层,在底部形成支撑,同时保证在雨季或地面水进入时不会浸泡槽底。拆除后设置二道100*100mm方木横撑,水平间距2m,并向导墙沟内回填土方,以免导墙产生位移,在附近需要通行履带吊段的导墙内每隔2米左右浇筑一道25*25cm的混凝土支撑。在未回填土方之前,在导墙顶面铺设安全网片,导墙两边设置栏杆和彩条旗,保障施工安全。

8、导槽的保护

导槽拆模后,应及时使用100*100方木或混凝土支撑在导墙之间支顶,并在导槽内外及时人工分层回填粘土捣实。并严禁重车在其周边4米范围内反复行走。

9. 导墙转角处理

因成槽机的抓斗呈圆弧形,抓斗的宽度为2.8m,同时由于分幅槽宽等原因,为保证地下连续墙成槽时能顺利进行以及转角断面完整,转角处导墙需沿轴线外放0.2m(如下图右),必须满足抓斗的宽度;“TZ和DZ”形槽段,由于直角段长度为1.8m,不够抓斗宽度,根据以上原则,外放1.2m,直角导墙做法见下图左:

- 29 -

天津地铁5号线第11合同段幸福公园站地连墙施工方案

200

10.导墙验收标准

导墙质量验收标准见下表:(GB50299-1999第4.2.5条、GB50202-2002第7.6.12条) 序号 项目 允许偏差或允许值(mm) 检查频率 范围 点数 用水准仪检查 检查试验报告 用钢尺量导墙宽度2 (W+40~60mm) 墙面平整度 顶面平整度 导墙内墙面垂直度

施工注意事项:放线要正确,导墙之间距离比挖槽设备大4cm-5cm;导墙土方开挖要有排水系统;模板、钢筋符合施工规范要求;导墙在拆模后及时用木方将左右导墙之间支撑起来,并且在导墙达到强度以前禁止重型机械在旁边行走,以防导墙变形。

- 30 -

检验方法 1 导墙顶部高出地面不应小于100mm,外侧墙土应夯实,导墙不得移位和变形。 每10m 2 混凝土抗压强度 导墙平面位置 符合设计要求 + 10 + 10 3 5 5‰ 每浇筑一次 1组 测 每10m 2 用2m靠尺和塞尺 用尺、垂线量测

…… 此处隐藏:812字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
幸福公园施工方案2013.3.28 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/596876.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)