来源:网络收集 时间:2026-08-03
导读: 备绝缘。 立即恢复盖好。 2、电焊施工时,应用石棉布将变压器隔开,现场应配有灭火器材。 5.3 成套高、低压柜安装方案 5.3.1施工准备 盘、柜进场通道上,车辆进出的路径范围内,道路畅通,地面平整并压实。拆除路径

备绝缘。 立即恢复盖好。 2、电焊施工时,应用石棉布将变压器隔开,现场应配有灭火器材。 5.3 成套高、低压柜安装方案 5.3.1施工准备

盘、柜进场通道上,车辆进出的路径范围内,道路畅通,地面平整并压实。拆除路径范围内相应的障碍物。就位前将安装场地清理干净,确保环境清洁。

5.3.2盘、柜进场的操作要领

(1)根据现场实际情况,如有必要则在配电站设备进出口外搭建枕木平台,

至与室内地面相平。

(2)在枕木平台上放一块厚度大于4mm的钢板,铁板的一端搭在室内地面

上,并使钢板形成尽可能平缓的坡度。

5.3.3高、低压柜进场安装一般要求

(1)盘、柜在安装时要避免强烈震动。

(2)推动小车缓慢行进。要注意盘、柜体的行进方向,随时纠正,防止倾斜。

(3)盘、柜搬运安装时,要防止挤压手、脚和盘、柜上的设备。

(4)铁板在室内的一侧的尽头处与室内地坪间应加垫纸板或其他软质物品,防止手动叉车在向室内移动从铁板上向室内地坪过渡时,因设备重且磕碰损坏室内地坪。

(5)盘、柜在未固定牢固前应有防倒措施。

(6)安装盘、柜顶部零部件时,要使用人字梯,严禁施工人员直接站在盘、柜顶部进行安装,或将梯子靠在盘、柜上进行安装。

5.3.4高、低压柜进场安装施工方法

17

(1)将手动液压叉车推至铁板上,盘、柜等设备吊起后放在叉车上。将手动叉车推至室内指定位置,卸下。

(2)将盘、柜严格按照施工图规定的顺序安装。柜体放上基础后,首先把每面盘、柜大致调水平,然后从成列盘、柜一端的第一面开始调整。当系统设备与柜体有联络桥箱和桥架时,应事先考虑箱、柜所吻合的尺寸。

(3)调整时,盘、柜的水平用水平尺测量,垂直度用线坠或水平尺测量。 (4)其余的盘、柜以第一面为标准逐个调整,使其水平、垂直;盘、柜间接缝密贴,模拟线对应。然后安装盘、柜间连接螺栓。

(5)每面盘不得少于4个固定螺栓。

(6)认真调整柜体垂直度,使垂直度控制在1.5%内。相邻各柜体之间的顶部水平误差≤2mm,整列各顶部最大水平误差≤5mm,相邻两柜不平度≤1mm,整列的柜面不平度≤5mm,相邻两柜的间隙≤2mm。

