导读: 按天、月、年份甚至超过一年预先输入。所有DIGI﹡TRAC编辑器数据均装入DIGI﹡TRAC控制器以便于脱机运行。 7) 用户数据库 这个相关的数据库允许操作员或系统管理员依据用户或用户组增加、删除或修改用户信息。按用

按天、月、年份甚至超过一年预先输入。所有DIGI﹡TRAC编辑器数据均装入DIGI﹡TRAC控制器以便于脱机运行。 7) 用户数据库

这个相关的数据库允许操作员或系统管理员依据用户或用户组增加、删除或修改用户信息。按用户名、组名和感应卡、报告可打印用户密码口令,并按组或用户排列。用户编辑器设置组有效或无效、分配口令长度,分配激活和到期参数。分配功能给通过行域和控制域。功能包括锁死、解锁/重锁、屏蔽/解除屏蔽、时间日志等。

6.3.5.2联网型门禁控制器

本系统选用HIRSCH公司DIGI﹡TRAC系列联网M2N两门安全通道控制系统、M8N八门安全通道控制系统。 1) 功能

? 控制2/8个监测门:包括出入双向读卡器控制,键盘和读卡器

? 独立或联网微处理器:高安全检测报警输入(2%)灵敏度,门继电器输出,

报警继电器输出,数字键盘和读卡器方式 ? 加密方式:清楚原始密码,高保密信息传输 ? 内置通讯板:提供联网用计算机接口 2) 存储器

? 缓存器:100个事件,100个报警,若存储满,最早的信息先丢弃 ? 用户:标准型1000个,可扩展

? 备份电池:30天(保存密码、设置、时钟和缓存器) 3) 电子器件

? 键盘/读卡器电源:8个终端 ? 基本的和备用电源、备用电池

? 门继电器、控制继电器、报警继电器

? 指示灯:单个继电器状态、电池(正常、电压低、失效)、AC(正常、失效)、

系统(正常、失效)、键盘/MATCH(巡检、回应); 管理软件(巡检、回应)、测试模式、缓存器的警报事件、机箱防撬警报

6.3.5.3乱序键盘及感应卡读卡器

? 键盘显示:每当按乱序键盘上的“START”键时,数字0~9以随机序列显示,

并且键盘具有视角限制,只有用户才能看清显示的数字,放心的输入他们的密码,这就是旁观者通过视线或按键位置获取密码成为不可能。

? 数字密码:每个键盘密码长度为3~8为的数字,这就意味着有111,111,000

种可能的密码组合。 ? 密码防猜功能:该功能在于阻止重复的试验以猜知密码,如果在一个很短的事

件内系统接收到三次无效密码输入,就会自动使乱序键盘处于“密码屏蔽警报” 状态,此时红色发光二极管闪烁并发出警报声。 ? 感应卡读卡器:采用非接触式刷卡,当持卡人员手持已制成的感应卡在读卡器

前10cm的范围内移动时,有读卡器读取卡片上的密码,经解码后送到控制器进行比较判断。

6.3.5.4报警/按钮高保密模块

选用HIRSCH公司的DTLM2型报警/按钮高保密模块。该模块提供高安全性的线路监测,同时将产生的报警信号传入到门禁控制器中。

该模块监测三种不同的输入:报警或门状态、屏蔽报警或请求退出、防拆。对于通行控制的门,有如下三种报警状态:门被强迫打开、开门时间过长、自动重锁状态。

DTLM2有3个输入点,1:NO或NC(报警);2:NO(请求退出);3:NC(防拆)。

6.3.5.5感应式卡

选用全球最大的感应卡制造商美国HID公司的产品。

非接触式感应卡采用电子回路及感应线圈,利用读卡机产生的特殊震荡频率,当卡片进入读卡器能量范围时产生共振,感应电流使电子回路发射信号到读卡器,经读卡器将接受的信号转换成卡片资料,送到控制器对比。

由于卡片式由感应式电子电路做成,所以不易被仿制,且具有防水功能,轻便、易于携带,因而使用起来安全、方便。根据用户需要,还可持卡人公司名称、人员姓名、图标做到卡片上,对内可便于管理、身份识别,对外可提升企业形象,有助于企业降低管理成本,提高工作效率和经济效益。

