二台干式14 1、每台变电器必须保变压器基础证两点接地。 的维护及地2、接地极保证小于等线的制作 于0.5欧姆 二台变压吊运时必须注意安全 变压器内中性点的连接采用铜排,变压器外使用40*4镀锌扁钢 按照图纸及电缆走向进行安装 若阻值不能满足要求,必须增加接地极 15 器的吊运及安装 二台变压 注意材质 注意中性点接地必须与PE线分开 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 16 器中性点的连接 箱变夹层17 电缆支架的安装 对二台变注意必须进行接地连接 《电气装置安严格按照施工图纸进行连接,注意施工工艺(配线工艺) 控制电缆的选用 控制回路的传动 装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168–2006 18 器低压柜二次连锁回路进行传动 室外电缆19 路径的确保证电缆由主配到各认。并进行分配的顺利通过 施工 主配至二1、主配高压出线柜至三台箱变的进线电缆(六根) 2、同时进行高压电缆头的制作 1、注意高压电缆弯曲半径 2、注意高压电缆头的安全距离 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168–2006 委托供电局进20 台分配箱变高压电缆的施放及安装 21 高压试验 主配18面高压柜、三11

台箱变、六条高压电缆的试验 22 23 计量装表 高压计量 保护整定 主配高压真空开关的定值设定 1、 采用防火板制作主配档鼠板进行施工。 注意材料的使用 严格验收柜内底板 行 供电局 供电局 安装防小24 动物侵入的挡鼠板及堵洞措施 安装一次系统模拟屏 供电局 2、电缆孔的封堵采用的封堵情况 防火堵泥 委托外加工 1、必须通知朝阳供电注意出线路数 《电气装置安注意高压电缆弯曲半径 装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168–2006 25 外电源26 10KV电缆的施放 公司电缆运行工区 2、施放由10KV电缆分界小室至主配的进线电缆 27 28 报竣、验收 发电 5.2 变压器安装方案

本工程安装的变压器为SC10-1250KVA,2台,变压器安装按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定交接试验合格。安装位置正确,附件齐全。接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;变压器箱体、干式变压器的外壳可靠接地;所有连接可靠,紧固件及防松零件齐全。 5.2.1变压器安装工艺流程图 施工准备 12

设备开箱检查 附件检查试验 主变压器吊装 附件安装 二次接线 电气交接试验 受电调试 5.2.2主变压器安装准备工作 技术准备

(1)由技术负责人编制施工组织措施, 报主管部门审批以后执行。 (2)根据施工组织措施、设计图纸、厂家资料对施工人员进行技术交底。 (3)根据工程现场具体情况,合理布置现场,确定工机具、附件等堆放位置。

(4)明确施工人员及各专业负责人名单,落实个人责任及权利范围。 (5)组织施工人员学习产品说明书、图纸及有关资料,熟悉产品结构尺寸及安装要求。

(6)准备好安装记录、试验报告表格。

(7)复核基础水平误差及中心线位置应与设计相符。

准备施工机具及辅助材料。

会同甲方人员对变压器及附件开箱检查验收,清点,作好记录并妥善保管。如有缺损,及时解决。验收内容有:

(1)到货的主变及附件应符合国家现行技术标准的规定,应有:产品合格证书技术数据完整的铭牌,安装使用说明书、外型尺寸图、运输尺寸图,出厂试验报告、装箱清单(包括拆卸件、备品备件)等。

(2)产品的技术文件应齐全,其技术条件应与设计相符。

(3)测温装置的检查试验:温度计安装前应进行校验,信号接点应动作正确导通良好;温度计应根据业主、厂家规定进行整定。

5.2.3变压器安装方案

13

变压器本体安装

根据现场运输条件,变压器可直接由汽车运输到配电站的主变压器室门口或车间外,然后吊装下车,再用液压小车运现进场安装。液压小车将变压器运抵安装位置后,调整液压小车高度,使变压器底座与槽钢基础高度一致,然后用顶推器将变压器缓慢推至基础上,再用千斤顶及链条葫芦调整其位置,进行安装作业。

附件安装

温控装置安装、母线安装等根据厂家提供的装配图纸进行安装,执行国家相关技术规范及标准。

变压器电气试验

(1)主变电气试验应在安装工作全部结束后,电试后如对主变作任何安装调整工作,则所有相关的试验项目必须重新进行。

(2)主变电气试验严格按照最新电气设备交接试验规范GBJ50150-2006执行。

5.2.4安全注意事项

变压器的卸装和运输,由起重工负责指挥,电工配合,措施得当,应保证人身和变压器的安全

(1)变压器就位时人力应足够,指挥应统一,以防倾倒伤人;狭窄处应防止挤伤。

(2)对重心偏在一侧的变压器,在安装固定好以前,应有防止倾倒地措施。 (3)安装变压器上设备时应有人扶持。

临时电源布置合理可靠,电动工具的电源线必须绝缘良好。 变压器在送电试运前应达到下列条件

(1) 变压器及其设备接地系统完善,并接地良好可靠。

(2) 各项电气检查与试验均完毕并经验收合格,再行清扫,设备封闭完善。 (3)各设备名称编号应明显正确,并备有各种作业、送电警告指示牌、遮栏,同时备有防火器具。

14

(4)变压器间照明系统完善、通讯设备完善。 (5)严格执行工作票制度。

(6)编写试运行技术安全措施,并进行详细交底,对试运人须经系统培训合格后,才能上岗操作运行。

5.2.5变压器安装措施

变压器安装的技术措施 工序 外壳及附件 检验项目 铭牌及接线图标志 附件清点 绝缘子外观 外观检查 铁芯紧固件检查 铁芯设 备 检 查 绕阻检查 绕阻接线检查 表面检查 绝缘电阻 绝缘层 引 出 线 裸导体相间及对裸露导体外观 检查 铁芯接地 主要 主要 主要 主要 主1点 铁芯绝缘电阻 主要 打开夹件与铁芯绝缘良好 接地片用兆欧表检查 观察检查 性质 质量标准 检验方法及器具 齐全清晰 观察检查 对照设备装箱单检查 观察检查 观察检查 用扳手检查 齐全 光滑,无裂纹 无碰伤变形 紧固,无松动 牢固正确 无放电痕迹及裂纹 绝缘良好 无损伤、裂纹 无毛刺尖角 按GBJ149规定 15

扳动检查 观察检查 检查试验报告 观察检查 对照规范检查

…… 此处隐藏:867字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
天津机场老航站楼变电室施工组织设计-技术标(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592553.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)