导读: 次木龙骨采用50×100mm,E=9000N/mm2,[σ]=13N/mm2,[τ]=1.4N/mm2; (1)荷载计算 ① 模板及支架自重标准值: 0.30 kN/m2 ② 混凝土标准值: 24 kN/m3 ③ 钢筋自重标准值: 1.124 kN/m3 ④ 施工人员及设备荷载标

次木龙骨采用50×100mm,E=9000N/mm2,[σ]=13N/mm2,[τ]=1.4N/mm2; (1)荷载计算

① 模板及支架自重标准值: 0.30 kN/m2 ② 混凝土标准值: 24 kN/m3 ③ 钢筋自重标准值: 1.124 kN/m3

④ 施工人员及设备荷载标准值: 4.0 kN/m2 (验算模板、小梁) (砼泵送) 4.0 kN/m2 (验算大横杆) 4.0 kN/m2 (验算立杆) (集中荷载P=4.0kN) (2)面模板承载能力强度验算 1)均布荷载设计值:

可变荷载效应控制组合:(①+②+③)×1.2+④×1.4 (均布荷载取4.0kN/m2) F1=(0.30+24×0.35+1.124×0.35)×1.2+4.0×1.4= 16.51 kN/m2

永久荷载效应控制组合:(①+②+③)×1.35+④×0.7×1.4 (均布荷载取4.0kN/m2) F2=(0.30+24×0.35+1.124×0.35)×1.35+4.0×0.7×1.4= 16.2 kN/m2 以上F1、 F2两者取大值,F1= 16.51kN/m2

面模板可视为梁,取梁宽1.0m(750mm),跨度0.20m。次木龙骨作为梁支点按简支梁验算。 线荷载设计值:q1= 0.9F1×1.0m = 0.9×16.51kN/m2×1.0m = 14.86kN/m

q1l214.86?2002施工荷载为均布荷载弯矩值:M1? == 74300 N·mm

882)集中荷载设计值:

面模板自重线荷载设计值:q2= 0.9×0.12kN/m2×1.0m ×1.2= 0.130kN/m 跨中集中荷载设计值:P=0.9×4.0 kN×1.4 = 5.04kN

q2l2Pl0.130?20025040?200??施工荷载为集中荷载弯矩值:M2? == 252648N·mm

8484以上M2>M1,面模板强度验算采用M2值。 W=1/6 bh2 = 1/6×1000×152 = 37500mm3

??M2252648 = = 6.74N/mm2<[σ]=10.32 N/mm2 满足要求

37500W(3)面模板承载能力挠度验算

挠度验算荷载组合标准:①+②+③

荷载标准值:F3=(0.30+24×0.35+1.124×0.35)= 9.09 kN/m2 q3= F3×1.0 = 9.09 kN/m2×1.0m = 9.09kN/m I=bh3/12=1000×153/12 = 2.81×105mm4

20090704 11

5ql45?9.09?2004??= = 0.15mm< l/400 = 200/400 = 0.50mm 满足要求

384EI384?4500?281000

(4)次木龙骨 (50×100木楞)承载能力强度验算 1)均布荷载设计值: F1=16.51 kN/m2

次龙骨视为跨度750mm梁,主钢龙骨作为梁支点按等跨连续梁设计,按(最不利条件)验算,取荷载宽200mm。

线荷载设计值:q3=0.9 F1×0.20m = 0.9×16.51kN/m2×0.20m = 2.97kN/m

q3l22.97?7502施工荷载为均布荷载弯矩值(按简支梁计算):M3? == 208828.13 N·mm

882)集中荷载设计值:

面板木楞自重线荷载设计值:q4= 0.9×0.3 kN/m2×0.20m ×1.2= 0.0648kN/m 跨中集中荷载设计值:P=0.9×4.0 kN×1.4 = 5.04kN