6.3.5.6信号传输

前端读卡器到门禁控制器之间的数据信号传输采用五类四芯屏蔽双绞线传输。 报警/按钮高保密模块和出门按钮信号到门禁控制器的信号传输也采用五类四芯屏蔽双绞线传输(用其中两芯)

前端连接器与门禁控制器之间由于距离较远,其数据信号传输采用RS-485接口来完成两者之间的通讯。

门禁控制器到多媒体计算机之间的数据信号传输由于距离较短,直接采用两者的RS-232接口来完成通讯。

所有电缆的敷设,有弱电桥的地方经业主许可,可直接沿桥架敷设,其它地方,则必须穿PVC管线。

6.4闭路监控及门禁保安子系统设备清单

6.4.1监控系统设备清单及报价

序号 1 2 3 4 5 6 7 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 设备名称 型号 数字监控录LDVR3000/16 像系统 17”显示器 775N 彩色摄像机 WV-CP464 8mm自动光圈TG0812FCS-3 镜头 小型楔形防EH2100 护罩 视频电缆 SYV-75-3 电源电缆 RVV-3﹡1.0 设备名称 HIRSCH门禁系统管理软件 八门联网型门禁控制器 二门联网型门禁控制器 乱序键盘及感应卡读卡器 非接触式感应卡 报警/按钮高保密模块 安装箱 磁力锁(单开型号 VELOCITY M8N M2N DS47L-SPX IDC-120 DTLM2 MB2 R2100200M 厂商 LG LG Panasonic Computar PELCO 六零九 黄河 厂商 HIRSCH HIRSCH HIRSCH HIRSCH HID HIRSCH HIRSCH RAINCEC 产地 韩国 韩国 日本 日本 美国 天津 上海 产地 美国 美国 美国 美国 美国 美国 美国 德国 数量 1 1 16 16 16 1Km 1Km 数量 1 1 1 10 20 10 10 4 6.4.2门禁系统设备清单及报价 9 10 11 12 13 门) 电插锁(双开4141M 门) 电锁电源 DC12V/3A 出门按钮 TCL 屏蔽双绞线 五类四芯 计算机(PIII733/128M/10G/15” 显示器) RAINCEC PSC TCL AMP HP 德国 香港 中国 上海 美国 6 5 10 2 1 6.5技术资料 系统验收时,提供如下资料

? 所有设备随即原文资料(1套) ? 系统操作说明书(3套) ? 设备安装走线图(3套) ? 系统接线图(3套)

? 工程竣工验收文件(3套)

7.结构化布线子系统

计算机网络和互联网信息技术发展非常迅速,数字化、信息化的技术浪潮深刻影响着我们工作和生活的各个方面。为满足这一要求,需要建立先进的计算机网络,而结构化综合布线正是网络系和高速信息传递必不可少的基础。

7.1系统目标

本设计是以建筑业标准的指导,结合我们在机房弱电系统管线设计中的设计、施工经验,并根据IDC机房的具体布线要求而制定。

我们采用美国Lucent Technologies公司的SYSTIMAX SCS结构化网联解决方案和产品,统一考虑IDC机房内的话音、数据、保安、消防信号传送,以及与外部通信网络的连接,并通过对建筑物的结构、系统、服务、管理以及它们之间的内在关联的最优化考虑,提供一个投资合理,同时又有高效率的舒适、温馨、便利的环境。

本设计所提供出的机房弱电系统管线设计,着重解决以下问题。

? 建立一个完整的布线系统,综合机房弱电系统现有的数据、话音、图像及控制信号的

传输线路,提供统一的线路规格、设备接口和高质量的传输性能。

? 同时,该布线系统兼顾了未来的发展要求,在大厦增加新系统时,对设备提供信号传

输的支持。

7.2系统功能

本设计提出的布线系统实现了机房内个弱电系统物理上真正的相互联系,满足各个系统间信息共享的要求,为IDC机房内各个子系统的集中管理、实现管理、监控智能化建立了基础设施。

具体来说,本设计提出的布线系统支持以下各系统应用及其设备:

7.2.1保安监控系统

布线支持PAL、NTSC标准的模拟基带图像信号的传输,带宽8MHZ,分辨率高达640×480象素。

7.2.2设备管理系统 …… 此处隐藏:3246字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

IDC机房设计建设方案(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595475.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)