您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

石油天然气站内工艺管道工程施工及验收规范SY - 0402-2000(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 2)按图纸要求的间距划出开孔中心和开孔线。 3管汇采用骑座式连接时,母管的开孔直径应比支管内径小于2mm。 子管坡口及角接接头应符合表 3.2.8- 1和图 3.2.8的规定。 表3.2.8-l子管坡口及角接接头的尺寸 接

2)按图纸要求的间距划出开孔中心和开孔线。

3管汇采用骑座式连接时,母管的开孔直径应比支管内径小于2mm。 子管坡口及角接接头应符合表 3.2.8- 1和图 3.2.8的规定。

表3.2.8-l子管坡口及角接接头的尺寸

接头夹角φ 项目 90~105 子管与鞍口的角度β 坡口角度α 根部间隙b(mm) 钝边p(mm) 45 45~60 1.5~2.5 0~1.5 ooooo<500 500~1000 ≤3 ≤4 >1000~1500 ≤6 >1500 ≤10 105~150 45~90 60 1.5~2.5 0~1.5 ooooo 4管汇采用插入式连接时,应在母管上开孔并加工坡口。坡口角度应为4 5 o~60 o,其允许偏差应为土2.5 o,孔与子管外径间隙为0.5~2mm。子管插入深度不得超过母管内壁。

5管汇组对时,应首先进行子管与法兰的组对。母管与子管组对时,应先组对两端子管,使之相互平行且垂直于母管,然后以两子管为基准组对中间各子管。

6管汇组对时,当子管的公称直径小于或等于 200 mm时,定位焊4点;当子管的公称直径大于200mm时,定位焊6点,并均匀分布。

7管汇组对的允许偏差应符合表3.2.8-2的规定。

表3.2.8-2 组对允许偏差

序号 1 2 3 4 5 母管总长 子管间距 子管与母管两中心线的相对偏移 子管法兰按管长度 子管直 ≤300 法兰水平度或垂直度 径 母管公6 母管直线度 称直径 >100 ≤2L/1000,最大15 >300 ≤100 ≤2 ≤L/1000,最大15 项 目 允许偏差(mm) ±5 ±3 ±1.5 ±1.5 ≤1 注:L为母管长度(m)。

8封头组对前,应将管汇内部清理干净,组对焊接应符合设计图纸要求。 9管汇焊接质量应符合本规范第5章的规定。

4管道安装 4.1一般规定

4.1.1管道安装前,工艺管道施工图必须经土建、电气、仪表、给排水等相关专业会审,尤其是对埋地管道与埋地电缆、给排水管道、地下设施、建筑物预留孔洞位置等进行校对。