该系统有很好的灵活性,通过管理配线架可极为灵活的实现数据口与语音口的互换。而且对未来数字电话,可视电话和速度高于100Mbps的传输速率。 线缆需求 线缆用量估算:

设A=本水平系统最远信息点用线长度(米) B=本水平系统最近信息

则平均长度为:M=(A+B)/2×1.1+6 其中1.1为倍于量,+6为端长度

本层线缆用量为:M×本层信息点数×1.1(米) 由于线按箱包装,每箱长度为1千英尺(305米),因此换算为箱数 T=M×本层信息点数×1.1/305(进一取整) C. 管理子系统

考虑到在IDC机房中用户对于有效数据使用面积极大化的需求,我们在本系统中不再单独使用房间充当管理子系统,而是考虑在主机房的部分机架上合理放网络设备,进行交叉点连接。

针对实际机房的规划,我们将整个机房依据消防分区同样划分为两大部份,每个部分将放置6排,每排19个2米19”标准机柜。我们建议将每排机柜中的第一排作为该排机柜的管理子系统。

对双绞线的端接,选用现场端接式跳线架,这种跳线架安装简单,采用模块化结构,占用空间较传统配线架减少50%,且性能稳定,环境要求不苛刻。

在选用与跳线架相应的理线架来控制跳线的走向,大量的跳线就变得有条不紊,配线间显得整洁有序。 D. 设备子系统

在IDC辅助房间中设立设备间,其中包括网络设备机柜和24口1100系列配线架,以及电话110配线架。配线架和网络设备之间通过RJ45超五类跳线完成数据点的连接。话音点通过1对跳线完成子配线架和主配线架、子配线架和电话交换机之间的连接。为方便跳线和连接,每两个配线架之间安装一个110A3线槽。 设备子系统则包括对所有线路、插座、配线架的编号与标识,及配线架的固定架、跳线架、跳接线整线架等。

7.4.4.2监控系统布线设计说明

机房的监控设备位于整个机房的许多位置,包括网络服务器监控,网络设备监控、精密空调监控、安全监控等一系列内容。 A. 网络服务器监控

在目前700平米的IDC主机房中预计可放置约228个19”2米标准机柜,总计约2200个服务器设备,从而对于这些服务器的管理和监控成为机房控制的重要内容。

我们在这里采用了美国Cybex的系列产品解决了12台监视器对2500台服务器的集中管理。Cybex产品采用独特的网络技术实现了对服务器的地址分配和管理,允许不同用户在通过一套监视设备依据自身权限访问授权服务器,并对该服务器进行管理。 在这里我们提供了方案的基本结构图(图1.4.4.2.1)

XP4000系列产品共有三种型号,XP4040、XP4080和XP4400.

该方案实现了12个console控制2500台服务器(每个AV200可以带10个服务器)。 该方案共需要340架AV200(为Cybex的中高端产品)。32架XP4080,3架XP4040和2架XP4400.

该方案共需要有340条5类双绞线连接于XP4080.XP4080到XP4400处需要256条5类双绞线。XP4400到3架XP4040需要24条5类双绞线。 整个服务器监控系统采用独立的网络布线,建立自己的网络系统,主机房的设备将安装在每一个标准机柜上。

B. 网络设备监控

网络设备的布线与主机房的网络连接系统连接在一起。通过设备间的主配线架引出到监控室的信息面板上。 C. 其它监控系统

机房中存在的其他监控系统多数拥有自身的连接方式和通信协议,从而“因事制宜”成为此分系统重要的原则。

7.4.4.3机柜设计

所有网络互连设备和配线设备均安装于机柜内,计算机用跳线连到墙壁上的双口信息插座端口,个端口通过UTP网线走线到机房机柜内的配线架后面板上,配线架前面板端口与交换机、集线器通过跳线进行连接,这样就形成了计算机到网络设备的点对点连接。配线架和线缆管理架分开排列,负责配线架面板端口与交换机、集线器间的跳线调整。 配线架把每个信息点的8芯双绞线汇集到设备间的端接处。每根双绞线均端接至配线架的一个口上,因此配线架的口数与信息插座的孔数应该一一对应。布线系统选用超五类24口配线架。

