9.3.6.3机械应急操作

机械应急操作方式适用于如下两种情况:

1) 只探测报警,发生火警信号,但在手动控制部分出现故障后,不能执行灭火指令的情况

下;发现火警,但由于电源发生故障或者自动探测报警系统失灵,不能执行灭火指令的情况下。

2) 机械应急操作方式必须在FM-200瓶站进行,首先拨区所需灭火区域的启动装置电磁阀

上的保险,按下应急手柄,使灭火系统工作,执行灭火功能,但这务必在提前关闭影响灭火效果的设备,通知并确认人员已经撤离方可实施。

9.3.7喷放FM-200的持续时间

在全淹没系统中,FM-200的喷放时间<7s,计算机房、通讯机房气体在保护期内保持时间不应<3min。

9.3.8注意事项

(1)为保证人员从灭火区域的安全撤离,在发生火灾的情况下,系统首先发出声光报警(即警报闪灯、警铃,安装在保护区的门口及消防中心),然后启动高频蜂鸣器(安装于防护区内),紧急呼叫人员立即撤离,高频蜂鸣器报警至释放灭火剂的延时时间为30S(可根据具体情况设置)。自动灭火系统释放FM-200灭火剂时,包括释放后相当长的时间内,绝对不允许有人停留在灭火区域内。

(2)为保证灭火的可靠性,在灭火系统防灭火剂前或同时,应保证必要的联动操作,即灭火系统在发生灭火指令时,由控制系统发出联动指令,切断防护区内设备及空调电源、关闭排风系统或停止一切影响灭火效果的设施。为减少停电带来的损失,防护区内供电建议采用单区集中供电方式,即主机室1、2采用两套独立的供电电源,其中某一个防护区发生火灾,就单独联动切断其电源,而不影响另一个防护区的正常工作。四个防护区与机房内部空调及排风系统提供总电触点接入灭火联动控制盘,以保证在发生火灾时,能及时自动切断电源,减少损失。 (3)在防护区外及疏散通道应设显目明确安全标志及疏散方向,同时还应有紧急照明装置。设置的警告牌上包括以下内容:“在报警或释放FM-200灭火剂时,请立即撤离该地区”,“在灭火期间,请不要打开防护区门”等。 (4)在灭火系统释放FM-200灭火剂后,经检验确认火灾已经扑灭的情况下,打开通风系统,向灭火作用区送入新鲜的空气,废气经排风系统排除干净后,人员方可进入进行检修。 (5)灭火系统瓶站,设置在专用独立的房间内,耐火等级不低于2级,室温为0℃~49℃,并保持干燥通风,灭火剂储瓶避免阳光照射。

(6)灭火系统的FM-200灭火剂储瓶和启动装置充装介质不允许发生泄漏,当FM-200灭火剂重量下降10%,启动装置的压力指示下降10%时,应及时充和更新,恢复正常工作状况。(也可委托厂家协助进行检查)

(7)灭火系统必须有专人负责,经常进行检查和维护、保养、保持良好的状况。检查方法与要求可根据《防火检查手册》中的有关规定和厂家提供的使用说明书进行。

9.4系统主要参数

系统设计压力 系统连接方式 系统启动方式 系统灭火剂释放时间 系统容器站温度 系统启动压力 系统工作电源 系统喷嘴入口最低力 系统最小启动电流 15MPa 法兰;螺纹连接 自动;手动;机械应急 <7s 0℃~49℃ 3MPa DC24V 1.4 MPa 1.54A 9.5灭火系统流程

IDC机房设计建设方案(15).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595475.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)