IDC机房设计建设方案(12)
? 禁止通讯店的清单 ? 被锁定点的清单
? 被定义于跟进文件中的报告 ? 时间预定的时间表清单
? 假日时间预定的时间表清单
? 各控制点的高低限制及死区值清单 以上报告清单根据用户的指定,可以选择针对网络中的所有点,也可以针对某一个系统中的监控点。或选择组甚至几组各系统中的监控点。
8.2.2.2密码保护功能
METASYS系统可提供五个等级,多达100个密码口令,为网络和操作站提供安全保障。 根据主管人员的指定,各操作员具有不同等级的口令,口令可限制所访问的内容—具体可访问的监控点,口令也限制操作级别。
口令访问在整个METASYS网络中是一致的。无论操作员走到哪 一台操作站,或是在现场用手式网络终端,他只要使用自己的口令,便有相同的放行级别,当对口令系统进行增减或改变时,网络中各操作装置同一时间自动配合,而不需要在每个操作装置作出更改。
对每个口令,系统提供一个自动退出时间,该时间可自由设定,范围从1到1440分钟。如果操作员离开前,忘记退出系统,设定的时间过后,系统会自动退出,继续受到密码保护。 各级口令的职能如下:
第5级—只可监视,检查数据
第4级—第5级+操作员控制及预定 第3级—第4级+监控点参数的改变 第2级—第3级+数据库增减 第1级—第2级+口令编辑
8.2.2.3用户图形化编辑语言
用户可以通过先进的图形化编辑语言,实现各种复杂的高级算法及超越控制。METASYS的图形化编程语言通过图形方式,使用户以画流程图的方式,进型编程。它的特点是直观、易懂、方便修改。
METASYS提供一系列已经证明可靠的图形化程序,方便用户直接调用,用户可以在自己的程序中插入它们,也可以对它们进行修改。
8.2.2.4状态改变报告
METASYS系列可提供所有双态点的状态改变记录,该记录可以输出到打印机上,也可以直接报告至指定的操作站及磁盘文件。记录显示改变状态的点的名称。点的详细的说明及放生状态改变的时间和日期。
8.2.2.5报警信息报告及报告分组/报警管理
METASYS具有完整的报警管理。操作站优先处理和首先显示最重要的报警点,并且能够有选择地把不同的报警传至位于网络中任何位置的相应操作站,甚至传到用拨号调制解调器联结的远程操作站。
报警管理提供报警打印,报警缓冲器及直接报告至指定的操作站和存储文件,所有方式均满足以下条件:
A. 显示报警点的名称,点的详细说明及发生报警的时间和日期。
B. 报警依轻、缓、急,用户可自行决定报警级别,以便更有效及快速处理严重的报警。本
系统可将报警分为3类,其中又分4级。
C. 作为A)的补充,用户可对每个报警点增加报警信息,该报警信息科达65个字母(中
文30个字)。报警信息可明确提示操作员如何处理报警。比如采取什么措施,找什么人维修等。对大型系统的管理者来说,管理上千个点,并及时处理报警,并非易事。给报警点增加报警信息这一功能,大大方便了操作者。
8.2.2.6监控点历史
METASYS系统中所有监控点都自动产生一个历史,该记录存放在网络控制器中,模拟点每30分钟采样一次,如有特殊需要,用户指定一个PC文件,记录将自动转入该文件中,提供长期的历史数据。双态点可记录10次开/关动作。每个点具备历史这一特性,方便用户随时分析设备的性能,回顾故障或事件放生的时间,大大提高设备管理水平。
8.2.2.7动态趋势分析
动态趋势分析可应用于系统中的所有控制点,其采样点数及采样间隔(范围1分钟至120分钟)均由用户自己定义。
当监控点历史不能满足设备性能分析的要求时,可利用动态趋势分析这一软件功能。 与监控点历史一样,动态趋势分析也存放于网络控制器中。如需保存数据,用户可指定一个PC文件。当采样数接近规定的数值时,数据将自动转入该PC文件中。
8.2.2.8累积、统计功能 各DDC及NCU均具备累积、统计功能。用户可定义一个限额,当累积或统计值超过此值时,系统可发生报警。该功能主要应用在以下几个方面: A) 运行时间统计——如水泵、风机等的运行小时 B) 模拟量及脉冲积累——如用电量
C) 事件发生次数的统计——如某一段时间中,房间温度超出高限的次数。
8.2.2.9数据库下传/上载功能
METASYS系统中,所有DDC的现场控制程序,均可由操作给直接下载,不论何时,用户可以从操作站上很方便地修改DDC的现场控制程序,并且接下来载至DDC,而不需走到现场。
用户可通过操作站对系统数据所进行的任何增减及参数的修改,均直接储存于网络控制器中,系统的运行并不依赖于操作站。为防止现场数据(储存于NCU中)的丢失或损坏,
从操作站可实现数据的回传,回传数据保存在操作站硬盘中,作为备份数据。
如果由于某种特殊原因,NCU掉电超过72小时,由于超出了NCU中可充电池保持内存的最长时间,该网络控制器的数据将会丢失。但是,一旦恢复供电,系统将自动从操作站将备份数据下载至NCU,保证系统正常工作。
8.2.2.10动态图形显示及操作站工作环境
为使监控点的位置更直观及便于对系统的分析,METASYS系统提供彩色动态图形显示,包括机房的平面图及机电设备各系统示意图。
A、操作员可通过菜单的选择或直接从图形上切换不同系统或平面的图形。
B、图形中所有监控点的数值或状态是动态显示,即显示它们的实际位置和当前数值或状态,各点是自动更新的。
C、操作站的工作环境是视窗化的,可同时显示多幅图形,便于对整个系统的操作进行分析。
D、当某点发生报警时,其所在的图形会自动弹出,其中的报警点会以事先指定的颜色不断闪烁,以提醒操作员报警点的位置。
8.2.2.11能量管理控制
为达到节约人力及能源的目的,METASYS提供各种常用的能量管理软件,这些软件自动运行部需操作员的介入。同时,它们又有足够的灵活性,用户可轻易进行定义及修改。要主要软件时间预定功能,最佳启/停功能,焓值切换功能,温度设定点自动重置功能,制冷机组的自动组合及群8控功能。以及用电量限制功能等。
8.2.2.12时间预定功能
预定功能使得METASYS系统能按照标准操作员事先所安排的时间表自动运行,提高设备管理效率。
预定功能适用于设备的定时启停,设定时修改控制程序的定时启动,趋势分析的起止,累积/统计的起/止及各种报告的定时打印,等等。
预定共有4种:正常日、替换日、节假日、及特殊日。用户可定义一年的日历。
8.2.2.13设备循环启/停/及重大设备启/停延时保护
为保证机电设备的使用寿命及避免不正确操作造成设备损坏,METASYS系统提供设备保护功能,限制1小时中设备的启/停次数,并且可对设备设置启/停延时,对每个控制点,用户可以方便地设置。修改及取消该保护功能。
8.2.2.14供电恢复启动程序
对重要的设备系统,如冷冻站,其设备的启停需要严格遵循一定的顺序,为避免设备运行中的动力电突然掉电,又突然恢复时,对设备造成损坏。METASYS提供电恢复启动程序,保证任何时候,设备都能按照其正确顺序启动。
8.2.2.15用电 …… 此处隐藏:2994字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记