每个机柜上考虑提供24个RJ45以太网口。

环境要求:布线系统设备间包括机柜、网络交换器、集线器、电源插座等设备,机房设统一的接地线,所有电源线路220V单相三线,接地电阻要小于两个欧姆。设备间温度应在20℃+2℃,湿度应在40%~60%之间。

7.4.4.4设备电源管线要求

接线间的AC电源需求与接线间内安装的设备数量有关。

首先,在配线间内应至少留有二个为本系统专用的,符合一般办公室照明要求的220V电压,电流10A单相三极电源插座。 根据接线间内放置设备的供电需求,还需配有另外的带4个AC双排插座的10A专用线路。此线路不应与其他大型设备开联,并且最好先连接到UPS,以确保对设备的供电及电源的质量。

对于可能出现的大户租用情况,设备电源将提供从单个机架到机房UPS的独立电源,从而确保大户的正常利益。

7.5结构化布线子系统设备清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 设备名称及规格型号 超五类模块化信息插座 白色双孔模块面板 超五类非屏蔽双绞线UTP 超五类24口配线架 过线架(IHU) 4对非屏蔽型跳线1.5英尺 19”41U机柜(2m) 19”41U机柜隔板 AMP打线设备 600A1光纤组合式光纤配线架 600A1用24口光单位 个 个 箱/305m 个 个 根 个 套 套 个 个 产地 Lucent美国 Lucent美国 Lucent美国 Lucent美国 Lucent美国 Lucent美国 AMP Lucent美国 Lucent美国 数量 6,858 40 675 459 918 4,578 228 228 2 2 1 12 13 14 纤配线架面板 100对电话端子排19英时 金属线槽200﹡100安装 32PVC线管 个 个 根 8 140 50 8设备总控系统

8.1系统功能描述

(1)使中心机房营运能源得到充分合理使用、节省不必要能源消耗,使其能源费用以最经济方式开支:

(2)对大楼内机电设备进行一体化控制,使设备以最合理方式,同时对设备运行最完善监控,可以大大延长设备使用寿命,降低设备维护费用。

(3)集中一体化设备监控和控制,大大节省大厦设备监控人员,同时减少人为不合理使用而造成损坏;

(4)充分体现现化信息化的技术特性,大大提高中心机房的档次,使中心机房适合未来社会发展人们的需求。

8.2METASYS智能管理系统介绍

METASYS智能管理系统专为各类建筑中所有设备的检测、控制和集中管理而设计,该系统的开放性、灵活性、可靠性及高质量,集中体现了楼宇管理与控制的最新潮流。

METASYS是一个集中管理、分散控制系统,因而它更高效,更可靠,提高了系统的容错能力。METASYS是模块化系统,易于扩展,因而将来的需要并不会损失今日的投资。METASYS具备很强的联网能力,可以与任一家愿意开放其通讯协议的产品或系统实现联网,从而使用户很方便地在任何地方,任一台操作站上,对所有设备或子系统了如指掌,大大提高管理水平及工作效率。

以下从硬件结构及软件功能两方面分别作详细的介绍。

8.2.1硬件结构

8.2.1.1概述

METASYS的硬件系统是由操作站(OWS),网络控制器(NCU)及各种直接数字控制器(DDC)所构成的一种智能化控制网络。

8.2.1.2网络通讯

操作站及网络控制单元之间最常用的连接方式是N1通讯网络,其通讯方式可有2种选择:ARCNET或Ethernet/IP。该两种通讯方式均为工业标准,是目前国际上最为流行的选择。ARCNET网络的波特率为2.5M,Ethernet/I …… 此处隐藏:3167字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

IDC机房设计建设方案(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/595475.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)