IDC机房设计建设方案(4)
进入建筑物大楼的电源线和通讯线应再LPZ0与LPZ1,LPZ1与LPZ2区交界处,以及终端设备的前端根据IEC1312——雷电电磁脉冲防护标准,安装上OBO之不同类别的电源类SPD,以及通讯网络类SPD,SPD是用以防护电子设备遭受雷电选用和使用SPD注意事项:
应在不同适用范围内选用不同性能的SPD.在选用电源SPD时要考虑供电系统的形式,额电电压等因素。LPZ0与LPZ1区交界处的SPD必须是经过10/350us波形冲击试验达标的产品。对于信号SPD在选型时应考虑SPD与电子设备的相容性。
SPD保护必须是多级的,例如对大楼电子设备电源部分雷电保护而言,至少应采取泄流型SPD与限压型SPD前后两级进行保护。为各级SPD之间做到有效配合,当两级SPD之间电源线或通讯线距离未达规定要求时,应在两级SPD之间采用适当退耦措施。 对于无人值守场合,可选用OBO之间带有遥信触点的电源SPD;对于有人值守场合,可选用OBO之带有声光报警之电源SPD,所有OBO电源防雷器都具有老化显示。
信号SPD应满足信号传输带率,工作电平,网络类型的需要,同时接口应与被保护设备兼容。信号SPD由于串接在线路中,在选用时应选用插入损耗较小的SPD。在选用SPD时,应让OBO指定供应商提供相关SPD技术参数资料。正确的安装才能达到预期的效果。SPD的安装应严格依据厂方提供的安装要求进行安装。
根据GB50174-93标准要求,电子计算机机房接地装置应满足下列接地要求: 交流工作接地:接地电阻不大于4欧姆。 安全工作接地:接地电阻不大于4欧姆。
直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
防雷接地,接地应接现行国标50057<< 建筑物防雷设计规范>>执行。
交流工作接地,安全保护接地,直流工作接地,防雷接地等四种接地共用一组接地装置时,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地共用一组接地装置,其接地电阻不大于其中最小值,并应采用OBO之防地电位反击的等电位连接保护器。
卫星接收机高频电缆在进入机房前其金属屏蔽外皮,至少有二处于避雷设备引下线连接。 D,等电位连接的要求:实行等电位连接的主体为:设备所在建筑物的主要金属构件和进入建筑物的金属管道;供电线路含外露可导电部分;防雷装置;由电子设备构成的信息系统。 实行等电位连接的连接体为金属连接导体,如图 3。和无法直接连接时而做瞬态等电位连接的电涌保护器(SPD)。
IDC机房六面应敷设金属屏蔽网,屏蔽网应与机房内环形接地母线均匀多点相连。通过星型结构(见图4)把设备直接地以最短的距离连到邻近的等电位连接带上。小型机房S型,在大型机房选M型结构,机房内的电力电缆(线),通信电缆(线)宜尽量采用屏蔽电缆。架空电力线由终端杆引下后应更换为屏蔽电缆,进入大楼前应水平直埋50m以上,埋地深度应大于0.6m,屏蔽层两端接地,非屏蔽电缆应穿镀锌铁管并水平直埋50m以上,铁管两端接地。
4.9设备安装
变配电室,UPS机房,发电机房的设备安装严格按照国家有关规定进行施工。
互投箱,控制箱挂墙1.4米明装或落地安装,照明箱,插座箱均暗装,底边距地1.4米。开关距地1.4米,市电插座距地0.3米,计算机插座在地板内安装。
4.10施工注意事项
1)土建施工时,电气专业人员配合预埋,留洞,作好各种预埋件。 2)设备专业安装时配合设备管线的敷设。
3)待电气施工完成后注意预留孔洞的封堵以达到放火的要求。 4)以上为未尽事宜,严格按照国家规范要求组织施工。
正如你所知道的机房内的供配电系统是机房中的重要内容,所以我们提供的是一个完全解决方案。在设计上我们采用了模块化宽容余的设计理念,既符合数据中心配电系统的灵活性。又不会对未来扩容造成瓶颈。同时,我们选用先进的设备元件,保证电气元件各方面的性能达到数据中心完全意义上的要求。
