教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

天津机场老航站楼变电室施工组织设计-技术标(9)

来源:网络收集 时间:2026-08-03
导读: 5.5.6接线 (1)配线电缆头制作完成后,接到相应设备或接地母排上。 (2)根据不同设备的要求,用力矩扳手对固定螺栓进行紧固,并使之符合要求。 (3)将每根控制电缆从电缆夹层至进入盘柜段排好理顺,统一剥去电缆

5.5.6接线

(1)配线电缆头制作完成后,接到相应设备或接地母排上。

(2)根据不同设备的要求,用力矩扳手对固定螺栓进行紧固,并使之符合要求。

(3)将每根控制电缆从电缆夹层至进入盘柜段排好理顺,统一剥去电缆皮。理顺二次线芯,套上标志号码的异型管,将其与备用线芯一起理顺、捆扎好,整齐放入柜屏内的线槽中,然后按图对号接到相应端子上。

一个柜内的控制电缆全部接线完毕后,将电缆牌排列整齐,拉紧固定每根电缆的尼龙绑扎带,剪去绑扎带多余部分并清除出去,关上柜门。

5.5.7施工标准

(1)电缆排列整齐美观,电缆绑扎整齐、方向一致,电缆牌排列整齐,内容正确。

(2)电缆弯曲半径符合下表电缆最小弯曲半径要求,电缆之间不得有交叉。

电缆最小弯曲半径

型 号 交联聚乙烯电力电缆 控制电缆 三 芯 15D 10D 单 芯 20D 注:D为电缆的外径

(3)电缆不应有铠装压扁、电缆绞拧和折层裂痕,表面不得有严重划伤。 (4)电缆的各项测试应有记录并符合有关技术指标的要求。 (5)用兆欧表检测终端头的绝缘电阻应符合设计要求。

(6)接线正确、牢固,配线整齐美观,在电缆槽内排列整齐,线把符合工艺要求。

(7)带钢铠屏蔽层的电缆屏蔽层应良好接地。

5.5.8电缆电气试验要求

电缆现场安装完成后,按经招标方认可的试验大纲进行试验。试验应符合供电所有关要求及相关规范,并经招标方、投标方、监理及供电部门验收合格方可进入试运行。

26

5.5.9施工注意事项

人工牵拉过电缆程中,不应使电缆与支架磨擦损坏电缆外包绝缘。 电缆敷设时,防止人手被电缆砸伤或挤伤,严禁电缆砸伤设备。

5.6 接地装置施工方案 5.6.1施工工艺

(1)人工接地体施工工艺流程

定位放线→人工接地体制作→接地体敷设→接地体干线敷设 (2)引下线施工工艺流程

定位放线→引下线敷设→变配电室接地干线敷设→断接卡子制作安装

5.6.2人工接地体制作安装

接地网由水平接地体与垂直接地极构成 ,水平接地体采用-40x4mm热镀锌扁钢,室外埋深-1.0 米,距建筑物距离不小于 3 米,室内敷设于基础下0. 3 米。电缆夹层及电缆沟内明敷。接地极采用L50x5x2500mm热镀锌角钢 ,间距5米,接地电阻不大于一欧姆 , 如达不到要求应补打接地极 。

8.4.5.2 防雷、接地装置的检验

(1)接地网的接地电阻采用灵敏、精确的接地电阻测试仪测量接地电阻,其测量阻值应符合设计要求,如不能达到要求规定应增加接地极,如增加接地极困难,应对接地极周围土壤进行处理,以降低接地电阻。

(2)应检查避雷针和从屋顶引下线的固定是否牢靠。

5.7 变电室供、配电系统调试方案 5.7.1调试工作开始前应具备的条件:

所有配电屏、控制屏、开关柜以及柜内母线等安装完毕 变电所内应有相对稳定的施工电源,应有良好的照明 变压器安装结束必须静置36小时 直流屏及蓄电池投入运行

27

变电所土建及装修工程、照明工程结束 变压器及母线安装完毕

变电所内部电缆敷设、接线完毕(可边调试边施工)

5.7.2调试设备及技术资料的准备

一般35kV及以下配电间所需调试设备如下:

