每台开关柜应按照定值进行整组试验。

在电流互感器二次侧加入试验电流进行过流、速断等电流试验(二次侧连接片应断开,不得将电流加入电流互感器)

电流试验时先做测量回路,再做保护回路。(电流试验每相都需做) 在本柜电压小母线下端加入试验电压做低电压等电压试验(不能将电压加到电压小母线上)

在零序互感器处通过穿芯法加入试验电流进行零序电流等试验。

在变压器本体处与变压器柜进行连锁试验,检查变压器瓦斯、压力、温度保护是否可靠。

在电容器屏处与电容器柜进行连锁试验,检查电流、电压保护的可靠性。 单台高压柜整组试验结束后,开始进线及母联连锁试验。

在两段进线PT及母线PT处加入二次电压,分别进行两段备自投试验(应在两段电压、相位、相角不同的情况下进行备自投试验,应符合设计要求,应使用三相调压器将电压加到电压小母线上,不能使用微机综合保护校验仪)

应进行PT断线试验,在PT断线动作时母联不应备自投。

在两段进线开关处分别加入故障电流使开关柜动作,同时停二次电压,此时进线开关应跳闸,母联不应自投。

备自投试验结束后,进行电机控制柜低电压跳闸试验及自启动试验。(所有开关柜应在试验位置并合闸)

电动机低电压试验时电动机控制柜应可靠动作,变压器柜不应动作。 电动机自启动试验时,应能按设计要求分批次启动。 注意事项

a.直流电源不能接反,储能回路与控制回路必须分开。 b.综合保护校验仪必须接地。

c.高压柜上的小母线必须接线完毕,并检查完成。

d.必须将高压柜至外部的控制电缆拆除,防止电压送至其他地方。(如:电动机操作柱、DCS连锁等)

e.备自投试验时,电压最好从电压互感器根部加压。(可以帮助检查相位)

34

f.必须按照保护定值逐条检查。 5.7.3.5低压系统进线、母联试验 a.控制电源必须接线完毕,并已送电。 b.进线主母线与变压器连接处应断开。 c.保护定值及逻辑应输入综保。 d.按照定值要求进行综保校验。 e.在进线侧加试验电压进行备自投试验。 f.进行PT断线试验。 g.进行电流闭锁试验。 h.低压电机自启动试验

i.试验完毕后恢复盘柜原接线。

第六章 施工总体进度计划及保障措施

6.1施工总进度计划 6.1.1进度计划编制说明

本工程自合同签订之日起即开始施工准备,施工准备包括施工图的预审,施工图会审,施工技术资料的编制,材料订货,人员组织调遣等。开工之日以建设单位或监理工程师签发的开工通知为准,开工之日起即开始分项施工,工期暂定:开工日期2014年5月28,竣工日期2014年6月20日,总共24日历天。我公司承诺在建设单位规定的日期前安全、优质、圆满地完成此工程。

6.2 施工进度计划保障措施 6.2.1计划潜在的问题

(1)重点工序的施工进度; (2)设计及订货图纸的修改延期;

(3)设备供货期,厂家设备质量问题出现返工、返修影响工期; (4)不可预见因素、不可抗力。(如阴雨天气、台风等);

35

天津机场老航站楼变电室施工组织设计-技术标(11).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/592553.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)