天津机场老航站楼变电室施工组织设计-技术标(7)
3)铜与铝:在干燥室内,铜母线搪锡,室外或空气相对湿度接近100%的室内,应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。
4)钢与铜或铝:钢搭接面必须搪锡。
(4)母线采用螺栓连接时,平垫圈应选用专用厚垫圈,并必须配齐弹簧垫。螺栓、平垫圈及弹簧垫必须用镀锌件。螺栓长度应考虑在螺栓紧固后丝扣能露出螺母外5~8mm。
(5)母线的接触面应连接紧密,连接螺栓应用力矩扳手紧固。
5.4.7 母线的安装
5.4.7.1 母线安装应平整美观,且母线安装时:
水平段:二支持点高度误差不大于3mm,全长不大于10mm。 垂直段:二支持点垂直误差不大于2mm,全长不大于5mm。 间 距:平行部分间距应均匀一致,误差不大于5mm。 5.4.7.2 母线安装的最小安全距离按下表规定。
室内配电装置最小安全净距(mm)
额 定 电 压 项 目 1~3kV 带电部分至地及不同相带电部分之间(A) 带电部分至栅栏(B1) 带电部分至网状遮栏(B2) 带电部分至板状遮栏(B3) 无遮栏裸导体至地面(C) 无同分段的无遮栏裸导体同(D) 出线套管至室外通道路面(E) 825 175 105 2375 1875 4000 850 200 130 2400 1900 4000 875 225 155 2425 1925 4000 75 6kV 100 10kV 125 5.4.7.3 母线支持点的间距,对低压母线不得大于900mm,对高压线不得大于1200mm。低压母线垂直安装且支持点间距无法满足要求时,应加装母线绝缘夹板。
5.4.7.4 母线在支持点的固定:对水平安装的母线应采用开口元宝卡子,对
21
垂直安装的母线应采用母线夹板。母线只允许在垂直部分的中部夹紧在一对夹板上,同一垂直部分其余的夹板和母线之间应留有1.5~2mm的间隙。
5.4.7.5 穿墙隔板的安装做法按相应的图集施工。 5.4.8 母线的涂色刷油
5.4.8.1 母线的排列顺序及涂漆颜色见下表规定;刷漆应均匀、整齐,不得流坠或沾污设备。
母线的相位排列
母线的相位排列 水平 (由盘后向盘面) 垂直 (由上向下) 引下线 (由左至右) 三 线 时 A—B—C A—B—C ABC 四 线 时 A—B—C—O A—B—C—O ABCO 母线的涂色
母线相位 A 相 B 相 C 相 涂 色 黄 绿 红 母线相位 中性 (不接地) 中性 (接地) 涂 色 紫 紫色带黑色条纹 5.4.8.2 设备接线端,母线措接或卡子、夹板处,明设地线的接线螺钉处等两侧10~15mm处均不得刷漆。
5.4.9 检查送电
母线安装完后,要全面地进行检查,清理工作现场的工具、杂物,并与有关单位人员协商好,请无关人员离开现场。
母线送电前应进行耐压试验,500V以下母线可用500V摇表摇测,绝缘电阻不小于0.5MΩ。
送电要有专人负责,送电程序应为先高压、后低压;先干线,后支线;先隔离开关后负荷开关。停电时与上述顺序相反。
车间母线送电前应无挂好有电标志牌,并通知有关单位及人员送电后应有指示灯。
5.4.10质量标准
22
高压绝缘子和高压穿墙套管的耐压试验必须符合施工规范规定。 检验方法:检查耐压试验记录。
高压瓷件表面严禁有裂纹、缺损和瓷釉损坏等缺陷。 检验方法:观察检查。 母线连接必须符合下列规定:
(1)母线的接触口连接紧密,连接螺栓紧固力矩值符合搜求。
(2)焊接,在焊缝处有2~4mm的加强高度,焊口两侧各凸出 4~7mm;焊缝无裂纹、未焊透等缺陷,残余焊药清除干净。
(3)不同金属的母线搭接,其搭接面的处理符合施工规范规定。 检验方法:观察检查和实测或检查安装记录。 (4)母线的弯曲处严禁有缺口和裂纹。
5.4.11应注意的质量问题
常产生的质量问题和防治措施
序号 各种型钢等金属材料、除1. 加强材料管理工作,加强工作责任常产生的质量问题 防 治 措 施 1 锈不净、刷漆不均匀,有漏刷心;2. 作好自互检 现象 各种型钢、母线及开孔处有毛刺或不规则 2 1. 施工前工具准备齐全,不使用电汽焊切割; 2. 施工中加强管理建立奖罚制度,严格检查制度 3 能满足要求 1. 母线压接用垫圈应符合规定要求, 母线搭接间隙过大,不对于加厚垫圈应在施工准备阶段前加工; 2. 母线搭接处(面)使用板锉,锉平; 3. 认真检查 23
5.5 电缆头制作、接线和线路绝缘测试方案
施工准备 电缆敷设 电缆整理挂牌 电缆头制作 配线 5.5.1工序流程图 5.5.2操作步骤和要点
(1)施工准备
根据电缆清册将各种规格型号的电缆盘备齐,运抵配电站施工现场。如果整盘电缆运输有困难,也可先到配电站将各种电缆实地测量长度后,在仓库将电缆裁好,并缠上白色胶布(白色胶布上写明电缆长度,电缆型号规格、电缆起止点)。然后盘起捆好运至配电站。
敷设前应对电缆外观进行检查,外观应无损伤,绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断,试验合格方能使用。还应检查电缆敷设通道是否畅通,排水是否良好,保证电缆沟内清洁无积水、无杂物。
(2)电缆敷设
将电缆盘吊起放到电缆放线架上,人工展放。展放时避免与地面或其它硬物磨擦。
按照交直流、高低压、控制与电力电缆的不同,依据施工设计图纸,分别布放在电缆支架不同层上。
若设备间电缆较短,可先测量出所需长度,将该段电缆从电缆盘上拉出截断后,人工敷设到所需位置。
电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。电缆的最小弯曲半径、有关距离和相序应符合GB50168-2006规范要求。
(3)电缆整理固定挂牌
每敷设完一根电缆,立即从电缆端头将电缆按顺序依次放到电缆支架上,并保证电缆的整齐美观。在电缆敷设完成后,再进行一次统一整理。电缆之间避免交叉。同时注意电缆弯曲半径符合规定。在电缆支架宽度不够时,相同规格型号、相同起止点的电缆可以重叠布放。
在电缆整理完毕后,对电缆进行绑扎、挂牌。电缆除了在终端头、拐弯处等
24
要绑扎及挂牌外,还需每隔5米交叉绑扎一次,转弯和穿管进出口处挂电缆牌。电缆牌内容包括电缆编号、电缆型号规格、电缆长度、电缆起止点等信息。 …… 此处隐藏:793字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记