4.11电气材料设备明细表 序号 名称 生产厂家 1 筒灯 飞利普 2 吊杆灯 3 格栅灯 四通松下 4 照明开关 奇胜 5 五孔插座 奇胜 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 变压器 高压开关柜 低压开关柜 配电屏 配电箱 UPS 蓄电池 电池柜 并机板 维护旁路 发电机 ABB ABB 施耐德 西门子 西门子 APC 理士 诚高科技 康明新 型号规格 160,11W 2×40 W 2×40 W E30系列(10A) E30系列,16 A 800KVA带防护罩 铠装GKZ 标准 DP3160E 100AH/12V BP4C SBP WPC800KW 数量 21 27 162 128 2 7 10 8 4 4 256 8 4 1 1 5.空调及新风子系统 5.1工程概况
5.1.1主机房区域(A级区)
这一区域主要包括主机房2个,各317m2,这一区域均采用机房专用空调。
5.1.2辅助机区域(B级区)
主要包括大户室,UPS室,配电室,值班室,更衣室,这一区域均采用舒适性空调。
5.2.ATLAS机房专用空调
澳大利亚阿特拉斯公司是具有几十年历史的专业的精密空调生产厂家。 阿特拉斯空调公司成立于1964年,总部位于澳大利亚悉尼市,三十多年来在空调的研究,开发,制造诸领域作出了卓越的贡献。作为精密环境控制设备的制造商,ATLAS空调产品在澳大利亚,太平洋地区及亚洲市场一直处于领先地位。
1972年ATLAS公司率先向澳大利亚的计算机领域推行精密环境控制的概念,既而又于1980年在东南亚开始其业务拓展。在过去的十余年中,ATLAS公司以其不断更新的产品和令人信赖的售后服务享誉国际市场。其产品为世界各国重要商业机构和政府部门所采用。以在澳大利亚的开发研制机构为基地,ATLAS公司推出的高科技产品拥有若干项国际重要专利,公司亦多次荣获设计及制造奖。
1986年,ATLAS空调被首次推入中国,是最早进入中国市场的恒温恒湿空调生产厂家之一。十二年来,ATLAS空调被广泛应用于计算机房,程控交换机房,测试间及实验室等凡是需要严格控制温度,适度的场所。
5.2.1设备选型
两个主机房各采用阿特拉斯机房下送风专用空调机248FA两台。
5.2.2阿特拉斯机房专用空调特点
澳大利亚ATLAS机房恒温恒湿精密空调具有以下性能特点:
(一) 节能
1. 特性:回风面积大,回风气流压降小;益处:节省风扇功能
2. 特性:先进的蒸发器盘管制造技术一来复线内腔铜管,带气缝的铝材翅片;益处:可
使盘管行数减小,减小气流通过压降,节省风扇功耗
3. 特性:独特的降湿循环—具有改变蒸发器面积的电磁阀;益处:避免湿度急剧下降,
无需多级加热
4. 特性:新颖的风机及送风系统—悬浮马达驱动前倾叶片离心式风机,并通过静压风管
送风;益处:减轻马达负荷,可节省0.3KW马达功耗,一年运转下来时一项可观的节约。
5. 特性:采用高技术压缩机—美国考普兰涡旋式压缩机;益处:压缩机为封闭式压缩机
中能效比最高的 (二) 低噪音
1. 悬浮式风机系统,7℃张口送风管道 2. 高技术压缩机 3. 无骨架式机体结构 4. 周密的隔振措施
5. 低噪音,轻型冷凝器,不至于干扰近邻。 (三) 占地面积小,维护方便,易于安装
1. 所有设备检修全部在正面进行,设备可靠墙或相互靠装
2. 设备采用无骨架式机体,在难以搬运的场地,可以轻易解体并在现场组装 3. 设备部件通用性强,可使拥有不同机型之用户减少备件储存 4. 室外冷凝器可以水平,竖直安装,节省空间
5.2.3阿特拉斯机房专用空调系统控制方式
阿特拉斯机房专用空调中文 …… 此处隐藏:4035字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记