变压比测试仪、感性负载测试仪、开关特性测试仪、互感器校验仪、接地电阻测试仪、交直流两用试验台 、回路电阻测试仪、综合保护测试仪、高低压绝缘电阻测试仪、高压核相仪、相序表、调压器

检查试验仪器是否完好,标准表是否在有效周期内 二次原理图及被测设备说明书及出厂试验报告的准备 认真熟悉图纸及规范要求 电气调试人员3人

有些工作需要安装电工配合施工,人员2人

5.7.3调试施工步骤

一次回路设备单体校验 1、电测量仪表校验

(1)包括交直流电流、电压表,多功能指示器

(2)测量仪表校验时应根据各种仪表的电压电流等级、种类、量程和精度,确定采用适宜的电源、选择正确的标准表。标准表精确度等级应比被校仪表高2 级以上,其最低等级不得低于0.5 级

(3)经校验合格的仪表,应做好记录,并在其外壳上贴标签进行标(4)使用仪器:继电保护校验仪或综保校验仪、低压兆欧表、标准电流、电压表

2、电流互感器试验 (1)试验项目: a.测量互感器的绝缘电阻 b.互感器的极性检查 c.互感器的变比测试 d.励磁特性曲线试验 e.介质损耗因数试验

28

f.工频耐压试验 (2)使用仪器

互感器校验仪、交直流试验台、介质损耗测试仪、高、低压兆欧表 (3)注意事项

a.测量绝缘电阻时,互感器的一次绕组使用2500V摇表,二次绕组使用1000V或500V摇表。非测试绕组应全部短路接地。

b.介质损耗因数试验只对25kV及以上互感器进行测量,试验时互感器二次绕组应接地。

c.试验结束后,必须将接地线拆除,且恢复时原接线必须接牢固。 d.容量相同的互感器励磁特性应无较大差别 3、电压互感器试验 (1)试验项目: a.测量互感器的直流电阻 b.互感器的极性或接线组别试验 c. 互感器的绝缘电阻测试 d. 互感器的变比测试 e.介质损耗因数试验 f. 工频耐压试验 (2)使用仪器:

交直流试验台、高低压兆欧表、变比测试仪、介质损耗测试仪、微安表 (3)注意事项:

a.测量绝缘电阻时,互感器的一次绕组使用2500V摇表,二次绕组使用1000V或500V摇表。非测试绕组应全部短路接地。

b.介质损耗因数试验只对25kV及以上互感器进行测量,试验时互感器的二次绕组应接地

c.工频耐压试验一般采用三倍频感应耐压试验。

d.试验结束后,必须将接地线拆除,且恢复原接线必须接牢固。 4、断路器试验 (1)试验项目

29

因我们接触较多的是真空断路器,故这里重点介绍真空断路器的试验项目。 a.绝缘电阻试验 b.导电回路电阻测试 c.分、合闸时间及同期试验 d.分、合闸状态下的交流耐压试验

e.在110%、85%及65%额定电压下的分、合闸试验 f.分、合闸线圈的直流电阻及绝缘电阻 (2)使用仪器:

交直流试验台、高低压兆欧表、回路电阻测试仪、开关特性测试仪、单臂电桥

(3)注意事项:

a.测量分、合闸线圈的绝缘电阻应用500V兆欧表。

b.交流耐压试验一般只对25kV及以下断路器进行,分闸状态下的耐压试验必须参考厂家出厂试验报告。

c.回路电阻测试通入电流不应小于100A。 d.对于SF6断路器必须测量气室压力。 5、避雷器试验 (1)试验项目:

因我们接触较多的是氧化锌避雷器,故重点介绍氧化锌避雷器的试验项目。 a.绝缘电阻的测量

b.测量直流1mA下的电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流 c.测量运行电压下的交流泄漏电流 (2)使用仪器:

高压兆欧表、交直流试验台、氧化锌避雷器测试仪 (3)注意事项:

测量运行电压下的交流泄漏电流时应串入一个250欧姆的电阻再进行测量 6、电力电缆试验 (1)试验项目 a.绝缘电阻测量

30

…… 此处隐藏:1343字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
天津机场老航站楼变电室施工组织设计-技术标(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592553.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)