9.6系统安装

9.6.1施工准备

1)在系统施工前首先具备下列技术资料:

? 系统设计方案、设计施工图、系统及其主要组件的使用、维护说明书

? 容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系列组件的产品出厂合格证和由国家质

量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告与合格证

? 系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告

与合格证

2) 系统施工前应具备下列条件:

? 防护区与灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符

? 系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求 ? 系统所需的预料埋件和孔洞符合设计要求 3) 系统组件检查

? 气体灭火施工前应对系统组件进行外观检查,确保系统组件无碰撞变形及其它机械性损

伤;外露非机械加工表面保护涂层完好;所有外露接口均设有防护堵、盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤 ? 对系统组件应进行严格检查,部分组件还要进行水压强度试验和气压严密性试验,其参

数应符合GB50263《气体灭火系统施工及验收规范》

? 铭牌清晰,其内容符合相应的现行国家标准GB50263《气体灭火系统施工及验收规范》

9.6.2系统施工

整个系统安装可分为FM-200灭火系统瓶组合输送管路系统,根据施工设计图纸和相应的技术文件及现场情况进行。

9.6.2.1灭火瓶组安装

? FM-200灭火剂的冲装与增压在生产厂完成;

? FM-200灭火系统瓶组应设置专门的框架,框架应保证设计尺寸合理,安装固定牢靠,

操作观察方便,外形美观。且应采取防腐处理措施;

? FM-200瓶组上的压力表应朝向操作面,安装高度和方向应一致; ? FM-200瓶组正面应标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号。

9.6.2.2输送管道安装

? 输送管道式气体灭火系统的重要且复杂的组成部分,施工难度较大,要求也高。其管道

施工除应符合GB50263-97规定外,尚应符合现行国家标准GBJ235《工业管道工程施工及验收规范》中的有关规定

#

? 输送管道在施工现场安装,采用螺纹连接方式,管材采用20无缝钢管,符合GB3639

和GB8163的要求。无缝钢管采用法兰连接时,必须在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接 ? 管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。管道与套管间的间隙采用柔性不燃料材料填塞密实 ? 分布管系的水平定向敷设坡度,取顺向1-3/1000

? 管道末端喷嘴处采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不大于500mm ? 公称直径≥50mm的主干管道,垂直和水平方向至少应各安装一个防晃支架

? 管道支、吊架一般采用导向支架,允许有少量轴向移动,不允许有横向移动;管道支、

吊架之间的最大距离符合下表规定; 管道公称直径15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 (mm) 最大间1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.4 3.5 3.7 4.3 5.2 距(m) ? 输送管道的外表面应涂红色油漆。在吊顶内、活动地板下等掩蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,每个防护区的色环宽度应一致,且间距均匀

9.6.2.3系统调试

灭火系统输送管道安装完毕后,应进行水压强度试验和气压严密性调试。 ? 水压强度试验,试验压力位1.5Mpa ? 不宜进行水压强度试验的防护区,可采用气压强度试验代替。气压强度试验压力应为水

压强度试验压力的0.8倍。实验时必须采取有效的安全措施 ? 在进行管道强度试验时,应将压力升至试验压力后保压五分钟,检查管道各连接处应无

明显滴漏,目测管道应无明显变形

? 管道气压严密性试验,试验介质为氨气或压缩空气,试验压力为10Mpa,在无气源补充

的条件下,持续三分钟,压力下降不得超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,应无气泡产生。

*注:在水压强度试验合格后,或气压严密性试验前,应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氨气。吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s。

9.6.3系统安装工序图

9.7系统验收

系统的竣工验收,是对其设计、施工及产品质量的全面检验并作出评价。由建设主管单位组织有关部门,会同公安消防监督机构、设计单位、施工单位共同参与,便于集中各方面的专业技术人员共同把关,发现问题时各负其责,及时采取补救措施,以保证验收的气体灭火系统能可靠的投入运行,起到预期的防护作用。在系统竣工验收前,应提供整套建设项目中FM-200气体灭火系统的技术资料,说明该气体灭火系统已具备软件方面的条件。 系统分为三个阶段验收:(1)防护区和贮瓶间验收;(2)设备验收;(3)系统功能验收。

9.7.1防护区和贮瓶间验收

? 防护区的封闭性

由于采用全淹没气体灭火方式,保证灭火成功的重要条件之一就是必须有一个封闭性好的空间,并能在此空间内建立扑灭被保护物火灾所需的灭火剂设计浓度和保持一定的浸渍时间。为确保人员生命安全,防护区还应具备完善的安全设施。 ? 贮瓶间

贮瓶间的位置影响着系统的结构,在验收前,应认真对照设计图纸检查。另外,贮瓶间的通道、耐火等级、应急照明及机械排风装置等要求,关系到人员安全,应予重视,也在验收范围之内。

9.7.2设备验收

? ? ? ? ?

检查FM-200贮存容器及其安装质量

检查集流管的材料、规格、连接方式、布置和集流管上泄压装置的泄压方向的要求 阀驱动装置及其安装质量是否达到设计要求 为方便装置及其安装质量是否达到设计要求

为方便于应急操作,系统全部手动装置应有对应防护区名称的耐久标志;为防止误操作,全部手动装置应有加铅封的安全销或防护罩 ? 检查管道及其安装质量

9.7.3系统功能验收

在系统竣工验收时,应进行两项功能试验。功能试验是判断系统可靠性的重要依据。

a) 模拟启动试验 模拟自动启动试验,将对火灾自动报警系统到气体灭火系统阀驱动装置的操作可靠性进行检验。

b)模拟喷气试验

模拟喷气试验是对系统所有装置工作可靠性进行检验,也包括了与气体灭火系统联动设备的试验。

在以上情况均都合格的情况下,系统方可通过验收,投入使用。

9.8维护管理

a)检查、维护时FM-200气体灭火系统能否正常发挥作用的关键之一,因此必须对其进行定期检查和维护。由于气体灭火系统结构较为复杂,其检查维护人员必须经过专门培训,并且具有一定的基本技能和专业知识。

b)系统管理人员必须对系统设计、施工、调试和竣工验收的情况有全面的了解,熟悉系统性能、构造和检查维护方法,并具备系统完整的资料档案。平时检查维护方法,并具备系统完整的资料档案。平时检查维护时,作好检查、维护记录。

c)系统每年至少必须进行一次由有资格人员进行的彻底的检查和试验,以确保系统正常操作。建议同施工单位签订定期服务合同。

d)系统每月至少进行两次检查。检查的内容和要求主要是对系统外观的检查。 e)系统设备应由主管的工程师每年至少检查两次,并提出检查报告。

9.9工程、技术及服务

FM-200气体灭火系统是一项复杂而严格的工程,要求施工单位具有很强的技术实力和工程实施能力,并具有建设单位所在地公安消防办颁发的设计、施工资质证明。在整个工程 …… 此处隐藏:2925字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

IDC机房设计建设方案(16).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595475.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)