(7)成列柜调整完后,在每个柜内四个角用螺栓与基础槽钢连接牢固。

5.3.5柜体装置母线安装要求

(1) 母线表面应光滑平整,无裂纹、褶皱、变形、扭曲

(2)母线应标记清晰,附件齐全,搭接面完好,不起皮,母线的绝缘层应无损痕,无垢,相色标志清楚。

(3)母线搭接螺栓选用应符合现行规范标准要求

(4)母线的接触面紧密,紧固螺栓使用力矩扳手,其紧固值应符合现行规范标准。

(5)母线连接后,相与相、相与地之间的电气安装距离应符合规范要求。

5.4 裸母线、封闭母线、插接式母线安装方案 5.4.1施工工艺流程

放线测量→支架及拉紧装置制作安装→绝缘子安装→母线的加工→母线的连接→母线安装→母线涂色刷油→检查送电

5.4.2 放线测量

(1)进入现场后根据母线及支架敷设的不同情况,核对是否与图纸相符。

18

(2)放线测量:核对沿母线敷设全长方向有无障碍物,有无与建筑结构或设备管道、通风等安装部件交叉现象。

(3)配电柜内安装母线,测量与设备上其它部件安全距离是否符合要求。 (4)放线测量出各段母线加工尺寸、支架尺寸,并划出支架安装距离及剔洞或固定件安装位置。

5.4.3支架及拉紧装置的制作安装

(1) 母线支架用50×50×5角钢制作,膨胀螺栓固定在墙上。 (2)母线拉紧装置按图集制作组装。

5.4.4绝缘子安装

(1) 绝缘子安装前要摇测绝缘,绝缘电阻值大于1兆欧为合格。检查绝缘子外观无裂纹、缺损现象,绝缘子灌注的螺栓、螺母牢固后方可使用。6~10kV支柱绝缘子安装前应做耐压试验。

(2)绝缘子上下要各垫一个石棉垫。

(3)绝缘子夹板、卡板的制作规格要与母线的规格相适应。绝缘子夹板、卡板的安装要牢固。

5.4.5 母线的加工

(1) 母线的调直与切断

母线调直采用母带调直器进行调直,手工调直时必须用木锤,下面垫道木进行作业,不得用铁锤。

母线切断可使用手锯或砂轮锯作业,不得用电弧或乙炔进行切断。 (2) 母线的弯曲

母线的弯曲应用专用工具(母线煨弯器)冷煨,弯曲处不得有裂纹及显著的皱折。不得进行热弯。

母线平弯及立弯的弯曲半径不得小于下表的规定。

矩形母线最小弯曲半径(R)值

弯曲方式 母线断面尺寸 (mm) 铜 铝 钢 最小弯曲半径 (mm) 19

平 弯 50×5 125×10 2h 2h 1b 1.5b 2h 2.5h 1.5b 2b 2h 2h 0.5b 1b 立 弯 50×5 125×10 (3)母线扭弯、扭转部分的长度不得小于母线宽度的2.5倍~5倍。

5.4.6母线的联接

母线的联接可采用焊接或螺栓连接方式。 (1)母线的焊接

焊缝距离弯曲点或支持绝缘子边缘不得小于50mm,同一相如有多片母线,其焊缝应相互错开不得小于50mm。

(2)焊接的技术要求

铝及铝合金母线的焊接应采用氩弧焊,铜母线焊接可采用20l#或202#紫铜焊条、301#铜焊粉或硼砂,为节约材料,亦可用废电线芯或废电缆芯线代替焊条,但表面应光洁无腐蚀,并须擦净油污,方可施焊。

焊接前应当用铜丝刷清除母线坡口处的氧化层,将母线用耐火砖等垫平对齐,防止错口,坡口处根据母线规格留出1~5mm的间隙,然后由焊工施焊,焊缝对口平直,不得错口、必须双面焊接。焊缝应凸起呈弧形,上部应有2~4mm加强高度,角焊缝加强高度为4mm。焊缝不得有裂纹、夹渣、未焊透及咬肉等缺陷,焊完后应趁热用足够的水清洗掉焊药。

(3)施焊焊工,应经考试合格。母线焊接后的检验应符合规范要求。

5.4.6.2 母线的螺栓连接

(1)母线钻孔尺寸及螺栓规格建筑施工手册执行。

(2)矩形母线采用螺栓固定搭接时,连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘不应小于50mm;上片母线端头与下片母线平弯开始处的距离不应小于50mm;

(3)母线与母线,母线与分支线,母线与电器接线端子搭接时,其搭接面必须平整,清洁并涂以电力复合脂,并符合下列规定。

1)铜与铜:室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内、必须搪锡。干燥室内可直接连接。

2)铝与铝:直接连接。

20

…… 此处隐藏:753字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
天津机场老航站楼变电室施工组织设计-技术标(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592553.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)