教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

江苏省住宅工程质量分户验收规则 - secret(5)

来源:网络收集 时间:2026-08-23
导读: 4)立管过楼板处应设套管,防水要求的房间套管高度为50mm,其它为20mm,套管与管道之间封闭严密。 5)暗装管道饰面应做醒目标志,供、回水管道应有明显标识。 3 检查方法: 观察、尺量检查。 4 检查数量: 全数检查

4)立管过楼板处应设套管,防水要求的房间套管高度为50mm,其它为20mm,套管与管道之间封闭严密。

5)暗装管道饰面应做醒目标志,供、回水管道应有明显标识。 3 检查方法: 观察、尺量检查。 4 检查数量: 全数检查。

9.3.2 采暖系统入口装置及分户热计量系统入户装置

1 验收内容:各种阀门、热计量表、温度计、压力表、过滤器等的规格、型号、公称压力及安装位置。 2 质量要求:

1)各种阀门及配件性能应符合要求,安装位置应便于检修、维护和观察。 2)平衡阀、调节阀安装完毕后应根据系统平衡要求进行调试,并做好调试标记。

3 检查方法:对照图纸检查。 9.3.3 分、集水器

1 验收内容:分、集水器材料、规格、型号、公称压力及安装位置高度。 2 质量要求:

1)分、集水器材质应为铜质,成型质量符合要求。 2)规格、型号、公称压力及安装位置、高度符合设计要求。 3)固定牢靠,阀门连接严密。 3 检查方法:观察、尺量检查。 4 检查数量:全数检查。 9.3.4 散热器

1 验收内容:散热器材质,散热器安装。 2 质量要求:

1)散热器的规格、型号、公称压力符合设计及相关产品的要求。 2)散热器的防护及面漆附着良好,色泽均匀

3)散热器背面与装饰后的内墙面安装距离为30㎜,支架、托架埋设牢固、安装位置正确。

3 检查方法:观察检查。 4 检查数量:全数检查。

15

9.4 卫生器具安装工程

9.4.1 卫生器具安装

1 验收内容:卫生器具安装尺寸、固定、接管及波度、管口封闭,金属件防腐。

2 质量要求:

1)卫生器具安装尺寸、接管及坡度应符合设计及规范要求;固定牢固;接口封闭严密;支、托架等金属件防腐良好。

2)卫生器具给水配件应完好无损伤,接口严密,启闭灵活。 3)地漏位置合理,低于排水表面,地漏水封高度不小于50mm。 3 检查方法:观察、手板和尺量检查。 4 检查数量:全数检查。 9.4.2 卫生器具功能试验 1 试验内容:卫生器具盛水和通水试验。

2 质量要求及检验方法:盛水试验满水后各连接件不渗不漏;通水试验排水畅通。

3 检查数量:全数检查。

9.5 电气工程

9.5.1 分户配电箱安装

1 验收内容:终端器件规格、型号、回路功能标识、内部接线。 2 质量要求:

1)配电系统的器件极数、参数及性能与设计图纸一致。

2)除壁挂空调插座外其它插座回路应设置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s的漏电保护装置,剩余电流保护应做模拟动作试验。

3)回路功能标志齐全、准确。

4)导线分色符合要求,配线整齐、无绞接,导线不伤芯、不断股,端子接线不多于2根。PE干线直接与PE排连接,零线和PE线经汇流排配出。

5)导线连接紧密。 3 检查方法:

1)对照规范和设计图纸检查,核对断路器、漏电保护的技术参数额定电流、极数。

2)剩余电流测试按剩余电流保护器的试验按钮三次和用漏电测试测量插座

16

回路保护动作参数进行。

3)通过开关通、断电试验检查回路功能标识。 4)观察检查导线分色、内部配线、接线。 9.5.2 开关、插座安装

1 验收内容:开关插座型号、位置、PE线串接。 2 质量要求:

1)开关为同一系列、通断位置一致,安装位置距门框边15~20cm。 2)卫生间防护0~2区内,严禁设置电源插座。安装高度在1.8m以下的电源插座应采用安全性插座;卫生间电源插座、非封闭阳台插座应采用防溅裂插座;洗衣机、电热水器、空调电源插座应带开关。

3)单项三孔插座左中性线、右相线、上接地;PE线不得串接。 4)面板安装紧贴墙面,面板四周无缝隙。 3 检查方法:

1)对照规范和设计图纸检查开关、插座型号。 2)核查插座安全门。

3)通电后用插座相位检测仪检查接线。 4)打开插座面板查看PE线连接。

4 检查数量:全数检查。PE是否串接每户检查不少于两处,并做好已查标记。 9.5.3 导线连接

1 验收内容:接线可靠、绝缘处理。

2 质量要求:单股导线连接采用标准绕接、搪锡和绝缘处理;或用质量合格的压线帽顺直插入、填塞饱满、压接牢固。 3 检验方法:打开导线连接处检查。

4 检查数量:每户抽查不少于两处。并做已查标记。 9.5.4 等电位联接

1 验收内容:端子排、与洗浴间内插座PE线的连接、异种材料连接。 2 质量要求:设洗浴设备的卫生间应作等电位连接;联接卫生间范围内的 建筑物钢筋(结构施工时已连成一体用扁钢引出)和插座PE线;端子排铜质材料厚度应大于4mm。异种材料搭接面应有防止电化学腐蚀措施。 3 检查方法:观察、测量检查。 4 检查数量:全数检查。

17

9.6 智能建筑

9.6.1 多媒体箱安装

1 验收内容:多媒体系统配置,线路(管)。 2 质量要求:

1)每套住宅应设置多媒体箱。 2)语音、数据、电视器件接口齐全。 3)语音、数据、电视接线(管)齐全。 4)弱电线缆符合设计要求。 3 检查方法: 1)观察检查。 2)核查弱电线缆、标记、型号。 4 检查数量:全数检查。 9.6.2 信息插座面板安装

1 验收内容:信息面板型号、接线。 2 质量要求:

1)在主卧室、起居室应设置通信、有线电视终端,符合设计要求。 2)线缆与信息插座面板连接可靠,与墙面贴合严密。 3 检查方法: 1)观察检查。

2)打开信息面板查看接线情况。

4 检查数量:全数检查,接线检查不少于两处,并做好已查标记。 9.6.3 访客对讲系统安装

1 验收内容:预留管线、信号情况、操作情况。 2 质量要求:

1)住宅内应设置楼宇访客对讲和门锁控制装置,按系统要求预留管线。 2)开启防盗门应灵活。 3)语音、视频信号应清晰。 3 检查方法: 1)观察检查。

2)模拟操作,试验不少于三次。 4 检查数量:全数检查。 …… 此处隐藏:580字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

江苏省住宅工程质量分户验收规则 - secret(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595548.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。