施工荷载为集中荷载弯矩值(按简支梁计算):

q4l2Pl0.0648?75025040?750?M4?? ==949556.25 N·mm

8484以上M4>M3,木楞强度验算采用M4值。

bh250?1002

木楞截面模量:W?= = 83333mm3

66??M4949556.25 = = 11.39N/mm2<[σ]=13.00 N/mm2 满足要求

83333W(5)木楞承载能力抗剪验算 1)均布荷载设计值: F1=16.51 kN/m2

次木龙骨视为跨度750mm梁,主钢龙骨作为梁支点按二等跨连续梁验算(最不利条件),取荷载宽0.20m。

线荷载设计值:q3= 0.9F1×0.20m = 0.9×16.51kN/m2×0.20m = 2.97kN/m 木楞剪力设计值:V?0.625ql=0.625?2.97?0.75=1.39KN 2)均布荷载设计值抗剪验算:

??3V3?1390== 0.417N/mm2 < [?] = 1.4N/mm2 满足要求 2bh2?50?100(6)木楞承载能力挠度验算(按简支梁验算):

挠度验算荷载组合标准:①+②+③

荷载标准值:F3=(0.30+24×0.35+1.124×0.35)= 9.09 kN/m2 q5= F3×0.20 m = 9.09 kN/m2×0.20m = 1.82kN/m

20090704

12

bh350?1003木楞惯性距:I? = = 4.16×105mm4

12125ql45?1.82?7504??= = 0.2mm< l/400 = 850/400=2.125mm 满足要求

384EI384?9000?4166667

(7)主钢龙骨(钢管横杆)承载能力强度验算:

(说明:验算直接支撑木楞的横杆,另一方向的水平杆起牵杆作用) 1)均布荷载设计值:

可变荷载效应控制组合:(①+②+③)×1.2+④×1.4 (均布荷载取4.0kN/m2) F5=(0.30+24×0.35+1.124×0.35)×1.2+4.0×1.4= 16.51 kN/m2

永久荷载效应控制组合:(①+②+③)×1.35+④×0.7×1.4 (均布荷载取4.0kN/m2) F6=(0.30+24×0.35+1.124×0.35)×1.35+4.0×0.7×1.4= 16.2 kN/m2 以上F5、 F6两者取大值,F5= 16.51kN/m2

主钢龙骨视为跨度750mm梁,钢管立杆作为梁支点按等跨连续梁验算,取荷载宽750mm。 线荷载设计值:q5= 0.9F5×0.75m = 0.9×16.51kN/m2×0.75m = 11.14kN/m

施工荷载为均布荷载弯矩值(按二等跨连续梁计算):

M5?0.125q5l2 =0.125×11.14×7502= 783281.25N·mm

2)均布荷载设计值抗弯强度验算:

钢管截面模量:W= 4250 mm3 (?48×2.8钢管)

??M5783281.25 = = 184.3N/mm2<[σ]=205 N/mm2 满足要求

4250W(8)主龙骨(钢管横杆)承载能力挠度验算(按三等跨连续梁验算):

挠度验算荷载组合标准:①+②+③

荷载标准值:F3=(0.30+24×0.35+1.124×0.35)= 9.09 kN/m2 q6= F3×0.75 = 9.09 kN/m2×0.75m = 6.82kN/m

E=2.06×105 N/mm2 Ix= 1.02×105mm4 (?48×2.8钢管)

0.99q6l40.99?6.82?7504??= = 1.017mm< l/400 = 850/400=2.125mm 满足要求

100?206000?102000100EI

(9)钢管支撑立杆(?48×2.8)承载能力强度验算 1)均布荷载设计值:

可变荷载效应控制组合:(①+②+③)×1.2+④×1.4 (均布荷载取4.0kN/m2) F6=(0.30+24×0.35+1.124×0.35)×1.2+4.0×1.4= 16.51kN/m2

永久荷载效应控制组合:(①+②+③)×1.35+④×0.7×1.4 (均布荷载取4.0kN/m2) F7=(0.30+24×0.35+1.124×0.35)×1.35+4.0×0.7×1.4= 16.2 kN/m2 以上F6、 F7两者取大值,F7= 16.51kN/m2 …… 此处隐藏:1535字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

地下室结平板模板支撑搭设施工方案 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/566082.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)