导读: EIA/TIA568EIA/TLA569EIUTIA-TSB36/40工业标准及国际建筑布线标准; ISO/IEC JTCI/SC25/WG3。 7.4.3.2安装于设计规范 中国建筑电气设计规范 工业企业通信设计规范 Lucent SYSTIMAX结构布线系统设计总则 室内电话线

EIA/TIA568EIA/TLA569EIUTIA-TSB36/40工业标准及国际建筑布线标准; ISO/IEC JTCI/SC25/WG3。

7.4.3.2安装于设计规范

中国建筑电气设计规范 工业企业通信设计规范

Lucent SYSTIMAX结构布线系统设计总则 室内电话线路工程施工验收技术规范

7.4.4布线系统设计说明

在本方案中,全部线缆产品采用Lucent公司的SYSTIMAX Power Sum系列产品,光纤部分采用SYSTIMAX OptiSPEED系列产品,以支持高速数据交换的需要。

整个布线系统主要分为网络连接布线系统、电话语音布线系统以及监控系统布线三大类。

依照惯例,我们将工作区内连结计算机(服务器)的信息点称为数据点,连接电话的信息点成为话音点,全部信息点统一采用超五类信息模块。

7.4.4.1网络连接于电话语音布线系统设计说明 对于IDC机房,我们可以认为其本身是一个局域网。

布线系统结构参见网络拓扑结构(图1.4.4.1.1)以及布线结构示意图(图1.4.4.1.2)

整个IDC机房的网络连接布线系统主要是建立起整个机房网络连接的物理基础。 A. 工作区子系统

主机房内数据点位于各个标准机柜的配线架上。直接从机架通过UTP5双绞线引入服务器;对于监控室内的数据点根据不同的区域以及信息点分布的不同情况采用Lucent超五类模块化信息插座。语音信息点位于用户指定位置的机柜相应的配线架上;对于辅助房间内的语音信息点通过Lucent信息模块送出,位于侧墙下方距离地板30公分的制定位置,与强电插座相距不小于20公分。 B. 水平子系统

水平线缆采用八芯非屏蔽超五类双绞线,所需双绞线数量依实际待定。根据机房具体情况,水平子系统布线主要通过防静电地板下方的金属线槽布线。

结构化布线系统的布线是放射型的,线缆量较大,所以线槽容量的计算很重要。按照标准的线槽设计方法,应根据水平线的外径来确定线槽的容量。 即:线槽的横截面积=水平线截面积之和×3 数据系统线路的水平部分,采用Lucent五类的双绞线传输数据,话音系统线路的水平部分,