导读: 施工过程人员配合 序号 1 2 3 4 5 6 7 单项施工 拆除前准备 断电后接临时配电箱 拆除变压器、配电柜 安装变压器、配电柜 变压器、配电柜接线 配电柜标记 检查交付 主要负责人员 现场负责 电工 电工、现场负责 电工

施工过程人员配合 序号 1 2 3 4 5 6 7 单项施工 拆除前准备 断电后接临时配电箱 拆除变压器、配电柜 安装变压器、配电柜 变压器、配电柜接线 配电柜标记 检查交付 主要负责人员 现场负责 电工 电工、现场负责 电工、现场负责 电工、现场负责 电工、现场负责 现场负责 配合人员 电工 辅助工 焊工、辅助工 焊工、辅助工 现场负责 现场负责 电工 6

第四章 施工拆除阶段

4.1 配电变压器停、送电的操作:

(1)确保变压器已经不再放电,雨天操作应戴绝缘手套。

(2)在配电变压器台架上进行工作,不论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸,后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器 (保险),在停电的高、低压引线上验电、接地。上述操作在工作负责人监护下进行时。

(3)高压跌落式熔断器的操作方法

1)、在操作中,拉闸先断中间相,后断两边相;合闸先合两边相,后合中间相。带刀闸的低压出线停电时,先拉开空气开关,再拉出线侧刀闸,最后拉母线侧刀闸;送电时,先合母线侧刀闸,再合出线侧刀闸,最后合空气开关

2)、配电变压器高压侧做可靠接地线。在低压侧做可靠接地线。挂接地线时,应先接接地端,后接导线端。接地要连接可靠,不准缠绕。工作人员应戴绝缘手套。严禁使用其他导线做接地线。接地棒埋深不小于0.6m。

3)、将变压器高低压端子的护罩拆除,再将与之相连的设备线夹、表计接线拆除,拆除变压器外壳接地线

4)、使用工具拆卸螺栓时,工具卡紧螺母,使螺母与螺栓不能同时转动。保护配电变压器接线柱,使之不受损坏。

5)、工作人员应先将与配电变压器连接的设备脱离开,然后用钢丝绳将配电变压器两侧对角处连接牢固。吊车钩住钢丝绳后并稍微使上力,台架上的作业人员把配电变压器与台架的连接螺栓拆掉(或固定配电的铁丝剪断),听从吊车指挥人的指挥,吊车将旧配电变压器吊下台架。

6)、注意防止高空坠落。

4.2 高低压柜拆除:

4.2.1 高低压柜拆除前施工准备阶段流程

(1)检查施工所需要的工具及材料是否齐全

(2)联系总负责人员及场站人员,做好施工工作的配合及问题解决

7

(3)运送新配电柜到达现场并检查配电柜是否完好,线路是否正确,并做好防雨措施

(4)记录标记原配电柜及线路的柜号和线号标记

(5)设置防护及确保安全措施(在地板上敷橡胶以免在配电柜移动过程中损坏地板,设置防护隔离带以免误伤他人,我方人员设专人防护并做好防火、防触电、防扎伤的防护工作)。

4.2.2 配电柜拆除阶段

(1)断电后拆除用电点位同是切改到临时配电柜

根据现场实际情况,所需最大电流400A,依据规范《04DX101-1》查得采用YJV 4*150+1*70.总长度约为200m。

(2)拆除配电柜底部固定部分

(3)电工检查接线端子及电缆接头是否需要更换

(4)利用撬杠抬高配电柜,使配电柜坐落在准备的滑杠上来移动配电柜,出门时门前垫枕木使室内与室外同一高度,并移动配电柜到室外(3、4同时进行)。

8

第五章 安装工程主要分部分项工程施工方案和技术措施 5.1 变电室主要分项工程施工方法及施工顺序

分项工程 名称 施工方法 技术难点的控制及及具体工艺 1、落实现场条件的具备情况 1 施工现场的2、对箱变土建基础进确认 行确认 3、主配电室内照明,施工电源落实 1、通过接地摇表进行所有接地点测量 2 进行绝缘遥2、必须保证每点接地测 电阻小于等于0.5欧姆 10KV主变3 1、做到距地面300mm 1、地线材质的选用 《电气装置安装工程施工及验收规范》 1、如若有满足不了的必须增加接地极 《电气装置安装工程施工及验收规范》 由总包方制作的设备基础需依照图纸进行核实 技术措施 施工依据及验收标准 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 序号 配电室等电2、距离墙面10mm 位接地扁钢3、扁钢与墙面固定采2、施工的规范性 安装 10KV主配电室高压用绝缘材料 1、制作尺寸必须依照厂家图纸进行制作 1、槽钢材质的选用 《电气装置安装工程施工及验收规范》 4 柜、直流屏2、具体验收规范参见2、施工的不平度及基础制作安后附竣工验收表格内装 容 可用性 5 高压柜的吊1、夜间通过25t吊车1、落实人员及夜间运 将设备一一吊落至地扰民事项 9

面 6 2、注意起重安全直流屏的吊2、通过液压叉车将所(人员、设备安全) 运 有设备运至10KV变配电室内 7 高压柜的安装 1、设备依次进行就位(先高压柜、直流屏),连柜螺丝的上1、设备就位时注意安全 2、严格按照规范进行施工 3、铜排紧固时需使用’力矩扳手’ 4、注意高压绝缘的破坏 《电气装置安装工程施工及验收规范》 8 直流屏的安紧。 装 2、高压柜内铜排的安装 9 高压柜地排接地的连接 按照设计图纸进行地线连接,必须保证每组柜子有两点接地 注意必须进行接地连接 注意地线的来源 10 夹层电缆支按照图纸及电缆走向架的安装 进行安装 1、包括高压柜间的连高压柜二锁 1、控制电缆的选用 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168–2006 11 次回路的敷2、还有高压柜至变压2、整个二次回路的设及安装、器的温控线 调试 传动 3、还有高压柜至直流3、信号回路的传动 屏的信号回路 微机综合12 保护及监控装置的安装 微机装置的调试 配合厂家对设备及控制线的施工进行 要求其余高压柜的衔接必须严密,并不影响高压柜 13 10

…… 此处隐藏:456字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
天津机场老航站楼变电室施工组织设计-技术标(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592553.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)